BonjourIls sortent directement du tableau, cela ne veut rien dire: qu'y a-t-il exactement en amont de ce circuit?
Le fait de toucher un conducteur avec la perceuse n'a rien à voir avec une surintensité: cela concerne uniquement la protection des personnes , c'est-à-dire les DDR; S'il n'y en pas sur de circuit, on notera au passage que le disjoncteur général de branchement qui aurait dû déclencher ne fonctionne pas (signalé dans le diagnostic).On peut ajouter à cela que votre circuit terre est très mauvais (résistance trop élevée et à refaire.
Un recours sur un point qui ne concerne pas la protection des personnes , alors qu'un défaut grave signalé sur le diagnostic indique que la pr 'otection différentielle du disjoncteur général ne fonctionne pas au seuil prévu a à mon avis bien peu de chances d'aboutir.
Le fait de toucher un conducteur avec la perceuse n'a rien à voir avec une surintensité: cela concerne uniquement la protection des personnes , c'est-à-dire les DDR; S'il n'y en pas sur de circuit, on notera au passage que le disjoncteur général de branchement qui aurait dû déclencher ne fonctionne pas (signalé dans le diagnostic).On peut ajouter à cela que votre circuit terre est très mauvais (résistance trop élevée et à refaire.
Un recours sur un point qui ne concerne pas la protection des personnes , alors qu'un défaut grave signalé sur le diagnostic indique que la pr 'otection différentielle du disjoncteur général ne fonctionne pas au seuil prévu a à mon avis bien peu de chances d'aboutir.
16 janv. 2022 à 22:36
Les fils qui alimentent l'ensemble des luminaires de la maison sortent directement par le 30mA et ne passe pas par un disjoncteur et ce n'est pas noté sur mon DPE. Certes j'avoue ne pas avoir regardé lors de la visite si chaque circuit était individuellement protégé par un disjoncteur.
Le fait de toucher un conducteur avec la perceuse n'a rien à voir avec une surintensité c'est sur mais le disjoncteur protège contre les surintensité mais également contre les court circuits et étant donné qu'il n'y en a pas... Les disjoncteurs concerne la sécurité des biens.. Le différentiel concerne la sécurité des personnes.
Le différentiel qui ne déclenche pas à 500mA est compensé par le 30mA.
17 janv. 2022 à 10:49
donc, si j(ai bien compris, pour ce qui concerne les lumières il n'y a qu'un seul circuit. C'est vite fait de rajouter un disjoncteur après le DDR.
Le disjoncteur général est à changer absolument. A faire par ENEDIS;
La protection des matériels comprend le cas des courts-circuits.
Le défaut du DGB est compensé par le30mm. raisonnement à écarter formellement et en tout as non accepté par la NC 15-100;De plus, vous n'indiquez pas combien il y a de DDR 30.