Bonsoir,
Nous nous appretons à nous engager avec un constructeur de maisons individuelles pour la construction d'une maison de plain-pied de 89m2 avec sous-sol total.
L'installation du ballon d'eau chaude sanitaire thermodynamique est prévue dans un "placard" d 1.80 m2.
Nous ne sommes pas d'accord, nous voudrions l'installer au sous-sol mais il nous répond que c est la RT2012 qui lui impose cette surface et l'implantation quasiment au milieu du salon.
Je n'ai rien trouvé de tel sur Internet et dans le décret d'octobre 2010.
Merci de votre aide,
Nous nous appretons à nous engager avec un constructeur de maisons individuelles pour la construction d'une maison de plain-pied de 89m2 avec sous-sol total.
L'installation du ballon d'eau chaude sanitaire thermodynamique est prévue dans un "placard" d 1.80 m2.
Nous ne sommes pas d'accord, nous voudrions l'installer au sous-sol mais il nous répond que c est la RT2012 qui lui impose cette surface et l'implantation quasiment au milieu du salon.
Je n'ai rien trouvé de tel sur Internet et dans le décret d'octobre 2010.
Merci de votre aide,
A voir également:
- Emplacement chauffe-eau thermodynamique rt 2012
- Chauffe-eau - Guide
- Coupure d'eau sans prévenir - Guide
- Peut on mettre un chauffe-eau dehors - Forum Louer un logement
- Litige ballon d eau chaude a l exterieur facture edf enorme - Forum Immobilier
- Fuite chauffe-eau par le haut atlantic ✓ - Forum Louer un logement
3 réponses
Bonjour, votre constructeur à tord.
L'implantation d'un chauffe eau solaire doit se faire dans la surface habitable, mais un chauffe eau thermodynamique est autorisé dans un garage ou sous-sol.
Seul petit bémol financier dans ces cas là, l'obligation de placer une vmc double flux.
De plus une surface de 10m² soit 20m3 est nécessaire à son bon fonctionnement. Alors 1.80m² ne convient pas du tout.
Nous sommes en plein construction, avons placé notre chauffe eau thermodynamique en garage et obtenu notre étude thermique RT2012 comme cela.
Voici un lien qui en parle : https://www.quelleenergie.fr/economies-energie/chauffe-eau-thermodynamique/installation
Bon courage avec les constructeur.
L'implantation d'un chauffe eau solaire doit se faire dans la surface habitable, mais un chauffe eau thermodynamique est autorisé dans un garage ou sous-sol.
Seul petit bémol financier dans ces cas là, l'obligation de placer une vmc double flux.
De plus une surface de 10m² soit 20m3 est nécessaire à son bon fonctionnement. Alors 1.80m² ne convient pas du tout.
Nous sommes en plein construction, avons placé notre chauffe eau thermodynamique en garage et obtenu notre étude thermique RT2012 comme cela.
Voici un lien qui en parle : https://www.quelleenergie.fr/economies-energie/chauffe-eau-thermodynamique/installation
Bon courage avec les constructeur.
Bonjour
Certes il y a la réglementation RT 2012 qui spécifie les règles.
Mais si on réfléchit un peu : un ballon thermodynamique pompe les calories dans l'air donc si plus l'air est chaud plus est l'économie de chauffe.
Alors le placer dans la surface habitable donc chauffée est une illusion ! Car en hiver, vous allez devoir chauffer pour avoir chaud et encore chauffer pour réchauffer l'air refroidi par le ballon !
Sauf si on le raccorde le rejet d'air froid vers l'extérieur via une gaine depuis la partie habitable ce qui fait des fuites d'air ... Et dans une maison RT 2012 l’étanchéité à l'air est primordiale !
D'où la nécessité pose d'un VMC double flux qui est tout à fait inutile, car l’intérêt d'un DF est de réchauffer l'air extérieur par l'air vicié donc chaud...
Le mieux est de mettre ce ballon dans un endroit non chauffé (cave, garage) et pomper l'air non chauffé et rejeter l'air froid vers l'extérieur à travers un mur qui compose le sous sol.
Le chauffage de la maison est par l’électricité ou autre ?
Le mieux est de poser un ballon ECS solaire thermique à la place du ballon thermodynamique, avec relève chaudière.
Il faut mieux adapter l'eau chaude sanitaire en fonction de l’énergie utilisée pour le chauffage.
Cordialement
Certes il y a la réglementation RT 2012 qui spécifie les règles.
Mais si on réfléchit un peu : un ballon thermodynamique pompe les calories dans l'air donc si plus l'air est chaud plus est l'économie de chauffe.
Alors le placer dans la surface habitable donc chauffée est une illusion ! Car en hiver, vous allez devoir chauffer pour avoir chaud et encore chauffer pour réchauffer l'air refroidi par le ballon !
Sauf si on le raccorde le rejet d'air froid vers l'extérieur via une gaine depuis la partie habitable ce qui fait des fuites d'air ... Et dans une maison RT 2012 l’étanchéité à l'air est primordiale !
D'où la nécessité pose d'un VMC double flux qui est tout à fait inutile, car l’intérêt d'un DF est de réchauffer l'air extérieur par l'air vicié donc chaud...
Le mieux est de mettre ce ballon dans un endroit non chauffé (cave, garage) et pomper l'air non chauffé et rejeter l'air froid vers l'extérieur à travers un mur qui compose le sous sol.
Le chauffage de la maison est par l’électricité ou autre ?
Le mieux est de poser un ballon ECS solaire thermique à la place du ballon thermodynamique, avec relève chaudière.
Il faut mieux adapter l'eau chaude sanitaire en fonction de l’énergie utilisée pour le chauffage.
Cordialement
Bonjour,
Merci pour vos réponses, j'ai interpellé le constructeur comme évoqué, voici sa réponse :
"L’unité intérieure de la pompe à chaleur doit impérativement être installée dans la partie habitable de la maison, cependant je vais faire une demande pour une pompe à chaleur avec ballon intégré, ce qui permettra de réduire les dimensions du local technique."
Notre mode de chauffage est une pompe à chaleur air/eau de marque Daikin et malgré sa réponse, je peux pas m'empêcher de penser que je pourrais mettre le ballon dans mon sous-sol.
Merci à vous,
Merci pour vos réponses, j'ai interpellé le constructeur comme évoqué, voici sa réponse :
"L’unité intérieure de la pompe à chaleur doit impérativement être installée dans la partie habitable de la maison, cependant je vais faire une demande pour une pompe à chaleur avec ballon intégré, ce qui permettra de réduire les dimensions du local technique."
Notre mode de chauffage est une pompe à chaleur air/eau de marque Daikin et malgré sa réponse, je peux pas m'empêcher de penser que je pourrais mettre le ballon dans mon sous-sol.
Merci à vous,