bonjour : je pense qu'il faudrait voir l'installateur pour cela et aussi voir où se trouve le thermostat.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
bonsoir
je ne suis pas un specialiste de se systeme de chauffage mais le peu que je sais c est que la temperature de l eau d un chauffage par le sol doit etre au environ
de 35° (vous devez avoir un thermometre a la sortie chaudiere qui doit vous indiquez la temperature) et l eau pour un radiateur doit etre entre 55 et 70°
j en deduis que les radiateurs de l etage sont froid surtout s il sont alimentés
derriere le chauffage au sol car l eau a la sortie du chauffage au sol doit approcher les 20° (voir thermometre de l entrée chaudiere )
bon noel
je ne suis pas un specialiste de se systeme de chauffage mais le peu que je sais c est que la temperature de l eau d un chauffage par le sol doit etre au environ
de 35° (vous devez avoir un thermometre a la sortie chaudiere qui doit vous indiquez la temperature) et l eau pour un radiateur doit etre entre 55 et 70°
j en deduis que les radiateurs de l etage sont froid surtout s il sont alimentés
derriere le chauffage au sol car l eau a la sortie du chauffage au sol doit approcher les 20° (voir thermometre de l entrée chaudiere )
bon noel
re bonsoir
sans voir l installation c est difficile
est ce une construction neuve ?
confirmez vous les temperatures que je vous ai données
sans voir l installation c est difficile
est ce une construction neuve ?
confirmez vous les temperatures que je vous ai données
Bonsoir,
Deux raisons possibles à votre souci :
1) Le thermostat d'ambiance est mal placé.
2) Comme l'a souligné gege le plancher chauffant c'est de la basse température, il vous faut donc à l'étage des radiateurs basse température (surdimmensionnés) sinon ils chaufferont trés mal.
Les radiateurs de l'étage ne peuvent être "desservis" après le plancher chauffant, il y a obligatoirement deux circuits donc à voir comment est réglée votre chaudière...
Deux raisons possibles à votre souci :
1) Le thermostat d'ambiance est mal placé.
2) Comme l'a souligné gege le plancher chauffant c'est de la basse température, il vous faut donc à l'étage des radiateurs basse température (surdimmensionnés) sinon ils chaufferont trés mal.
Les radiateurs de l'étage ne peuvent être "desservis" après le plancher chauffant, il y a obligatoirement deux circuits donc à voir comment est réglée votre chaudière...