Bonjour,
Je viens de me faire poser une PAC AIR/EAU et elle sur consomme - aujourd’hui il fait 12 degré dehors et dedans 25 - j’en peux plus obligé s’ouvrir toutes les fenêtres ! J’ai pourtant mis le thermostat à 18 rien à faire - elle bouge pas ! D’habitude je consomme 2,50€ jour et hier 13,50€ pour la journée ! A ce rythme là 400€ le mois ????
Je viens de me faire poser une PAC AIR/EAU et elle sur consomme - aujourd’hui il fait 12 degré dehors et dedans 25 - j’en peux plus obligé s’ouvrir toutes les fenêtres ! J’ai pourtant mis le thermostat à 18 rien à faire - elle bouge pas ! D’habitude je consomme 2,50€ jour et hier 13,50€ pour la journée ! A ce rythme là 400€ le mois ????
4 réponses
-
ContributeurBjr
et cette PAC
installée par un artisan que vous avez démarché ???
-
-
Contributeur@Coco35ce que je vous demande
vous avez vous même contacté un artisan ???
ou
c'est suite à un démarcheur à domicile ou par téléphone ???
-
-
Modérateurbonjour
en juridique je saurais pas vous répondre
en pratique contrôlez la sonde extérieur, quelle T° s'affiche sur l'écran de contrôle ? (ext)
https://bricolage.linternaute.com/forum/chauffage-et-climatisation-7-
Je n’ai pas regardé et je viens d’éteindre la PAC en attendant leur intervention - mais sur la machine à l’intérieur j’avais mis 18 et sur le thermostat 17 mais il faisait toujours 25 dans la maison alors j’ai préféré éteindre (il fait pas encore trop froid) - mais j’espère qu’ils vont pouvoir la régler - ils sont rester plus de 5H à la régler jeudi en lisant la notice mais en vain apparemment !!
-
Modérateur@Coco35bon au moins des gens qui lisent la notice ! malheureusement les régleurs ne sont pas les câbleurs, un fil de mal branché sur une sonde et ...vous connaissez le résultat...
racontez moi la suite...j'écris mes mémoires de plombier/chauffagiste sur les "pannes" comiques -
@xplomOk ????
-
-
Merci ..... affaire à suivre
-
Bonjour
je viens de faire installer une HITA...Ecodan nouvelle génération qui chauffait une partie de la maison à 27° alors que je demandais 20° .J'ai fait déplacer mon installateur à 2 reprises et il a fini par trouver l'origine de mon problème :
dans le book d'installation HITA... il y a une anomalie, ils indiquent de mettre un des nombreux switchs sur ON alors qu'il faut le mettre sur OFF .
Depuis tout baigne, et la conso chauffage est insignifiante.Peut être est ce le même genre de
panne ?
Désolé ce n'est pas très juridique tout cela... -
@letonduMerci pour votre aide - je leur dirai demain
-
@Coco35c'est une HITA...?
-
-
bonjour,
rappelez l'installateur : votre PAC est encore sous garantie puisque vous venez juste de la faire installer.
cdt.-
-
@Coco35Prenez RV par tél.
-