Bonjour,
Circulateur bloqué : 9 fois sur 10, ça se dépanne en 2 minutes chrono !
Ouvrir la grosse vis centrale à l'arrière du circulateur, faire tourner l'axe du circulateur et le circulateur démarre, un peu d'eau coulera, pas d'affolement, puis remettre la vis.
Un circuit n'a pas besoin de désembouage au bout de 2 années !
Un desembouage est à opérer tous les 7 à 10 ans.
Entretien annuel obligatoire : oui.
Mais lors du contrôle de pression du fluide frigorifique, il y a une légère fuite de produit....qu'il faudra compenser.
J'ai des PAC geothermiques depuis plus de 39 ans, pratiqué seulement 2 desembouages, pour le fluide frigorifique, vérification périodique des manomètres, mais tout est OK.
Circulateur bloqué : 9 fois sur 10, ça se dépanne en 2 minutes chrono !
Ouvrir la grosse vis centrale à l'arrière du circulateur, faire tourner l'axe du circulateur et le circulateur démarre, un peu d'eau coulera, pas d'affolement, puis remettre la vis.
Un circuit n'a pas besoin de désembouage au bout de 2 années !
Un desembouage est à opérer tous les 7 à 10 ans.
Entretien annuel obligatoire : oui.
Mais lors du contrôle de pression du fluide frigorifique, il y a une légère fuite de produit....qu'il faudra compenser.
J'ai des PAC geothermiques depuis plus de 39 ans, pratiqué seulement 2 desembouages, pour le fluide frigorifique, vérification périodique des manomètres, mais tout est OK.