bonjour
pour l'éclairage en 1.5 mm² on a droit à plusieurs pt d'éclairage sur le même dispositif de protection (heureusement)
on a droit aussi à plusieurs prises sur un autre dispositif de protection 16A.
l'ancienne norme 1.5 mm² = 10A pour la lumière
2.5 mm² = 16A pour les prises
nouvelle norme 1.5mm² = 16A pour les ampioles
2.5 mm² = 20A
ton problème c'est plutôt un problème de faux contacts ou d'interrupeteur défectueux
des micros coupures font peter les ampoules
il faut resserer les connections sur les interrupteurs et vérifier le serrage des portes cables electriques sur les porte fusibles.
pas lieu de changer l'installation.
par contre un dijsconteur différentiel 30 mA n'est pas un luxe