PAC air eau Ajtech 125/Daikin RZQ125
Résolu/Fermé
jelogui85
Messages postés
8
Statut
Membre
-
camou64 Messages postés 1 Statut Membre -
camou64 Messages postés 1 Statut Membre -
Bonjour,
j'ai depuis deux ans et demis une air eau ajtech125/daikin125,au bout de deus sisons sans problemes....
a la mise en route cet automne,bruit anormal,compresseur HS
au bout d'un mois changement du compresseur,recharge etc
fonctionnement satisfaisant pendant la periode de grand froid,pas genial en T° mais je m'y attendais
depuis le redou la pac s'arrete au bout de quelques heures les ventilo tournent mais pas le compresseur donc pas de chauffe,je suis obligé de reeclancher manuelement et c'est reparti pour 6/8 hr
j'ai bien eu un code erreur uni0 U0 indication de manque de gaz ou probleme de vanne (celle ci fonctionne)
j'ai donc fait purger et remplir de nouveau le gaz (alors que toutes les mesures etait bonnes)
depuis toujours le meme phenomene,, arret de chauffe,ventilo tournent, donc je reenclanche ETC......
la nuit je me met sur l'appoint electrique(bonjour la consomation) et le matin c'est reparti.......
quelqu'un peut il m'eclairer sur ce qui se passe
j'ai depuis deux ans et demis une air eau ajtech125/daikin125,au bout de deus sisons sans problemes....
a la mise en route cet automne,bruit anormal,compresseur HS
au bout d'un mois changement du compresseur,recharge etc
fonctionnement satisfaisant pendant la periode de grand froid,pas genial en T° mais je m'y attendais
depuis le redou la pac s'arrete au bout de quelques heures les ventilo tournent mais pas le compresseur donc pas de chauffe,je suis obligé de reeclancher manuelement et c'est reparti pour 6/8 hr
j'ai bien eu un code erreur uni0 U0 indication de manque de gaz ou probleme de vanne (celle ci fonctionne)
j'ai donc fait purger et remplir de nouveau le gaz (alors que toutes les mesures etait bonnes)
depuis toujours le meme phenomene,, arret de chauffe,ventilo tournent, donc je reenclanche ETC......
la nuit je me met sur l'appoint electrique(bonjour la consomation) et le matin c'est reparti.......
quelqu'un peut il m'eclairer sur ce qui se passe
A voir également:
- Notice ajtech thermo inverter
- Pompe à chaleur ajtech notice - Meilleures réponses
- Ajtech thermo inverter - Meilleures réponses
- Problème de température avec ma AJTECH Tivano - Forum Consommation
- Notice français - Guide
- Notice d'information locataire pdf - Guide
- Packs Thermo inverter Zuran 080 mono - Forum Consommation
- Cerfa 11530*5 notice - Guide
18 réponses
le frigoriste est venu comme promis,retiré 1 kg de charge, cela fonctionne,je touche du bois
par contre j'aimerai bien avoir une eau de chauffe plus elevée 38/39° comment faire pour amaliorer
par contre j'aimerai bien avoir une eau de chauffe plus elevée 38/39° comment faire pour amaliorer
merci, la charge actuelle est de 3,3kg ce qui est preconisé chez daikin pour un liaison de 5 ml,ça a l'air de fonctionner correctement mis a part la basse temperrature,en regardant bien les notices rechniques c'est bien du 37°
question boues je ne pense pas,j'ai un boitier deboueur,et j'ai avant la saison vidangé l'instalation,j'ai une partie basse pres de la PAC ce qui facilite les choses.
question T° je n'ai jamais eu plus en trois ans
apres les vacances scolaires d'ici trois a quatre semaine je vais faire faire un controle complet de l'instalation par le SAV ajtech daikin du principal instalateur de la region qui pratique la clim depuis plus de 30 ans et ainsi de me premunir avant les trois ans fatidique de la fin de garantie.
je tiendrai au courant ..........
question boues je ne pense pas,j'ai un boitier deboueur,et j'ai avant la saison vidangé l'instalation,j'ai une partie basse pres de la PAC ce qui facilite les choses.
question T° je n'ai jamais eu plus en trois ans
apres les vacances scolaires d'ici trois a quatre semaine je vais faire faire un controle complet de l'instalation par le SAV ajtech daikin du principal instalateur de la region qui pratique la clim depuis plus de 30 ans et ainsi de me premunir avant les trois ans fatidique de la fin de garantie.
je tiendrai au courant ..........
bonjour
j'ai le meme probleme il y a 15 jours compresseur hs auparavent nous avions des boues puis des fuites
puisque j'ai eu erreur uni uo mansue de gaz et j'ai le meme produit pourriez vous me répondre nous sommes dans le 64
j'ai le meme probleme il y a 15 jours compresseur hs auparavent nous avions des boues puis des fuites
puisque j'ai eu erreur uni uo mansue de gaz et j'ai le meme produit pourriez vous me répondre nous sommes dans le 64
j'ai repondu immediatement a votre message mais il a ete supprimé,je suppose parceque je donnais mon mil !
depuis l'intervention du frigoriste il y a plus d'un mois cela fonctionne.....
j'attends la visite d'un technicien assez pointu sur le sujet pour faire un bilan de deux ans et demi de "fonctionnement"
je ne sais pas encore la raison exacte de la casse du cpmpresseur,mais je pense que lors de l'installation,c'est la quantitée de gaz chargée dans la machine qui a ete installée sans la correction due a la faible longueur des liaisons 5 ml
depuis l'intervention du frigoriste il y a plus d'un mois cela fonctionne.....
j'attends la visite d'un technicien assez pointu sur le sujet pour faire un bilan de deux ans et demi de "fonctionnement"
je ne sais pas encore la raison exacte de la casse du cpmpresseur,mais je pense que lors de l'installation,c'est la quantitée de gaz chargée dans la machine qui a ete installée sans la correction due a la faible longueur des liaisons 5 ml
Bonjour,
Technicien sur une societe specialisee en PAC je vous fais part de mes connaissances.
A ce jour gros soucis chez AJTECH pas du tout specialistes de la pac ,les modules ayant ete developpes avec groupes exterieurs daikin et carte du module interieur de gainable daikin.Fort bidouillage des sondes pour les adapter a une configuration chaudiere.
Charge de refrigerant excessive de base :4.3kg dans un taille 100,crosses d'evaporateur qui cedent,defaut E3 HPoudefaut L8 surintensite compresseur.Cause essentielle de casse compresseur.
Aujourd'hui donc charge en fluide frigo 3.3 kg fonctionnement correct.
Technicien sur une societe specialisee en PAC je vous fais part de mes connaissances.
A ce jour gros soucis chez AJTECH pas du tout specialistes de la pac ,les modules ayant ete developpes avec groupes exterieurs daikin et carte du module interieur de gainable daikin.Fort bidouillage des sondes pour les adapter a une configuration chaudiere.
Charge de refrigerant excessive de base :4.3kg dans un taille 100,crosses d'evaporateur qui cedent,defaut E3 HPoudefaut L8 surintensite compresseur.Cause essentielle de casse compresseur.
Aujourd'hui donc charge en fluide frigo 3.3 kg fonctionnement correct.
Bonjour,
En parcourant le forum, il me semble que j'ai actuellement le même problème que vous avez eu : j'ai une liaison qui est inférieur à 5ml (4.70 pour être précis) et mon installation ne fonctionne pas correctement :
J'ai le tuyau de GAZ (arrivée fluide frigo) qui est très chaud (environ 55°C) mais le tuyau du liquide (retour fluide frigo) qui ne dépasse pas 25°C (mesure prise à l'entrée et à la sortie de mon échangeur). Soit un delta T de 30°, ce qui me parait énorme. On pourrait croire que du coup il y a un échange thermique excelent. Et bien même pas !!! la température de départ d'eau de mon plancher atteint très difficilement de 27 °C. Comme s'il n'y avait pas d'échange !!!!
D'après AJTECH il faudrait enlever du fluide. Qu'en pensez vous ? J'ai du mal à croire qu'en enlevant du fluide, ça va résoudre mon problème
Config pour info :
AJTECH/DAIKIN RZQ71B
AQUASTA réglé à 50°
Température demandé : 21°
Température ambiante maxi : 19 ° (pour une température extérieur de 5°C)
Mon filtre est propre et je n'ai relevé aucunes traces de boue dans mon réseau.
Installation plus garantie évidemment
Merci pour votre aide.
PS : une dernière précision :
L'installation a parfaitement fonctionnée pendant 3 ans. Mais un jour, le code E4 s'est affiché : défaut HP.
En vérifiant les liaisons, on s'est aperçu que le gros tuyau (le gaz je crois) était pincé à la sortie du groupe extérieur. Une entreprise est donc intervenue pour remplacer une partie du tuyau et faire le complément de gaz, et c'est depuis ce jour que ma PAC fonctionne mal.
En parcourant le forum, il me semble que j'ai actuellement le même problème que vous avez eu : j'ai une liaison qui est inférieur à 5ml (4.70 pour être précis) et mon installation ne fonctionne pas correctement :
J'ai le tuyau de GAZ (arrivée fluide frigo) qui est très chaud (environ 55°C) mais le tuyau du liquide (retour fluide frigo) qui ne dépasse pas 25°C (mesure prise à l'entrée et à la sortie de mon échangeur). Soit un delta T de 30°, ce qui me parait énorme. On pourrait croire que du coup il y a un échange thermique excelent. Et bien même pas !!! la température de départ d'eau de mon plancher atteint très difficilement de 27 °C. Comme s'il n'y avait pas d'échange !!!!
D'après AJTECH il faudrait enlever du fluide. Qu'en pensez vous ? J'ai du mal à croire qu'en enlevant du fluide, ça va résoudre mon problème
Config pour info :
AJTECH/DAIKIN RZQ71B
AQUASTA réglé à 50°
Température demandé : 21°
Température ambiante maxi : 19 ° (pour une température extérieur de 5°C)
Mon filtre est propre et je n'ai relevé aucunes traces de boue dans mon réseau.
Installation plus garantie évidemment
Merci pour votre aide.
PS : une dernière précision :
L'installation a parfaitement fonctionnée pendant 3 ans. Mais un jour, le code E4 s'est affiché : défaut HP.
En vérifiant les liaisons, on s'est aperçu que le gros tuyau (le gaz je crois) était pincé à la sortie du groupe extérieur. Une entreprise est donc intervenue pour remplacer une partie du tuyau et faire le complément de gaz, et c'est depuis ce jour que ma PAC fonctionne mal.
Bonjour,
En parcourant le forum, il me semble que j'ai actuellement le même problème que vous avez eu : j'ai une liaison qui est inférieur à 5ml (4.70 pour être précis) et mon installation ne fonctionne pas correctement :
J'ai le tuyau de GAZ (arrivée fluide frigo) qui est très chaud (environ 55°C) mais le tuyau du liquide (retour fluide frigo) qui ne dépasse pas 25°C (mesure prise à l'entrée et à la sortie de mon échangeur). Soit un delta T de 30°, ce qui me parait énorme. On pourrait croire que du coup il y a un échange thermique excelent. Et bien même pas !!! la température de départ d'eau de mon plancher atteint très difficilement de 27 °C. Comme s'il n'y avait pas d'échange !!!!
D'après AJTECH il faudrait enlever du fluide. Qu'en pensez vous ? J'ai du mal à croire qu'en enlevant du fluide, ça va résoudre mon problème
Config pour info :
AJTECH/DAIKIN RZQ71B
AQUASTA réglé à 50°
Température demandé : 21°
Température ambiante maxi : 19 ° (pour une température extérieur de 5°C)
Mon filtre est propre et je n'ai relevé aucunes traces de boue dans mon réseau.
Installation plus garantie évidemment
Merci pour votre aide.
PS : une dernière précision :
L'installation a parfaitement fonctionnée pendant 3 ans. Mais un jour, le code E4 s'est affiché : défaut HP.
En vérifiant les liaisons, on s'est aperçu que le gros tuyau (le gaz je crois) était pincé à la sortie du groupe extérieur. Une entreprise est donc intervenue pour remplacer une partie du tuyau et faire le complément de gaz, et c'est depuis ce jour que ma PAC fonctionne mal.
En parcourant le forum, il me semble que j'ai actuellement le même problème que vous avez eu : j'ai une liaison qui est inférieur à 5ml (4.70 pour être précis) et mon installation ne fonctionne pas correctement :
J'ai le tuyau de GAZ (arrivée fluide frigo) qui est très chaud (environ 55°C) mais le tuyau du liquide (retour fluide frigo) qui ne dépasse pas 25°C (mesure prise à l'entrée et à la sortie de mon échangeur). Soit un delta T de 30°, ce qui me parait énorme. On pourrait croire que du coup il y a un échange thermique excelent. Et bien même pas !!! la température de départ d'eau de mon plancher atteint très difficilement de 27 °C. Comme s'il n'y avait pas d'échange !!!!
D'après AJTECH il faudrait enlever du fluide. Qu'en pensez vous ? J'ai du mal à croire qu'en enlevant du fluide, ça va résoudre mon problème
Config pour info :
AJTECH/DAIKIN RZQ71B
AQUASTA réglé à 50°
Température demandé : 21°
Température ambiante maxi : 19 ° (pour une température extérieur de 5°C)
Mon filtre est propre et je n'ai relevé aucunes traces de boue dans mon réseau.
Installation plus garantie évidemment
Merci pour votre aide.
PS : une dernière précision :
L'installation a parfaitement fonctionnée pendant 3 ans. Mais un jour, le code E4 s'est affiché : défaut HP.
En vérifiant les liaisons, on s'est aperçu que le gros tuyau (le gaz je crois) était pincé à la sortie du groupe extérieur. Une entreprise est donc intervenue pour remplacer une partie du tuyau et faire le complément de gaz, et c'est depuis ce jour que ma PAC fonctionne mal.
Bonjour
le probleme dont je pense serai que l'echangeur du module interieur ne fait plus son role normalement du a une obstruction
la tous les causes sont possible
la PAC devient trop puissante pour cette echangeur qui s'est modifier du a l'environement hydraulique (boue)
ce qui explique la casse possible du compresseur
si a fallu enlever du refrig;;;; c'est que au niveau de l'echangeur il y a se probleme
s'assurer que le debit metre ne soit pas en c/c ou a etait shunt
ce capteur dans module int cable gris fils noir sous le circulateur
cette piece evite le torpillage de l'unite ext
moi je mets toujours une bouteille de melange de 200 litres sur l'installation
la PAC rechauffe a 50 ° cette bouteille de stochage
ensuite regulation de decharge sur installation evidement sa fait un circulateur en plus par compte une plus presicion de confort vanne 4 voies motoriser
comme cela la machine vie sa vie
la decharge aussi cote usager
et l'action du cote de l'utilisateur et beaucoup plus simple la il va vite maitrisser
une fois la delta ajuster par une temperature ext de qq degre
si vous avez des dificultee a me comprendre je suis sourde atteind de acouphene
et la grammaire n'est pas dans mon menu merçi pour votre dilligence
je suis un fada des installations complexe
mixer tous source d'enerige ses ma tasse de the
et les faires cohabiter
les clients et ami m'appel Mr le proffesseur
mes jamais de risque financier sans resultat
le probleme dont je pense serai que l'echangeur du module interieur ne fait plus son role normalement du a une obstruction
la tous les causes sont possible
la PAC devient trop puissante pour cette echangeur qui s'est modifier du a l'environement hydraulique (boue)
ce qui explique la casse possible du compresseur
si a fallu enlever du refrig;;;; c'est que au niveau de l'echangeur il y a se probleme
s'assurer que le debit metre ne soit pas en c/c ou a etait shunt
ce capteur dans module int cable gris fils noir sous le circulateur
cette piece evite le torpillage de l'unite ext
moi je mets toujours une bouteille de melange de 200 litres sur l'installation
la PAC rechauffe a 50 ° cette bouteille de stochage
ensuite regulation de decharge sur installation evidement sa fait un circulateur en plus par compte une plus presicion de confort vanne 4 voies motoriser
comme cela la machine vie sa vie
la decharge aussi cote usager
et l'action du cote de l'utilisateur et beaucoup plus simple la il va vite maitrisser
une fois la delta ajuster par une temperature ext de qq degre
si vous avez des dificultee a me comprendre je suis sourde atteind de acouphene
et la grammaire n'est pas dans mon menu merçi pour votre dilligence
je suis un fada des installations complexe
mixer tous source d'enerige ses ma tasse de the
et les faires cohabiter
les clients et ami m'appel Mr le proffesseur
mes jamais de risque financier sans resultat
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour,
J'ai le même problême et cela dure depuis cinq je dis bien cinq ans on va au procés.
J'habite également dans le 83 et je vous donne mon adresse e-mail jscherif@aol.com j'espere que vous établirez le contact car ces situations sont anormales.
J'ai le même problême et cela dure depuis cinq je dis bien cinq ans on va au procés.
J'habite également dans le 83 et je vous donne mon adresse e-mail jscherif@aol.com j'espere que vous établirez le contact car ces situations sont anormales.
merci pour votre réponse si rapide. Je ne suis pas très douée en technique sur les forums, et ne sais pas , comment répondre directement...
SI ce n'est pas trop vous demander, serait-ce possible de m'envoyer votre notice dont vous parlez sur ma boite mail? : cf12@hotmail.fr
En ce qui concerne la carte, je ne comprends ni ce que c'est, ne comment on l'enlève...
Bref, il reste encore plein de question - ces derniers jours, il faisait +13 dehors, on était sur "L" et on a consomme du 0,4 heure!!! J'étais toute contente, pour voir, qu'aujourd'hui, il faisait + 3 et on a consommé du 3/H!!! Il faut dire que le thermostat extérieur, demande à être 10 degré plus bas que la température q'uil fait dehors... ce n'est pas normal, mais le technicien que j'ai appelé à ce sujet dit, qu'il faut le changer ( 100! euros!) Qu'en pensez vous ???
Merci de me faire avancer....
Cordialement
SI ce n'est pas trop vous demander, serait-ce possible de m'envoyer votre notice dont vous parlez sur ma boite mail? : cf12@hotmail.fr
En ce qui concerne la carte, je ne comprends ni ce que c'est, ne comment on l'enlève...
Bref, il reste encore plein de question - ces derniers jours, il faisait +13 dehors, on était sur "L" et on a consomme du 0,4 heure!!! J'étais toute contente, pour voir, qu'aujourd'hui, il faisait + 3 et on a consommé du 3/H!!! Il faut dire que le thermostat extérieur, demande à être 10 degré plus bas que la température q'uil fait dehors... ce n'est pas normal, mais le technicien que j'ai appelé à ce sujet dit, qu'il faut le changer ( 100! euros!) Qu'en pensez vous ???
Merci de me faire avancer....
Cordialement
bonsoir, qu'avez vous comme notice ? il y en a deux chez AJTECH
le guide d'utilisation
le guided'installation et mise en service
j'ai regardé mon schema je l'avais fait pour que en cas de panne ,mon voisin puisse enclenchez l'appoint electrique seul.Je n'ai jamais utilisé l'installation complete PAC + appoint electrique mon abonnement n'est pas suffisant...45 A mono .
le guide d'utilisation
le guided'installation et mise en service
j'ai regardé mon schema je l'avais fait pour que en cas de panne ,mon voisin puisse enclenchez l'appoint electrique seul.Je n'ai jamais utilisé l'installation complete PAC + appoint electrique mon abonnement n'est pas suffisant...45 A mono .
j'ai ajtech guide d'installation et de mise en service thermoinverter mod 71/100/123/140/200/250 ( c'est là que je me demande, quel peut-être mon modèle...) et, en effet le manuel d'utilisation , mais DAIKIN! Ils parlent surtout de "programmation" dans ce manuel...pour l'enlèvement de l'appoit électrique, je voudrais vraiment comprendre... nous on est en triphasé, est-ce que ça empêche de venir au fonctionnement normal?
Etant très peu technique, j'essai de tout redire à mon mari et lui envoyer les liens de nos conversations... le problème, c'est qui'l est peu disponible alors j'essai d'abord d'y arriver seule..;donc, il vous recontactera peut-être...
Merci et bonne soirée
Etant très peu technique, j'essai de tout redire à mon mari et lui envoyer les liens de nos conversations... le problème, c'est qui'l est peu disponible alors j'essai d'abord d'y arriver seule..;donc, il vous recontactera peut-être...
Merci et bonne soirée
il se peut que l'échangeur (cylindre vertical enveloppé de mousse noire) dans le module ajtech soit rempli de boues provenant des serpentins du plancher chauffant.
merci le frigoriste viens (theoriquement)demain et devrais retirer du refrigerant.
la charge a ete faite en fonction de la plaque constructeur mais j'ai une liaison courte 5 ml
je ferais part du resultat
la charge a ete faite en fonction de la plaque constructeur mais j'ai une liaison courte 5 ml
je ferais part du resultat
merci
depuis le changement de compresseur et la reduction de charge de gaz,ça marche..........
avec mes 5 ml de cuivre ,'ai deja une boucle .
tout est aux normes du constructeur,
par contre je n'ai jamais eu le resultat de l'analyse du compresseur("defectueux")
je vais remettre en route en octobre.........!
depuis le changement de compresseur et la reduction de charge de gaz,ça marche..........
avec mes 5 ml de cuivre ,'ai deja une boucle .
tout est aux normes du constructeur,
par contre je n'ai jamais eu le resultat de l'analyse du compresseur("defectueux")
je vais remettre en route en octobre.........!
Bonjour,j'aurai pu avoir le meme probleme que vous ,car en mettant ma piscine en chauffe (option piscine avec echangeur titane) cet été, celle ci rejetait des bulles blanchatres dans la piscine et le module Ajtec affichait le code UO ou E3 .Apres mettre renseigné, j'ai appris qu'il avait changé de gaz frigorigene et qu'en utilisant le R410 celui ci pouvait monter à plus de 30 bar de pression alors que le precedent allait jusqu'à 20 bar environ,ce qui a endommagé mon echangeur titane et produit une inter-communication dans l'echangeur entre le circuit hydrolique et frigorigene.Heureusement que je m'en suis rendu compte ,car de l'humidité dans le circuit frigorigene aurait pu endommager mon compresseur .
Aujourd'hui l'entreprise qui m'a fait l'installation (AE....) m'a confirmé qu'il y a bien un probleme et que leur echangeur titane est déffectueux .
Attention procedure de mise en service:
_ Controler l'étancheité de l'instalation frigorifique (epreuve de force à l'azote )
_ET SURTOUT TIRAGE AU VIDE (pour retirer l'humidité dans le circuit figorigene ce qui protegera
votre compresseur).
_Charger en fluide (avec balance pour controler le poids precisé par le fabricant)
_Charger en lubrifiant
_Essai
J'espere que ces quelques renseignements pourront vous etre utiles.
A bientot.
Aujourd'hui l'entreprise qui m'a fait l'installation (AE....) m'a confirmé qu'il y a bien un probleme et que leur echangeur titane est déffectueux .
Attention procedure de mise en service:
_ Controler l'étancheité de l'instalation frigorifique (epreuve de force à l'azote )
_ET SURTOUT TIRAGE AU VIDE (pour retirer l'humidité dans le circuit figorigene ce qui protegera
votre compresseur).
_Charger en fluide (avec balance pour controler le poids precisé par le fabricant)
_Charger en lubrifiant
_Essai
J'espere que ces quelques renseignements pourront vous etre utiles.
A bientot.
merci de tous ces renseignements ce qu'a fait mon instalateur au depart avec la pression preconisé.......
personne ne s'expliquait l'indication U0 qui normalement est un manque de pression du 410,(en fait c'etait une pression trop forte vu mes 5 ml de liaison),apres echange du compresseur et recharge, avec tirage a vide....
bon fonctionnement pendant la periode des grands froids,sauf que lorque la T° s'est radoucie le compresseur s'arretait,il fallait que je reenclanche manuelement...apres consultation d'un special daikin auquel j'ai expliqué ce qui se passait,diagnostique immediat,"""trop de charge""" il a ete retiré 1 kg depuis ça fonctionne ""je cherche du bois pour conjurer le sort""
jai appris depuis que systematiquement sur des liaisons courtes inferieur a 10 ml, du gaz a ete retiré sur beaucoups d'installations
si on lit bien le gros fascicule daikin c'est precisé,mais sur la notice ajtech,rien.!
personne ne s'expliquait l'indication U0 qui normalement est un manque de pression du 410,(en fait c'etait une pression trop forte vu mes 5 ml de liaison),apres echange du compresseur et recharge, avec tirage a vide....
bon fonctionnement pendant la periode des grands froids,sauf que lorque la T° s'est radoucie le compresseur s'arretait,il fallait que je reenclanche manuelement...apres consultation d'un special daikin auquel j'ai expliqué ce qui se passait,diagnostique immediat,"""trop de charge""" il a ete retiré 1 kg depuis ça fonctionne ""je cherche du bois pour conjurer le sort""
jai appris depuis que systematiquement sur des liaisons courtes inferieur a 10 ml, du gaz a ete retiré sur beaucoups d'installations
si on lit bien le gros fascicule daikin c'est precisé,mais sur la notice ajtech,rien.!
bonjours,j'ai une pac de meme modele depuis 4 ans, en 2007 changement du compresseur , et aujourduit je suis de nouveau en panne suite a une fuite coté compresseur avec perte d'huile mon chauffagiste viendra dans 5 jours je voudais savoir si votre probléme a pu etre résolu et si on vous avés obtenu les bon réglages car cette marque me semble avoir pas mal de souci
vérifier la résistance de toutes les sondes de température,car j'ai eu aussi des problèmes avec ma pompe à chaleur, module hydraulique 125 ajtech,pompe à chaleur daikin triphasé ,mes problèmes étaient le dégivrage.
pour plus de renseignement appeler moi au 0624317758
pour plus de renseignement appeler moi au 0624317758
aujourd'hui je viens de re debrancher la carte de regulation de puissance car avec un leger redoux de T° exterieure la sonde associée a cette carte ne me donnait que de l'eau a 30 ° dans l'installation pour l'instant leger mieux #38°,l'an dernier dans les meme conditions j'etais a 42°.
comme j'ai reinstallé ma chaudiere a gaz(maintenant avec citerne) j'ai un peu plus confiance
(a quelques jours pres c'est a la meme periode l'an dernier que j'ai eu des disfonctionnement)
comme j'ai reinstallé ma chaudiere a gaz(maintenant avec citerne) j'ai un peu plus confiance
(a quelques jours pres c'est a la meme periode l'an dernier que j'ai eu des disfonctionnement)
si destruction du compresseur
cause probable une verue et rajouter au module exterieur au moment de l'instalation platine grand comme un postit
cablage blanc a suprime pour eviter le sous regime du compresseur (il se vide de son huile)
pour l'arret du compresseur apres un temps de fonctioment sa me parait le klixon interne du compresseur qui se coupe
la il y a encore un probleme
solution
recuperation du refrigerant par les deux valves interieur machine surtout peser cette recuperation qui pourra donner des indications (station de recuperation indispensable) trop de fluide
attention le 410 et un refrigerant melanger une charge au juger et surtout a proscrire
le vide complet et recharge equilibree
pour les fuites de gaz il y a trace d'huile toute fuite doit etre neutraliser avant la charge (azote 40 bar)
remetre la charge proscrite sur la plaque signaletique pas plus sa couvre 50 m de tube frigorifique
module interne
il ya en une chose a verifier savoir s'il y a de la boue dans l'installation car l'echangeur risque d'etre embouee
l'eau de puits sont plus a risque que l'eau de ville
une capacitee d'eau de 200 litres en inertie
cherche ceci fut des pannes que je rencontre
bon courage/::::::::::::::
cause probable une verue et rajouter au module exterieur au moment de l'instalation platine grand comme un postit
cablage blanc a suprime pour eviter le sous regime du compresseur (il se vide de son huile)
pour l'arret du compresseur apres un temps de fonctioment sa me parait le klixon interne du compresseur qui se coupe
la il y a encore un probleme
solution
recuperation du refrigerant par les deux valves interieur machine surtout peser cette recuperation qui pourra donner des indications (station de recuperation indispensable) trop de fluide
attention le 410 et un refrigerant melanger une charge au juger et surtout a proscrire
le vide complet et recharge equilibree
pour les fuites de gaz il y a trace d'huile toute fuite doit etre neutraliser avant la charge (azote 40 bar)
remetre la charge proscrite sur la plaque signaletique pas plus sa couvre 50 m de tube frigorifique
module interne
il ya en une chose a verifier savoir s'il y a de la boue dans l'installation car l'echangeur risque d'etre embouee
l'eau de puits sont plus a risque que l'eau de ville
une capacitee d'eau de 200 litres en inertie
cherche ceci fut des pannes que je rencontre
bon courage/::::::::::::::
bonjour
je possede le meme tpe de pompe a chaleur et meme probleme compresseur hs
etc me serait-il possible de correspondre avec vous et peut etre en se telephonant merci de me repondre
je possede le meme tpe de pompe a chaleur et meme probleme compresseur hs
etc me serait-il possible de correspondre avec vous et peut etre en se telephonant merci de me repondre
Bonjour,
Je n'ai pas de solution à vous apporter, mais désirerais demander votre aide pour comprendre comment ma pac ( la même que la vôtre, sauf que je ne sais pas , si le modèle est un 100, 125, 140, etc.. - où est-ce marqué ?)
Pour la petite histoire, cette pac nous a été vendue par une entreprise qui a fait faillite, lorsqu'on avait déjà demandé à un avocat de nous aider ( avec d'autres personnes aussi lésées que nous...), car la première année on consommait plus de 1000 euros d'électricité en un mois.
depuis on a appris un peu mieux, mais personne ne nous a vraiment expliqué.
Un technicien d'Ajtech est venu et nous a dit que cette pac était insuffisante pour le volume de notre maison (300m2, plafon de 2,50 envir, maison en colombage, non isolée) et que l'eau ne chauffait qu'à 35° ( ça se voit où??? - peut-on augementer la température d'eau ???)De plus, ayant un contrat EJP, on nous avait menti sur la consommation réelle de la pac et donc la première année on l'avait laissé en marche les jours d'EJP - d'où la grosse facture.
En me penchant sur le mode d'emploi , qui m'est enfin parvenu, mais qui est "incompréhensible" pour moi, je vois, et c'est al raison pour laquelle je vous écris, qu'on peut mettre la pac en "fonctionnement d'appoint éléctrique", et que c'est différent donc , du mode "normal"...dit " mode hiver" ( personne ne m'en a parlé!!!) Or quand je regarde les symboles affichés sur ma pac, réglée par, justement le technicien en question, , ils correspondent justement à cet " appoint électrique" ( symbole ou lettre "H", alors que je devrais mettre la lettre "L".)
Pareil pour l'eau, il paraît qu'on peut l'augmenter, mais je ne sais pas comment. Je ne comprends rien non plus au COP, dont tout le monde parle.
Ceci étant, je suis tout de même passée, l'hiver dernier à une consommation d'entre 1 et 5 kw/h selon, bien sur les températures ext. Par ex, en ce moment , il fait 10°, je consomme 1.5/h, et hier, à 5° j'ai consommé du 3/h.
Mais, bien sur, je désire, et vous semblez y arriver, baisser la conso...
En vous remerciant de votre réponse et vous demandant pardon pour mon manque de connaissance et de compréhension en matière technique
Cordialement
Je n'ai pas de solution à vous apporter, mais désirerais demander votre aide pour comprendre comment ma pac ( la même que la vôtre, sauf que je ne sais pas , si le modèle est un 100, 125, 140, etc.. - où est-ce marqué ?)
Pour la petite histoire, cette pac nous a été vendue par une entreprise qui a fait faillite, lorsqu'on avait déjà demandé à un avocat de nous aider ( avec d'autres personnes aussi lésées que nous...), car la première année on consommait plus de 1000 euros d'électricité en un mois.
depuis on a appris un peu mieux, mais personne ne nous a vraiment expliqué.
Un technicien d'Ajtech est venu et nous a dit que cette pac était insuffisante pour le volume de notre maison (300m2, plafon de 2,50 envir, maison en colombage, non isolée) et que l'eau ne chauffait qu'à 35° ( ça se voit où??? - peut-on augementer la température d'eau ???)De plus, ayant un contrat EJP, on nous avait menti sur la consommation réelle de la pac et donc la première année on l'avait laissé en marche les jours d'EJP - d'où la grosse facture.
En me penchant sur le mode d'emploi , qui m'est enfin parvenu, mais qui est "incompréhensible" pour moi, je vois, et c'est al raison pour laquelle je vous écris, qu'on peut mettre la pac en "fonctionnement d'appoint éléctrique", et que c'est différent donc , du mode "normal"...dit " mode hiver" ( personne ne m'en a parlé!!!) Or quand je regarde les symboles affichés sur ma pac, réglée par, justement le technicien en question, , ils correspondent justement à cet " appoint électrique" ( symbole ou lettre "H", alors que je devrais mettre la lettre "L".)
Pareil pour l'eau, il paraît qu'on peut l'augmenter, mais je ne sais pas comment. Je ne comprends rien non plus au COP, dont tout le monde parle.
Ceci étant, je suis tout de même passée, l'hiver dernier à une consommation d'entre 1 et 5 kw/h selon, bien sur les températures ext. Par ex, en ce moment , il fait 10°, je consomme 1.5/h, et hier, à 5° j'ai consommé du 3/h.
Mais, bien sur, je désire, et vous semblez y arriver, baisser la conso...
En vous remerciant de votre réponse et vous demandant pardon pour mon manque de connaissance et de compréhension en matière technique
Cordialement
j'ai essayé de repondre hier,mais comme je le pensais cela n'a pas fonctionné....
il est preferable de passer en fonctionnement normal,l'appoint electrique est plutot reservé pour les "grand froid"ou les pannes de PAC
la notice n'est pas tres explicite mais on y arrive.j'ai une superbe explication detaillée et en couleur faite pour que mon voisin puisse intervenir en cas d'absence,(je ne sais pas comment joindre un document a cette reponse.on peu couper l'appoint sur le tableau electrique,mais je pense qu'il faut quand meme revenir au symbole L
onpeu augmenter un petit peu la T° d'eau pour cela il faut debrancher la carte d'amplification de puissance qui se trouve dans l'unitée exterieure,ça ete fait l'an dernier mais je l'ai remise en service car je trouvais que la regulation ne se faisait pas bien....
il faut bien se dire que les PAC sont conseillées ,surtout en region froide,en releve de chaudiere...
c'est aussi ce que j'ai fait,reinstallée ma chaudiere a gaz reglée 1°en dessous,elle fait l'appoint en cas de baisse sur le thermostat,ça a l'air de bien fonctionner.
quand au COP sur ce type d'appareil(et c'est our ça que la T° est limitée a 35°)c'est pour que le rendement donne droit aux incitations fiscales
il est preferable de passer en fonctionnement normal,l'appoint electrique est plutot reservé pour les "grand froid"ou les pannes de PAC
la notice n'est pas tres explicite mais on y arrive.j'ai une superbe explication detaillée et en couleur faite pour que mon voisin puisse intervenir en cas d'absence,(je ne sais pas comment joindre un document a cette reponse.on peu couper l'appoint sur le tableau electrique,mais je pense qu'il faut quand meme revenir au symbole L
onpeu augmenter un petit peu la T° d'eau pour cela il faut debrancher la carte d'amplification de puissance qui se trouve dans l'unitée exterieure,ça ete fait l'an dernier mais je l'ai remise en service car je trouvais que la regulation ne se faisait pas bien....
il faut bien se dire que les PAC sont conseillées ,surtout en region froide,en releve de chaudiere...
c'est aussi ce que j'ai fait,reinstallée ma chaudiere a gaz reglée 1°en dessous,elle fait l'appoint en cas de baisse sur le thermostat,ça a l'air de bien fonctionner.
quand au COP sur ce type d'appareil(et c'est our ça que la T° est limitée a 35°)c'est pour que le rendement donne droit aux incitations fiscales
Bonjour je rencontre le même type de problème que vous et cela commence à m'agacer car malgré un changement de compresseur,de carte electronique et de vanne 4 voies cela ne fonctionne toujours pas!
je suis devenu fataliste,quand ça s'arrete je remets en route....je note tout,heures d'arret,de remise en route,T° ext,degivrage...etc en fait tous les ans cela se reproduit regulierement...
apparement la PAC se remet en route toute seule au bout de quelques heures d'arret...
comme j'ai remis la chaudiere a gaz elle prend le relaie quand ça s'arrete.
j'attends le technicien depuis presque un an...."je suis sur une hauteur,je guette...(Soeur anne ne vois tu rien venir.........)
apparement la PAC se remet en route toute seule au bout de quelques heures d'arret...
comme j'ai remis la chaudiere a gaz elle prend le relaie quand ça s'arrete.
j'attends le technicien depuis presque un an...."je suis sur une hauteur,je guette...(Soeur anne ne vois tu rien venir.........)