Erreur 70 pac hitachi s combi

Fermé
Donia - 25 févr. 2020 à 20:17
 Utilisateur anonyme - 26 févr. 2020 à 09:17
Bonjour,
J ai fait installé une pompe à chaleur hitachi s combi il y a 2,5 ans et depuis quelques jours l erreur 70. Le plombier qui m à installé la pompe est venue voir et me dit que c est le circulateur qui est en panne donc pris en garantie par hitachi mais juste la pièce et il me facture la main d’œuvre et me dit qu il doit faire un desembouage pour le remise en service total devis 1000€
Est ce normal ? Le desambouage est il obligatoire ? De plus il me dit que je dois faire un entretien annuel obligatoire est ce normal ?

2 réponses

ginto5 Messages postés 11349 Date d'inscription mercredi 4 juin 2008 Statut Membre Dernière intervention 23 mars 2024 4 745
26 févr. 2020 à 09:01
Bonjour,

Circulateur bloqué : 9 fois sur 10, ça se dépanne en 2 minutes chrono !
Ouvrir la grosse vis centrale à l'arrière du circulateur, faire tourner l'axe du circulateur et le circulateur démarre, un peu d'eau coulera, pas d'affolement, puis remettre la vis.

Un circuit n'a pas besoin de désembouage au bout de 2 années !
Un desembouage est à opérer tous les 7 à 10 ans.

Entretien annuel obligatoire : oui.
Mais lors du contrôle de pression du fluide frigorifique, il y a une légère fuite de produit....qu'il faudra compenser.

J'ai des PAC geothermiques depuis plus de 39 ans, pratiqué seulement 2 desembouages, pour le fluide frigorifique, vérification périodique des manomètres, mais tout est OK.
28