Bonjour,
J ai fait installé une pompe à chaleur hitachi s combi il y a 2,5 ans et depuis quelques jours l erreur 70. Le plombier qui m à installé la pompe est venue voir et me dit que c est le circulateur qui est en panne donc pris en garantie par hitachi mais juste la pièce et il me facture la main d’œuvre et me dit qu il doit faire un desembouage pour le remise en service total devis 1000€
Est ce normal ? Le desambouage est il obligatoire ? De plus il me dit que je dois faire un entretien annuel obligatoire est ce normal ?
J ai fait installé une pompe à chaleur hitachi s combi il y a 2,5 ans et depuis quelques jours l erreur 70. Le plombier qui m à installé la pompe est venue voir et me dit que c est le circulateur qui est en panne donc pris en garantie par hitachi mais juste la pièce et il me facture la main d’œuvre et me dit qu il doit faire un desembouage pour le remise en service total devis 1000€
Est ce normal ? Le desambouage est il obligatoire ? De plus il me dit que je dois faire un entretien annuel obligatoire est ce normal ?
A voir également:
- Erreur 070 hitachi
- Code erreur 070 hitachi - Meilleures réponses
- Erreur 70 hitachi - Meilleures réponses
- Drfip virement par erreur - Guide
- Montant indemnisation erreur médicale forum - Forum santé
- Erreur kilométrage contrôle technique ✓ - Forum Automobile
- J'ai reçu un virement par erreur forum - Forum Banque et Crédit
- Erreur de facturation en faveur du client - Forum Consommation
2 réponses
Bonjour,
Circulateur bloqué : 9 fois sur 10, ça se dépanne en 2 minutes chrono !
Ouvrir la grosse vis centrale à l'arrière du circulateur, faire tourner l'axe du circulateur et le circulateur démarre, un peu d'eau coulera, pas d'affolement, puis remettre la vis.
Un circuit n'a pas besoin de désembouage au bout de 2 années !
Un desembouage est à opérer tous les 7 à 10 ans.
Entretien annuel obligatoire : oui.
Mais lors du contrôle de pression du fluide frigorifique, il y a une légère fuite de produit....qu'il faudra compenser.
J'ai des PAC geothermiques depuis plus de 39 ans, pratiqué seulement 2 desembouages, pour le fluide frigorifique, vérification périodique des manomètres, mais tout est OK.
Circulateur bloqué : 9 fois sur 10, ça se dépanne en 2 minutes chrono !
Ouvrir la grosse vis centrale à l'arrière du circulateur, faire tourner l'axe du circulateur et le circulateur démarre, un peu d'eau coulera, pas d'affolement, puis remettre la vis.
Un circuit n'a pas besoin de désembouage au bout de 2 années !
Un desembouage est à opérer tous les 7 à 10 ans.
Entretien annuel obligatoire : oui.
Mais lors du contrôle de pression du fluide frigorifique, il y a une légère fuite de produit....qu'il faudra compenser.
J'ai des PAC geothermiques depuis plus de 39 ans, pratiqué seulement 2 desembouages, pour le fluide frigorifique, vérification périodique des manomètres, mais tout est OK.