4 réponses
yanizel
Messages postés
4
Date d'inscription
dimanche 28 décembre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
16 avril 2009
28 janv. 2009 à 19:32
28 janv. 2009 à 19:32
Désolé, j'ai posté en double.
Je ferme donc cette discussion.
Mes interrogations restants valables si vous pouvez m'aider, répondez sur le post jumeau du même jour mais un peu plus tard.(PAC problèmes de régulation)
Merci d'avance.
Yanizel
Je ferme donc cette discussion.
Mes interrogations restants valables si vous pouvez m'aider, répondez sur le post jumeau du même jour mais un peu plus tard.(PAC problèmes de régulation)
Merci d'avance.
Yanizel
abilebibi
Messages postés
3
Date d'inscription
samedi 7 février 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
16 février 2009
2
16 févr. 2009 à 13:36
16 févr. 2009 à 13:36
bonjour !
A ce moment là , si ous avez un bloc résistance il y a surement un purgeur , sinon réarmé le klixon de sécurité a proximité des résistance. surtout controler la pression !
A Bientot !
A ce moment là , si ous avez un bloc résistance il y a surement un purgeur , sinon réarmé le klixon de sécurité a proximité des résistance. surtout controler la pression !
A Bientot !
Désolé pour cette réponse tardive.
Merci pour ces données, mais elles sont un peu trop techniques pour moi.
Je ne vois pas de klaxon ou autre sur mon installation. J'ai un contrôleur de pression sur une des nourrices qui me donne environ 0.5 bars.
Je ne sais pas bien si c'est une bonne valeur ou pas.
Merci pour ces données, mais elles sont un peu trop techniques pour moi.
Je ne vois pas de klaxon ou autre sur mon installation. J'ai un contrôleur de pression sur une des nourrices qui me donne environ 0.5 bars.
Je ne sais pas bien si c'est une bonne valeur ou pas.
nouris.r37
Messages postés
111
Date d'inscription
dimanche 22 février 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
11 mars 2009
32
23 févr. 2009 à 14:23
23 févr. 2009 à 14:23
BONJOUR
REVOIR LA PRESSION DU VASE EXPANSION ROUGE
FAIRE CHUTER LA PRESSION DU RESEAU CHAUFFAGE A 0 BARS
ENSUITE GONFLER A L AIR JUQU A 1.5 BARS LE BALLON ROUGE
APRES REMETTRE DE L EAU DANS LE RESEAU CHAUFFFAGE A 2 BARS PURGER L INSTALLATION DE L AIR PAR LE PURGEUR
ET LA LE MIRACLE
REVOIR LA PRESSION DU VASE EXPANSION ROUGE
FAIRE CHUTER LA PRESSION DU RESEAU CHAUFFAGE A 0 BARS
ENSUITE GONFLER A L AIR JUQU A 1.5 BARS LE BALLON ROUGE
APRES REMETTRE DE L EAU DANS LE RESEAU CHAUFFFAGE A 2 BARS PURGER L INSTALLATION DE L AIR PAR LE PURGEUR
ET LA LE MIRACLE
Merci de tous vos conseils.
Pour le moment et par 2 fois la société qui entretient ma PAC et qui est venue sur place ne m'a pas parlé de cela et n'a à priori pas fait ces tests
Je fais venir un autre spécialiste sur place pour mon problème.
Je vais bien voir si son diagnostic est le même que le votre.
Pour le moment et par 2 fois la société qui entretient ma PAC et qui est venue sur place ne m'a pas parlé de cela et n'a à priori pas fait ces tests
Je fais venir un autre spécialiste sur place pour mon problème.
Je vais bien voir si son diagnostic est le même que le votre.
Quelques précisions complémentaires.
Les résistances d'appoint fonctionnent même avec une pression inférieure à 1,5 puisque le contrôleur de pression prés du vase d'expansion (que j'ai fini par trouver) me donne un peu plus d'1 bar.
Le vase d'expansion sonne plein et pas creux , un peu comme s'il était plein de liquide et non d'air (il est plat et non rond, ceci peut peut être expliquer ce son ?).
Les résistances d'appoint fonctionnent même avec une pression inférieure à 1,5 puisque le contrôleur de pression prés du vase d'expansion (que j'ai fini par trouver) me donne un peu plus d'1 bar.
Le vase d'expansion sonne plein et pas creux , un peu comme s'il était plein de liquide et non d'air (il est plat et non rond, ceci peut peut être expliquer ce son ?).
nouris.r37
Messages postés
111
Date d'inscription
dimanche 22 février 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
11 mars 2009
32
23 févr. 2009 à 21:02
23 févr. 2009 à 21:02
je crois que ces element et a revoir plat aussi sa depend du constructeur
si tu peu le deposer en ayant descendu la pression du chauffage et qu'il fait plus de 5 KG ses une cause probable du vice de fonctionnent
il ya l'entretien de 1/2 h et celui de qui dure plus longtemp alors tu peu voir la diference
l'installation a plus de 3 ans donc se vase se vide d'air donc probleme
la pression du reseau doit etre superieur pour reussir le remplissage correctement du chauffage
salut
si tu peu le deposer en ayant descendu la pression du chauffage et qu'il fait plus de 5 KG ses une cause probable du vice de fonctionnent
il ya l'entretien de 1/2 h et celui de qui dure plus longtemp alors tu peu voir la diference
l'installation a plus de 3 ans donc se vase se vide d'air donc probleme
la pression du reseau doit etre superieur pour reussir le remplissage correctement du chauffage
salut
13 févr. 2009 à 14:30
si la régulation est en cause, ils le verront immédiatement.
13 févr. 2009 à 15:00
15 févr. 2009 à 23:19
En fait votre regule doit bien fonctionner !
il y a une securiter pour les resistance , elle ne peuvent fonctionner que si la pression de votre ballon exede 1.5 bar
il faut purger votre ballon par la vis de purge prévu a cette effet en haut du ballon sur le coté.
Voila !
au revoir.
16 févr. 2009 à 11:27
je ne pense pas avoir de ballon ou en tout les cas je ne sais pas où il peut se trouver.