Puissance raccordement maison secondaire
Utilisateur anonyme
-
22 sept. 2015 à 12:43
Poisson92100 Messages postés 26331 Date d'inscription samedi 15 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 20 novembre 2024 - 22 sept. 2015 à 13:54
Poisson92100 Messages postés 26331 Date d'inscription samedi 15 novembre 2014 Statut Membre Dernière intervention 20 novembre 2024 - 22 sept. 2015 à 13:54
A voir également:
- Puissance raccordement maison secondaire
- Raccordement tout à l'égout maison ancienne - Guide
- Peut on voter dans la commune de sa résidence secondaire - Guide
- Maison d'arrêt fleury merogis permis de visite - Guide
- Contrat de location de maison pdf - Guide
- Locataire hlm et propriétaire résidence secondaire ✓ - Forum Immobilier
2 réponses
dany311
Messages postés
20934
Date d'inscription
jeudi 11 février 2010
Statut
Contributeur
Dernière intervention
10 décembre 2024
6 356
22 sept. 2015 à 12:50
22 sept. 2015 à 12:50
bonjour
attention si vous voulez changer d'abonnement , il y aura intervention d'un technicien ERDF.
si votre installation n'est pas aux normes actuelles , il pourra refuser le changement.
CDLT
attention si vous voulez changer d'abonnement , il y aura intervention d'un technicien ERDF.
si votre installation n'est pas aux normes actuelles , il pourra refuser le changement.
CDLT
Poisson92100
Messages postés
26331
Date d'inscription
samedi 15 novembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
20 novembre 2024
7 602
22 sept. 2015 à 13:32
22 sept. 2015 à 13:32
Bonjour
Si vous n'avez que l'éclairage et l'electroménager les 6kw suffisent (ce n'est
pas parce que c'est grnad que votre congélo ou autre consommera plus)
1 radiateur de 1000 W ponctuellement cela passe
Mais la sono si elle est puissante comme vous le suggérez cela ne passe plus
donc cela dijonctera lors de vos "evenements particuliers"
Si vous n'avez que l'éclairage et l'electroménager les 6kw suffisent (ce n'est
pas parce que c'est grnad que votre congélo ou autre consommera plus)
1 radiateur de 1000 W ponctuellement cela passe
Mais la sono si elle est puissante comme vous le suggérez cela ne passe plus
donc cela dijonctera lors de vos "evenements particuliers"
Bonjour,
On ne fait plus de fêtes ou de réceptions dans cet endroit, c'est la raison pour laquelle je souhaite baisser la puissance. Je me doute que la surface ne fait pas consommer plus au congélateur, par contre ça veut dire plus d'ampoules. Quant à la sono, ce n'est plus une sono d'évènementiel, il y a un ampli, un lecteur cd, une platine vynile, le tout relié à 2 baffles 100watt.
Par contre si ça fait sauter le courant à chaque fois qu'on branche les deux radiateurs, ça risque d'être compliqué.
J'ai oublié la machine à laver dans l'électroménager.
On ne fait plus de fêtes ou de réceptions dans cet endroit, c'est la raison pour laquelle je souhaite baisser la puissance. Je me doute que la surface ne fait pas consommer plus au congélateur, par contre ça veut dire plus d'ampoules. Quant à la sono, ce n'est plus une sono d'évènementiel, il y a un ampli, un lecteur cd, une platine vynile, le tout relié à 2 baffles 100watt.
Par contre si ça fait sauter le courant à chaque fois qu'on branche les deux radiateurs, ça risque d'être compliqué.
J'ai oublié la machine à laver dans l'électroménager.
Poisson92100
Messages postés
26331
Date d'inscription
samedi 15 novembre 2014
Statut
Membre
Dernière intervention
20 novembre 2024
7 602
>
Utilisateur anonyme
22 sept. 2015 à 13:54
22 sept. 2015 à 13:54
les ampoules c'est négligeable (surtout si elle sont récente voire LED) ...15 à 30W par ampoule, il faudrait en allumer 50 ensembles pour que cela ait un impact !