Pompe à chaleur AIRWELL en panne

Résolu/Fermé
STACHE - 4 févr. 2009 à 11:19
 JY - 10 févr. 2011 à 21:51
Bonjour,
Nous avons fait installer une pompe à chaleur air eau ELECTRA ( AIRWELL)à l'automne 2006avec une garantie de 10 ans de l'installateur; Ce dernier a deposé le bilan en janvier 2007, la pompe est en panne: que faut il faire:
Nous avons contacté le fabricant AIRWELL ,à priori la machine aurait une charge insuffisante de refrigerant (due à une fuite) mais qui appeler pour réparer. AIRWELL m'a donne le nom de son directeur commercial local,que j'ai eu il y a une semaine et qui doit m'envoyer un depanneur ,mais une semaine après j'attends toujours et sans nouvelle de ce fameux directeur très impliqué.
Nous avons contacté un autre agent AIRWELL sensé s'occuper de l'Yonne ,celui-ci nous a donné le nom de reparateurs locaux mais helas nous ne tombons que sur des messageries vocales qui ne rappellent jamais.
Le problème juridique mis de coté nous aimerions bien voir fonctionner cette pompe à chaleur .
Si quelqu'un a une solution à nous proposer nous aimerions le lire.

STACHE le 4 fevrier 2009
A voir également:

35 réponses

bonjour ou bonsoir ,
suite a votre soucis de pompe a chaleur de marque électra ( airwell) vous pouvez recontacter le fabriquant ( airwell ) au 01 39 44 78 75 et demandez leur de vous donner le nom et téléphone de la station technique agrée airwell proche de votre département .
0
pourquoi les pouvoirs public ne s'occupent pas du problème et je parle en connaissance de cause,car j'ai aussi une pompe à chaleur de la marque airwell installer fin octobre 2009 qui n'a jamais bien fonctionner,à qui la faute :l' installateur ou le fabriquant . de toute façon c'est toujours des procèdures longues et couteuses, quant-on a la chance de pouvoir d'avoir l'installateur en face car bien souvent après avoir fait quelques chantiers entre 1à2ans ils mettent la clef sous la porte, c'est notre cas . notre pompe ne fonctionne pas mais AIWELL garantie ses machines et l'ètat qui a encourage le contribuable avec les crédit d'impot mais en avale sans aucun contrôle. stricte concernant les entreprises .
0
ets fremin a torigni sur vire 50160 0233567200 cette entreprise est intervenue pour me depanner et pas de probleme et en plus tres sympat
0
bien venu au club ho zut j'en est trop dis
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Bonjour,
Je comprends votre mécontentement.
Vous êtes tombé sur un installateur peu scrupuleux... Un parmis d'autres.
La profession et le marché des PAC en général est souillé par ces "éco délincants". Dommage car ce sont de bonnes machines qui lorsque elles sont installées par de vrais pro donnent entière satisfaction à leurs utilisateurs. Vous devriez avoir les références des machines du coté de l'entrée/sortie d'eau de la PAC ou à l'intérieur de celle ci. Ce ne sont pas vos 5 pac qui sont en pannes quand même?!
0
Bonjour JY,
Connaissez-vous la distance minimum a respecter entre le mur de la maison et mon unité exterieur.
Dans l'attente de votre réponse.
Merci
0
Bonjour,
Si c'est une PAC AIR-EAU vous devez avoir 50cm de dégagement minimum (préconisation Airwell).
Cordialement.
0
Bonjour

Voilà un technicien sort de chez nous. Aucune des 3 pompes ne fonctionnent. Ce Mr va donc prendre contact avec le SAV airwell pour trouver une solution.
Chez mes parents tout saute, chez moi elle est mal réglée donc consomme 4 fois plus d'électricité que prévu, de plus faut remettre du gaz y a des fuites etc et chez les locataires je ne sais pas.
JY je lui ai parlé de vous donc il essaiera de prendre contact avec vous directement.
Merci, Leslie
0
Re,

J'ai oublié de préciser que le technicien qui est venu nous a bien indiqué que les pompes à chaleur airwell sont de très bonnes machines et qu'il s'agit bien d'un prob d'installateur.
Il a également pris des photos des machines, car ns n'avons aucune signalétique dessus (pas de num de série...)
0
Bonjour,
Désolé je ne travail plus chez Airwell je travail pour une de ses stations techniques agrées dans l'ouest de l'ile de france.

Cordialement
0
Bonjour JY

Ma PAC airwell sphr 12 ne fonctionne plus.

Je m'explique:
Température demandé thermostat de 20°C.
Température ambiante 18°C et décroissante.
Flamme sur thermostat allumée donc demande.
Logo compresseur sur PAC position 1 allumé.
Circulation de l'eau dans les radiateurs à 20°C et décroissante.
Les ventilateurs sur module extérieur tournent.
Le compresseur ne se met pas en route.

Y'a un soucis que je ne m'explique pas. Une solution peut être ?

J'ai basculé en secours fioul.

Merci d'avance.
0
Bonjour Lelolo,
Deux choses pour votre pac:
la première, faites une coupure d'alimentation de celle ci directement au sectionneur de l'appareil pendant quelques secondes et réenclenchez. Si elle repart après la temporisation, il y a des chances que vous ayez subit une chute de tention sur le réseau EDF et que la pac se soit mise en sécurité ce qui n'est pas grave.
La deuxième, le cas échant si elle ne rédemarre pas, vous avez probablement un problème au niveau du boitier de démarrage du compresseur qu'il faudra peut être remplacer ou un problème entre ce boitier et le compresseur (cables, condensateur, compresseur lui même?) ce qui est quand même plus rare.
En somme si elle ne redémarre pas faites venir un technicien agréé de préférence.

Cordialement.
0
Je fais venir un technicien.

Merci pour cette réponse rapide, elle ne redémarre pas après coupure alim;

Salutations.
0
Bonjour,

Un starter "truc" plus loin et elle fonctionne à nouveau.
Le technicien est passé ce matin et l'a remplacé par un autre selon les préconisations de la marque.
Et comme mon installation n'a pas deux ans, tout est sous garantie.

@ + et merci encore.
1
C'est ca le soft starter c'est le boitier de démarrage dont je vous parlais plus haut.

A votre service :)
0
Stache 18 decembre 2010

Apres 18 mois de silence de ma part sur ce forum voici quelques informations sur mes derniers ennuis avec ma PAC.
Janvier 2010 remplacement du boitier de commande SOFTSTARTER par mon voisin ( concurrent d'AIRWELL efficace ).
Cout de l'intervention ;le boitier environ 400 E et autant pour la maind'oeuvre et le refrigerant ; Tout ceci pour nos pieds car je rappelle que notre installateur ayant deposé le bilan la garantie de 10 ans ne tient plus et bien que ce soit la machine qui soit deffectueuse AIRWELL ne se sent pas concerné. A l'epoque j'ai appelé Jean Yves ou son collegue Ghelfi mais sans succes pour obtenir un dedommagement. A cote de cela un arret de la machine de 15 jours (le temps d'obtenir la piece).
20 Novembre2010 :Nouvelle panne et apres 10 minutes de recherche mon voisin detecte que c'est le meme boitier SOFTSTARTER qui est en cause mais il se passera plus de 15 jours pour l'obtenir d'AIRWELL via ses representants (tiendra t'elle dans le temps.Durantces 15 jours j'ai essayé de faire accelerer les choses en appelant Jean Yves ou son collegue mais il me fut repondu qu'ils ne faisaient plus partie de leur societé .J'ai attendu plus de 20 minutes pour avoir un interlocuteur pour finalement raccrocher!!!
Quel bon service chez AIRWELL/ ELECTRA !!!!
Enfin depuis 10 jours la machine marche de nouveau mais pour combien de temps?

Stache
0
Bonjour Stache,
Désolé d'apprendre que vos soucis avec votre PAC perdurent. Désolé également de constater que votre regard sur la marque ne s'est pas amélioré.Je ne me rappel plus de l'historique complet mais j'espere que votre voisin ne vous a pas facturé le softstarter si votre appareil est toujours sous garantie(400€ est excessivement cher même hors garantie) . Et pour info le remplacement de ce boitier dure 15 min tout au plus et ne necessite pas d'intervention sur le circuit frigo.J'espere donc que votre voisin efficace ne vous a pas arnaqué. Comme dit précedemment et par téléphone, votre plus gros problème est d'avoir fait la mise en service par un installateur non agréé qui en plus a mis la clef sous la porte. A partir de la si votre appareil n'est plus sous garantie pièce, il est difficile pour Airwell d'intervenir.Faites le parrallele avec un constructeur automobile c'est la même chose, Renault ne paiera pas les frais de dépannage de votre véhicule si il n'est plus sous garantie et qu'en plus vous ne faites pas les visites d'entretien dans leur réseau.
0
Bonjour,

J'ai moi même une installation encore sous garantie mais dont l'installateur a mis la clef sous la porte.

Et comme si cela était fait exprès, mon softstarter a aussi lâché (voir juste plus haut).
Comme mon installation a été mise en service par mequisa (station technique) c'est tout naturellement que je me suis tourné vers eux.

La pièce était dispo lors de l'appel (lundi dernier) et le technicien est passé mercredi soit deux jours entre l'appel et l'intervention.

Pas d'intervention sur le fluide frigo et rien à payer.

Je me pose des questions sur votre bon voisin en vous lisant Stache...
0
domona Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 9 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 2 juillet 2016
Modifié par domona le 9/01/2011 à 17:30
Bonjour,

Je viens de découvrir, ici, un interlocuteur Airwell compétent et je m'insère dans ce fil pour poser mon pb. J'ai fait installer fin 2006 une PAC Airwell RCH V12 en relève de chaudière gaz Frisquet sur circuit de 17 radiateurs alu. Jusqu'à présent je n'ai eu aucun souci de fonctionnement, cependant je me pose un certain nbre de questions concernant mon installation:

1- L'installateur a branché le départ PAC sur le départ chaudière avec clapet anti-retour (protection de la PAC en T° eau chaudière). Bien que je lui ai fait remarquer que ce n'était pas la préconisation Airwell il m'a assuré que cela ne posait aucun pb. Mais j'ai quand même un doute !

2- Il n'a pas jugé utile d'installer le kit de régulation, voulant me faire faire des économies et m'affirmant que c'était superflu, la loi d'eau de la PAC étant suffisante.
Cependant, trouvant le nbre de démarrage important par rapport au temps de chauffe (crainte de courts-cycles), j'ai installé moi-même un Radio Tybox PAC de Delta Dore connecté au contact sec de la PAC (borne 9 et 16) programmé sur 60 minutes de régulation d'où réduction du nombre de démarrages par rapport au fonctionnement antérieur. Le circulateur de la PAC par contre est arrêté pendant les temps de repos. Inconvénients de cette solution ?

3- Etant persuadé que tout cela n'est pas optimisé, je me pose la question sur l'installation d'un ballon-tampon de 200 L. Mais mes recherches sur le net me laissent vraiment perplexe. L'utilité de cette réserve d'eau semble faire l'unanimité, le branchement de ce ballon beaucoup moins, entre PAC, chaudière et radiateur c'est le cas de le dire, la bouteille à l'encre.
D'autant plus qu'avec Airwell, j'ai cru comprendre que leur préconisation est un branchement entièrement sur le retour chaudière, ce qui ne semble pas cohérent avec le fonctionnement d'un ballon-tampon et de ce qu'on peut voir sur d'autres schémas de circuit.

Merci de vos avis et en particulier celui de JY.

Cordialement
0
Stache le 9 janvier 2011

Bonjour Domona,

Je ne serais pas d'un grand secours ayant moi meme eu beaucoup de problemes avec ma PAC. AIRWELL n'est d'aucun secours il laisse l'entiere responsabilité de l'installation d'un ballon aux installateurs qui sont pour la plupart des incompetents. Personnellement apres avoir discuté sur ce forum ainsi qu'avec differents chauffagistes j'en suis arrivé aussi à la conclusion que le ballon peut etre un plus et j'ai demandé un devis à un plombier chauffagiste pour une installation cet été;Je pense que çà devrait reduire les temps de fonctionnement de la PAC.
Je profite de ce message pour informer JY et lelolo 54 que mon petit voisin ne m'a rien fait payer pour ma derniere panne de novembre 2010 bien que nous n'ayons eu aucune aide du SAV d'AIRWELL

A+

Stashe
0
domona Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 9 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 2 juillet 2016
Modifié par domona le 9/01/2011 à 17:41
Merci, Stache

Effectivement, je me demande si Airwell a une position sur le sujet.
Il n'empêche que leur doc jusqu'à présent, ne mentionnait pas de ballon-tampon et subitement je viens de constater que sur une doc récente, ce ballon figure, mais d'une façon qui semble bizarre entre retour pac et retour installation et avec la mention "si nécessaire", en clair c'est dépatouillez-vous.
Pour en avoir discuté avec un gros fournisseur de matériel, il semblerait qu'ils auraient viré leur cuti sur ce sujet, (suite à des pb ?) c'est pourquoi ils commencent à le mentionner.

Pourrais-tu, si c'est possible, m'expliquer ce que ton chauffagiste te propose, en particulier au niveau des branchements.

Il semblerait que Airwell, a des exigences à ce niveau, ils veulent que tout se passe sur le retour installation/chaudière, mais quid du reste, en particulier eau chaude ?

Cordialement
0
Bonsoir à tous,

Il me semble l'avoir deja dis dans ce post ou un autre mais je vais répeter:
L'installation d'un ballon est fortement recommandée. Pourquoi? parce qu'il va créer une inertie sur le réseau et évite à la PAC de réchauffer trop vite sa boucle d'eau et d'avoir donc des cycles de fonctionnement trop courts. Idem lorsque la PAC arrive en régulation sur sa boucle d'eau, l'eau va circuler dans l'installation en utilisant l'inertie de la bouteille et ainsi ne pas perdre ses calories trop rapidement = cycles de fonctionnement plus long = moins de démarrages du compresseur = plus d'économies = longévité de la PAC donc OUI il faut un ballon sur son installation de PAC.
Airwell le préconise depuis un certain moment mais il me semble effectivement qu'il n'apparait pas sur toutes les anciennes notices de PAC. Ceci étant, il est vrai que pour des installations vraiment importantes le ballon peu paraitre inutile du fait de la taille de l'installation hydraulique. Ces cas sont tout de même peu fréquent et Airwell dans ses notices préconise 15l d'eau par kw de puissance installée ce qui veut dire que si vous avez une PAC de 10kw il vous faut au minimum 150l d'eau dans le réseau.

Il existe deux montages pour ce ballon:
-En bouteille tampon c'est à dire montage série (une entrée, une sortie). Ce montage doit se faire sur le retour de la PAC. C'est ce montage qu'Airwell préconise car 100% du volume est utilisé pour l'inertie.
-En bouteille de mélange ou découplage. On utilise dans ce cas plusieurs entrées/sorties de la bouteille en fonction de l'installation que l'on possède (avec ou sans chaudière par exemple).
Pour prendre un cas simple avec une installation de PAC seule, le ballon de mélange est monté en parrallèle de la PAC et de l'installation de chauffage. Le départ PAC se fait en haut de la bouteille et le retour en bas sur un des cotés de cette dernière. Idem pour le départ/retour de l'installation. L'eau est comme l'air, elle stratifie. Il faut donc se mettre sur le point le plus haut pour envoyer l'eau la plus chaude dans l'installation et en bas pour reprendre l'eau la plus froide.
Ce montage a une particularité, l'eau étant en mouvement dans le ballon, seulement 50% de son volume est utilisé en inertie. Si vous avez une PAC de 10kw et un montage en mélange, il vous faut donc prévoir un ballon de 300 litres pour avoir la même inertie qu'une bouteille 150 litres en tampon.

Cordialement,
JY
0
domona Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 9 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 2 juillet 2016
Modifié par domona le 10/01/2011 à 17:45
Bonjour JY,

Merci pour cette prompte réponse.

Désormais je suis convaincu sur la nécessité de ce ballon. Je vais quand même dire un mot à mon installateur, qui ne m'en a même pas parlé.

Dans ces conditions j'envisagerais de faire l'installation suivante:

Ex. sur un ballon Thermador:
du haut vers le bas, à gauche
1: départ PAC
2: départ chaudière
3: rien
4: retour chaudière

du haut vers le bas, à droite:
5: rien
6: départ radiateurs
7 :retour radiateurs
8: retour PAC

C'est un peu plus compliqué, mais rend les deux systèmes PAC et chaudière indépendants (c'est déjà le cas puisque dans la Frisquet, régulation, V3V et circulateur sont inaccessibles) et évite les déperditions dans la chaudière. Dans ces conditions, je laisserais la PAC tourner sur sa loi d'eau.
Je pourrais également ajouter un circulateur sur le départ radiateurs (c'est peut-être même obligatoire pour un bon fonctionnement de l'installation), piloté par mon Delta Dore ou mieux peut-être une V3V piloté sur T°exter.

Quant à mon installation actuelle, que penses-tu du départ PAC directement sur départ chaudière, contrairement à la préconisation Airwell ?

Merci de tes conseils.

Cordialement
0
Bonjour Domona,

Pour ton installation j'aurais tendance à faire de cette façon:
A gauche
1:sortie PAC
2:sortie chaudière
3:rien
4:retour PAC

A droite:
1: départ radiateur
2: rien
3:retour chaudière
4:retour radiateur

Sur ton Delta dore peux tu asservir la chaudière en réglant en point d'équilibre? (point en dessous duquel tu autorises le fonctionnement de la chaudière) afin de ne pas faire démarrer la chaudière n'importe quand et surtout pour privilégier le fonctionnement de la PAC. Pour info Airwell vend un boitier de régulation dont c'est le rôle.
Une fois la bouteille de mélange installée il t'est indispensable d'ajouter un circulateur sur le départ radiateur sans quoi tu n'auras pas de débit dans tes radiateurs donc pas de chauffage! Fais attention à ce que ce circulateur soit bien dimentionné. Un circulateur trop puissant consomme plus et peut engendrer des problèmes de bruits dans l'installation et un circulateur trop faible ne permet pas de combatre toutes les pertes de charges de ton installation, ce qui a pour conséquence une usure prématurée de ce dernier et surtout, les radiateur les plus loint du circuit ne chaufferont pas. Tu as normalement 3 vitesses disponible sur un circulateur, tu as donc une bonne marge pour ton calcul de pertes de charges que tu peux faire grossièrement grace à des sites spécialisés sur internet.

Pour ton départ PAC qui rejoint le départ chaudière, je l'ai déja vu, tout dépend de la façon dont ca été fait. Il te faut au minimum un circulateur derrière cette jonction sur le départ des radiateurs pour éviter des problèmes de débit dans l'installation. Si tu as un schéma hydraulique je pourrais peut être t'en dire plus...

Bonne soirée.
0
domona Messages postés 5 Date d'inscription dimanche 9 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 2 juillet 2016
Modifié par domona le 12/01/2011 à 10:24
Bonsoir JY,

Ok pour le branchement du ballon, j'ai compris qu'il vaut mieux mettre en opposition le circuit chaudière et la PAC du même coté.

Le Delta dore ne peux pas asservir la chaudière, elle a sa régulation propre intégrée dans son électronique.Le point d'équilibre, je suis obligé de le faire à la mano et quand il y a de brusques changements la nuit c'est le bazard.
Je sais que Airwell propose son propre kit de régulation mais vu le coût j'ai toujours hésité.

En ce qui concerne mon départ de PAC actuel, justement, je n'ai pas de circulateur derrière, toute l'installation tourne sur celui de la PAC et j'avoue que j'ai toujours trouvé ça bizarre. Et quand mon Delta dore coupe la PAC je suis en thermosiphon, de plus, ce circuit me réchauffe la chaudière. Donc c'est un peu n'importe quoi.

Pour repartir du bon pied, j'ai l'intention donc de monter ce ballon-tampon, avec et c'est là que j'ai besoin de ton avis, sur le circuit radiateurs une V3V régulée sur température extérieure et un circulateur. La PAC tournant avec sa propre régulation, mais pour la chaudière, je me pose des questions sur le fonctionnement de sa propre V3V ?
Ou alors circulateur en aval sur départ radiateurs et régulation Airwell qui le commanderait depuis les bornes 2 et 4 prévues, je suppose, pour çà.
Finalement, je me demande si cette dernière solution ne serait pas vraisemblablement la plus cohérente et peut-être moins chère.

Il reste le problème de la gestion de la chaudière et du basculement au point d'équilibre. A priori la doc Airwell interdit la monte d'une vanne de zone sur chaudière murale gaz avec circulateur intégré et production d'eau chaude, la mienne est sur pied mais c'est le même principe.
Je ne comprend pas les raisons de cette interdiction, le circulateur ou la production d'eau chaude, ou les deux ? Sachant que pour moi la production d'eau chaude n'est plus utilisée.

Cela voudrait donc dire qu'on ne peut les faire tourner ensemble autour du point d'équilibre. Il me semble d'ailleurs avoir lu des trucs sur ce sujet ou justement Frisquet ne veut pas communiquer d'éléments.

La seule façon, serait donc de commander la chaudière en tout ou rien sur sa connexion électrique. Est-ce que les bornes 15 et 14 du boitier de régulation le permettent ?

Merci

Cordialement
0
je suggère que la PAC soit en boucle avec un ballon (sortie et retour du condenseur directement dans le ballon). dans ce ballon, se trouvent les sondes qui vont gérer l'arrêt de la PAC et la vanne 3v située sur le départ du ballon permettant le renvoi du caloporteur directement dans le circuit ou vers la chaudière lorsque la température fournie par la PAC dans le ballon n'est plus suffisante. Ce montage permet de fonctionner selon les 3 configurations suivantes.
1, phase monovalente (100% PAC)
2, phase bivalente parallèlle (PAC plus chaudière)
3, phase alternative (arrêt PAC,100% chaudière)
En fait, tant que la température d'eau du ballon au niveau des sondes sera compatible avec celle de retour sur le condenseur de la PAC, celle ci fonctionnera en priorité, la chaudière n'apportant que le complément de température.
Lorsque les températures de retour dans le ballon sont trop élevées (cas de grands froids et suivant la qualité des radiateurs), donc incompatibles avec l'entrée au condenseur de la PAC, celle ci sera arrêtée. Par cette configuration, il n'y a pas de liaison PAC chaudière, donc aucune interférence possible entre le fonctionnement des deux producteurs.
Stiebel fait ce type de montage que je trouve bon (je ne suis lié à aucune marque).
En fait, ce ballon dont la capacité mini ne doit pas être inférieure à 20 litres par kW condenseur, présente aussi plusieurs avantages.
parce qu'il cré une réserve inertique, Il réduit les courts cycles de la PAC qui fonctionne plus longtemps (préservation du compresseur et amélioration du COP)
Dans les cas de dégivrage, il sert de réserve thermique tampon car l'inversion du cycle prélève la chaleur dans le réseau de chauffage. Il vaut donc mieux prendre la chaleur dans le ballon que refroidir les radiateurs.
Un autre avantage non négligable, la pompe d'alimentation à la PAC est toujours à débit constant. Le condenseur n'est donc pas soumis à des variations de débit comme cela peut être le cas lorsqu'il y a une vannes 3v sur le circuit de retour en amon de la PAC. On ne risque donc pas de montée en pression intempestive du fluide frigorigène dans sa phase de condensation,donc pas de coupure sur pressostat HP. Ce problème de débit est générateur de gros dysfonctionnements car plus de 60% des pannes de PAC sont liées à des pb hydrauliques.

Je suis content si ça peut aider.
1
Stache 9janvier 2011

Pour l'instant je n'ai pas encore le devis d'installation du ballon et je ne sais pas comment sont envisagés les branchements de ce ballon par rapport à la PAC et la chaudiere. A priori ce chauffagiste m'inspire confiance mais qui sait? C'est l'entreprise ALFA à Montgeron dans le 91.
Appelles le et tu te feras une idée sur sa competence.

Cordialement et au plaisir sur le forum ou ailleurs.

Stache
0
Lis le message au dessus c'est une possibilité et ça marche. Attention aux liaisons hydrauliques extérieures si la PAC est en extérieur. 3 possibilités:
1 Glycoler le tout. C'est cher et problématique avec l'agressivité du glycol et l'embouage.
2 Acheter un ballon avec un échangeur interne dont la capacité et suffisante pour évacuer la puissance du condenseur au régime de température de la PAC. Dans ce cas, on ne glycole que la liaison PAC ballon et non la totalité.
3 Equiper la Pac d'un système de vidange automatique du condenseur si la température de l'eau descend en dessous de 3° (utile en cas de panne électrique de secteur prolongée).
Si ce pb arrive, il faudra faire un nouveau remplissage de l'installation. Il ne faut pas que ça arrive au moment ou l'installateur est en vacance. Le client devra donc attendre son retour...
0
bonjour
J'ai une pompe à chaleur aquagreen 4R installée depuis 2003 avec du gaz R22. Depuis quelque temps (1 à 2 fois par an au début, puis 1 fois / mois dernièrement), la pompe se met en mode dégivrage puis s'arrête avec un message d'erreur de type H1. Mon réparateur semble dire que cela vient de la vanne 4 voie. Cette réparation peut-elle être prise par la garantie? Sinon comment faire?
0
Bonjour,
Vous avez un défaut haute pression qui arrive en fin de cycle de dégivrage. Il faut appeler le SAV Airwell et leur demander un kit pressostat fin de dégivrage qui a pour but d'enclencher un des deux ventilateur en fin de dégivrage pour vous éviter ce petit problème.

Cordialement.
0
b.morant Messages postés 21 Date d'inscription lundi 10 janvier 2011 Statut Membre Dernière intervention 24 février 2011 4
15 janv. 2011 à 13:38
Bonjour
Malheureusement non
Les garanties pieces chez les les constructeurs sont en generales de 2 ans.
Pour une PAC de 2003 c trop tard!
A moins de prouver que le PB et depuis le debut.
CDT
0