Viabilisation

AYA -  
 Papaschultz -
Bonjour,

AU SECOURS!

Nous avons acheté un terrain normalement viabilisé. Il se trouve que notre terrain se trouve à 85 m du poteau électrique. Le vendeur a effectué un tranché avec des fourreaux. Est-ce que ce terrain est viabilisé car ERDF intervniet d'une part et d'autre part notre éléectricien doit intervenir pour faire passer un câcle à nos frais. (il parle d'une liaison C) que signifie liaison C?

Que veut dire exactement terrain viabilisé?

Merci pour vos réponses

1 réponse

Papaschultz
 
Bonsoir,

Question 1 "terrain viabilisé" :
- C'est le réseau qui arrive en limite de propriété

Question 2 "liaison C"
- Une liaison A, court du réseau vers la limite de propriété
- Une liaison B, court de la limite de propriété jusqu'au domicile (dans la limite des 30 mètres)
- Une liaison C, couvre la distance non couverte par la liaison B

Les liaisons A et B sont sous l'autorité d'ERDF et de la norme C14-100.
La liaison C est sous l'autorité de la norme C15-100 et de l'installation intérieure.

Ca fait peut-être beaucoup d'infos en une seule fois...
0