 mdia18 -
Bonjour, j'ai fait installé une pac aéro altherna daikin et le groupe extérieur est givré (toute la partie arrière et côté gauche) j'ai appelé l'installateur qui me dit que je dois baissé la température ambiante à 16° !!! je pense que cet installateur me raconte n'importe quoi, quel intéret ai-je d'avoir installé un chauffage au sol présumé performant et économique si c'est pour avoir froid dans ma maison !!!?? Merci pour vos réponses.
A voir également:

7 réponses


Je suis intsallateur de PAC air/air DAIKIN que vous détenez. Actuellement les températures négatives de ma région ont atteint -14 voir -16°C depuis 10 jours. Aucun de nos clients ne nous a appelé pour nous dire que les PAC était givrés. Il faut faire la différence entre du givre et de la glace. Du givre est une pellicule blanche normale en fonctionnement sur les parties à ailettes et qui sera élléminée lors du dégivrage, la glace n'est pas normale plus d'air ne rentre dans la PAC d'ou plus d'échange. La seule différence qu'il peut y avoir,
1 - l'installation est elle suffisamment puissante par de froids que nous avons?
2 - L'ensemble extérieur est il posé de niveau, si une dalle a était faite, cell-ci est elle en pente (pour évacuer l'eau lors des dégivrages), le trou de l'écoulement de l'eau est il givré. Si oui forcément lors de dégivrage plus d'évacuation et de ce fait accumullation de la glace, aprés l'hélice touche, perte de rendement risque de casse de la palle...

Une solution pour l'élimination de l'eau lors de températures négatives est le rajout d'une résitance auto controlé lors des dégivrages (solution que nous adopterons si le cas se présentait sur une machine).

Bon courage.
9
Merci

Quelques mots de remerciements seront grandement appréciés. Ajouter un commentaire

droit-finances 17328 internautes nous ont dit merci ce mois-ci

> michel37
Bonjour

J'habite tours sud je suis en installation d'une pac j'aimerai bien qu'on puissent se parler au fil vous pouvez me contacter:rchollet1@neuf.fr
Cordialement
Rolando
Pour installateur Daikin
Bonjour
En temp que pro de Daikin ,j'esperait avoir un petit conseil de ta part ou une petite confrimation ou une petite idée sur les réglage
Merci a+
> michel37
Je me pencherais sur ton problème ultèrieurement car n'ayant pas été la de toute la semaine notamment pour stage PAC chez daikin, je regarderais tes réglages un soir.
a+
> LYNX86
Bonjour LYNX86
Merci de bien vouloir te pencher sur mon parametrage
J'espére que les stages chez Daikin sont vraiment instructif et offre de bonne stimulation de réglage car la doc est cordiace il faux etre technicien en chauffage pour bien suivre.
Si tu ai dans le 86 moi je suis a la limite du 86 mais dans le 37
Je reste a ta dispos pour des renseignment complémentaire
Cordialement michel37
> michel37
Bonjour
au spécialiste Daikin
Avec une 11 kw un kit de 16 kw et une ECS de 200 avec 9 radi fontes

Ma conso de janvier 2500 kw 80 kw jours soit 224 € dans le mois pour 100 m2 bien isolé malgrés la periode de froid ;
comparé avec le Fioul ou est l"économie ,tout pour EDF .et je ne suis pas le seul.

Je suis a l'écoute des bons conseils de parametrage
Merçi
cordialements michel37
bonjour,
J'ai exactement le même problème que vous decrivez.
la glace a atteint plusieurs centimetres d epaisseur partie arriere et cotés mais également à l'interieur. Les pales touchent la glace. J'ai du arreter le système , dégeler. Cela fonctionne parfaitement lorsque les températress sont supérieures à 3 degrés. Ensuite le dégivrage de automatique n'arrive plus à suivre et progressivement l'appareil se couvre de glace.Donc je pense que si les tepératures deviennent négatives, ce qui ne va pas manquer d'arriver,
le rendement et le fonctionnement vont se dégrader. A suivre....
> michel37
ton plombier est aveugle merde !!
la vanne 3 V tourne d'un quart de tour , vers la gauche ou vers la droite suivant la position des tuyaux. Le petit curseur en plastique blanc situé derriere le servo-moteur de la vanne 3 V doit être à midi ou 3h ou 6h ou 9heure, mais jamais à mi-chemin !!
Le petit curseur indique la destination de sortie qui est fermée par la vanne, pour le remettre à la bonne place regarde quel tuyau alimente le ballon ecs et place Le petit curseur en plastique blanc sur celui-ci.
Pour ce faire enfoncer le gros bouton noir à fond et ensuite le tourner, après cette manoeuvre penser à le retirer afin que le servo-moteur s'embraye correctement, pour constater votre réussite sur la console appuyer sur le bouton douche, afin de simuler une demande de production d'eau chaude ecs, alors le servo-moteur de la vanne 3 V doit tourner et obturer le tuyau chauffage maison, ce faisant le ballon va remonter sur 55c° et ensuite la vanne 3 V reviendra en chauffage.

paramétrage 2-00 [ mer ] chaque mercredi ecs montera à + de 63c° pour désinfecter les salmonelles de l'eau
paramétrage 2-01 [ 1 ] fonction de désinfection activée
paramétrage 2-02 [ 14h ] heure à laquelle debute ecs
paramétrage 2-03 [ 70 ] temperature maxi de ecs
paramétrage 2-04 [ 10 ] 10 mn de maintien de ecs à 70c°

un thermostat d'ambiance sans fil Daikin, pourquoi pas je ne connais pas les autres générations de pac.
mais je préfère pas de thermostat d'ambiance => chaque pièce sa température régulée par leur thermostatique = encore + de confort et donc c'est la pac qui régule la demande générale.
dans le cas pas de thermostat d'ambiance =>la pièce la plus froide de la maison ( par example la salle de bain thermostat ouvert quasi à fond) elle sera la référence maximum, les autres pièces seront donc réglées plus basses en 19c° tout de même.
ceci afin que la pac n'envoye pas de l'eau trop chaude =>moins de conso electrique
le circulateur brasse beaucoup d'eau , plus que pour une chaudière fioul, si celui-ci est trop bruyant augmenter la pression genéral entre 2 bars et 2.5 bars afin d'éviter la cavitation ( formation de bulles)
si le circulateur est encore vraiment trop bruyant soulever le capot blanc du module intérieure et tourner le bouton sur le circulateur en position 1 ( vitesse plus lente)
> rr1
Bonjour rr1
Merçi de ta réponse trés clair
Peut on régler cette V 3 V sans la démonté que de face; effectivement la notice dit bien clairement (( Si la vanne n'est pas positionnée de cette maniere avant le montage du moteur, la vanne cédera la place a lé fois a l"eau chaude et au chauffage de la piece pendant le fonctionnement; ))
Ou alors faut il la déposer pour effectuer ce positionnement.
Effectivement et beacoup d'intallateurs (plombiers,frigoristes,electritien et je ne parle pas des vautours) se sont mis aux pompe a chaleur sans aucune conaissance et encore s'il suivait les instructions de leurs fournisseur .Sans etre un vrai pro, Je pense que les plans et les docs Daikin seul que je connais sont assez clair
Cordialement michel37 a+
> michel37
Re
J'ai oublier un indice qui me parrait confirmé que cette V3V n'est pas bien positionée j'ai un delta T de 7° enriron sur le circuit chauffage mais j'ai la meme température aller/ retour sur le ballon eau chaude soit aucun delta T
Je crois que la preuve en ai la
De plus sans demande de chauffage la pac ne va tel pas faire que des cycles court ,tourné qu'en maintenance ??
Merci a+
> michel37
michel37 devient intelligent, à force de conviction...., il ne faut pas déposer totalement la v3v pour effectuer ce positionnement => donc il va enfin enfoncer le gros bouton noir à fond et ensuite le tourner sur la bonne position, s'il ne sais pas faire la manip son excellent installateur viendra chez toi pour remédier à ses conneries, il n'oubliera pas de dédommager la facture d'électricité, car chaque jour qui passe ...c'est toi qui paye !!
moi j'ai remédié ton problème je pense, mais je ne ferai pas le déplacement.
bon courage a+
si le groupe gel autant cé ke linstall é sou dimentioné
Bonjour, je viens d'installer une pompe à chaleur Daikin altherma 16kw. Je rencontre les mêmes problèmes que vous , glace givre ventilo bloqué dans la glace. L'instalateur me propose un cordon chauffan donc consomation encore plus élevé. Pas possible de l'installer pour l'instant trop de glace. La consomation pour la pompe a chaleur sur un mois est de 200€ pour une temperature reglée à 13 ° et une surface de 160m². l'étude de chauffage pour l'année est de 600€ pour une température à 20°. Ces pompes à chaleurs étant garantis à -20° je conclus que cela représente une tromperie sur la marchandise et je me demande si je ne vais pas poursuivre Daikin en justice.
Je serais curieux de savoir si certains d'entre vous ont installé cette PAC sans avoir conservé leur système de chauffage initial....
Pour ma part, j'ai arrêté la PAC Altherma 16 pendant les 15 jours de "grand froid" (entre 0°C et - 11°C) et j'ai fait fonctionner l'ancienne chaudière Fioul.
Depuis l'installation de la PAC, j'ai mis en place un Tableau EXCEL qui me permet de calculer au jour le jour ma conso de PAC.
A Aujourd'hui, cela me coûte 6.30 Euros par jour pour une maison individuelle de 230m2.
A vos calculs !
> j.omissus
Bonjour

Je vois votre consommation 6.3 euros /jour avec la PAC pendant les grand froid ma chaudière a tourné a 11L de fuel/jour soit 5.5 euros avec les prix assez bas du fuel, je suis en train de faire installer un Pac mais je ne vois pas trop ou sera l'économie d'après les dires lus plus haut

Affaire a suivre
Cordialement

PS : Bravo a ce site qui permet d'être au courant de ce qui existe et comment ça fonctionne( ça Marche)!!!!!
bonjour ,
ce n'est pas Daikin qu'il faut attaquer mais ton installateur qui a sous estimer l'installation ou qui ne sait pas la réglée.
j'ai une pack air /eau de 14kw Daikin pour une maison de 140m2 installée depuis le 25/11/2009 ,j'ai donc supprimer mon chauffe eau gaz et ma chaudière fioul et aucun problème ça fonctionne à merveille.
j'ai fait installer ma pack par un frigoriste mais surtout pas par un chauffagiste.
pour vous mettre tous d accord sachez qu'un il y a beaucoup de gens qui se sont mis en installateur de pac mais qui ne connaissent rien au froid
et deux quand une clim givre en bas c'est un manque de fluide qui dit manque de fluide dit fuite pour les pac soit c'est mal paramétré c'est dire celui qui l' a branche a mal connecté les fil si c'est sur soit il y a une résistance de dégivrage posée sur les ailletes de l'évaporateur et un cordon chauffant qui chauffe le bac des condensats en permanent ce évite que l'eau stagne et ne givre par basse température comme ça se fait sur une chambre froide et je doute fort que daikin n'est pas prévu de cycle de dégivrage soit le régulateur est mal parametré ou mal branche dans ce cas vous avez le cordon chauffant mai qui ne fait pas son boulot c'est pas normal que ce soit a vous de le dégivrer et si l'installation était sur le toit d'une immeuble comment vous aurez fait demander assistance a a personne qui vous la installé
bonsoir

xavier en est tu sur ??

c un 3 file

et un 4 file quand le rafraichissement

se n est pas qu' un contacte sec

mais jaine en rien le dégivrage car c est plutôt la sonde thermistor qui calcule sa mais je pence plutôt a une maison sous équipé c est trop souvent le cas

vous ver vous communiquer la surface a chauffer et la puissance du groupe + le module hydrauliques

Meme problème ! Je viens de dégivrer la PAC au sèche-cheveux....Pour l'instant, je fais fonctionner la cheminée feu de bois + le Fioul pour faire dégivrer la PAC ; je pense la remettre en route demain...
meme probleme depuis qu'il gele, avec une pac air/air
les technitiens sont intervenus , mais rien a faire, ca souffle de l'air tiede et ca ne rechauffe pas la maison
que peut-on faire ?
Bonsoir, je m'appelle philippe j'habite dans les vosges.

Je me joins à vous pour malheureusement, vous dire que j'ai également le même souci avec ma pompe à chaleur Daikins. Tout l'arrier et le coté gauche se couvre progressivement de givre qui se transforme ensuite en glace. J'ai déjà enlevé la majeur partie de la glace qui venait frotter contre l'hélice inférieur, la semaine dernière. J'ai commencé avec un sêche cheveux mais cela prenait tellement de temps que j'ai terminé avec une machine à décoller le papier peint. Cela à été plus rapide. 10 jours ont passé et je dois recommencer l'hélice inférieure recommence à frotter contre la glace coté gauche. Mais maintenant il y a tellement de glace à l'intérieur de l'appareil que cela me vrie légèrement les deux tube carré sur lesquels sont fixé mes deux moteurs d'helices et dernièrement c'est l'hélice supérieur qui vient carrement frotter contre le carter droit. Si bien que l'extrémité de cette hélice est tout rapé!!!

Je pense que je vais à nouveau tout dégeler samedi aprés midi. Bien sur je suis ouvert à toutes solution. Je pense peut être placer à l'intérieur une petite résistance que j'allumerais de temps en temps pour venir à bout de cette glace. Qu'en penser vous.

Philippe
> Abfil
et oui c'est le problème de nombreuse PAC, souvent mal installée et c'est ce qui fait la différence entre du haut de gamme et du basique...
Messages postés
1
Date d'inscription
mardi 15 décembre 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
15 décembre 2009

Bonjour,
J'ai fais installer une pompe DAIKIN Altherma l'an dernier (plancher chauffant). Celle ci n'arrêtait pas de prendre en glace dès les premières températures négatives. Daikin est venue 4 fois. Les 3 premières, ils ne trouvaient jamais rien. La dernière fois, le technicien (tous différent à chaque fois) a eu un doute sur mon thermostat d'ambiance, d'une autre marque que Daikin. D'après lui, seul les Daikin gardent en mémoire le fait de lancer un dégivrage toutes les 45 minutes. Selon sa théorie, il serait possible que le mien, une fois la T° de la pièce atteinte, réinitialise cette tempo, et donc, que le groupe extérieur ne fasse plus de dégivrage. J'étais très sceptique, et l'ai donc coupé. Je suis dans l'attente, mais je dois reconnaitre, que pour le moment, je ne suis plus embêté (cette nuit, -10°).

Ce n'est qu'une idée. Bon courage
Bonsoir,
Le thermostat branché sur une pac BT daikin, n'est qu'un contact ouvert ou fermé et ne détermine en rien le cycle de fonctionnement de la machine...
Celuidqui vous a dit cela est un incompétent ..
Le pb est ailleurs: machine sous dimensionnée, volume d'eau insuffisant dans l'installation, charge en fluide, mauvais positionnement du groupe extérieur, etc.... mais tout cela n'est que littérature sans intervention sur votre machine par un frigoriste compétent ...
Bon courage...
Xavier