Mon instalation n'ai pas aux norme
lolita170
-
coco34 -
coco34 -
Bonjour,
je vie dans un logement assez vieux et mon propriétaire me dit que l'instalation et aux normes alors que en 1 ans j'ai changer mes ampoules tout les mois et que j'ai au moins 4 fils relier sur un meme fusibles se que je trouve pas normal de plus j'ai du changer un fusible qui relier 5 prises de courants et 5 lumieres donc c'est quand meme pas normal
je vie dans un logement assez vieux et mon propriétaire me dit que l'instalation et aux normes alors que en 1 ans j'ai changer mes ampoules tout les mois et que j'ai au moins 4 fils relier sur un meme fusibles se que je trouve pas normal de plus j'ai du changer un fusible qui relier 5 prises de courants et 5 lumieres donc c'est quand meme pas normal
A voir également:
- Mon instalation n'ai pas aux norme
- Norme électrique hlm - Forum Immobilier
- Norme alcool espagne - Guide
- Norme hauteur ligne téléphonique - Forum salariés
- Achat maison poêle pas aux normes - Forum Habitation
- Norme erp institut de beauté - Forum Création d'entreprise
1 réponse
bonjour
pour l'éclairage en 1.5 mm² on a droit à plusieurs pt d'éclairage sur le même dispositif de protection (heureusement)
on a droit aussi à plusieurs prises sur un autre dispositif de protection 16A.
l'ancienne norme 1.5 mm² = 10A pour la lumière
2.5 mm² = 16A pour les prises
nouvelle norme 1.5mm² = 16A pour les ampioles
2.5 mm² = 20A
ton problème c'est plutôt un problème de faux contacts ou d'interrupeteur défectueux
des micros coupures font peter les ampoules
il faut resserer les connections sur les interrupteurs et vérifier le serrage des portes cables electriques sur les porte fusibles.
pas lieu de changer l'installation.
par contre un dijsconteur différentiel 30 mA n'est pas un luxe
pour l'éclairage en 1.5 mm² on a droit à plusieurs pt d'éclairage sur le même dispositif de protection (heureusement)
on a droit aussi à plusieurs prises sur un autre dispositif de protection 16A.
l'ancienne norme 1.5 mm² = 10A pour la lumière
2.5 mm² = 16A pour les prises
nouvelle norme 1.5mm² = 16A pour les ampioles
2.5 mm² = 20A
ton problème c'est plutôt un problème de faux contacts ou d'interrupeteur défectueux
des micros coupures font peter les ampoules
il faut resserer les connections sur les interrupteurs et vérifier le serrage des portes cables electriques sur les porte fusibles.
pas lieu de changer l'installation.
par contre un dijsconteur différentiel 30 mA n'est pas un luxe