Bonjour,j'ai une pac airwell en complement d'une chaudiere fouil elle fonctionne tres bien a des temperature ordinaire mais lorsque que la temperature est imferieure a -5 la chaudiere ne prend pas la releve automatiquement il faut que je mette ma chaudiere en fonction hiver et tout marche bien et quand la temperature remonte il faut que je coupe la chaudiere pour que la pac airwell se remette a fontionner je penser que c etait automatique
A voir également:

1 réponse

Bonjour,
En effet la bascule pac/chaudiere se fait automatiquement avec le boitier de régulation.
Je n'ai pas l'impression que votre chaudiere soit raccordée à ce fameux boitier de ce que vous dites...
D'usine la pac est réglée pour basculer sur la chaudiere à 4°C exterieur à condition biensur que vous soyez en demande de chaud.
Lorsque vous demandez le chauffage de secours sur le boitier de regulation la vanne 3 voies bascule t elle bien
et la chaudiere s enclenche t elle?

Cordialement.