Radiateurs froids a l'étage

jojo -  
 gege -
Bonjour,

j('ai un plancher chauffant en bas et des radiateurs en haut,mon probléme est qu'en bas il fait chaud et en haut plus frais ,mes radiateurs ne se mettent en marche que lorsqu'il fait vraiment froid

merci

8 réponses

Utilisateur anonyme
 
bonjour : je pense qu'il faudrait voir l'installateur pour cela et aussi voir où se trouve le thermostat.
0
jojo
 
merci,le thermostat est en bas
0
Colombe
 
BONSOIR,

Essayer de purger les radiateurs du haut dans un premier temps..... ils peuvent avoir de l'air dans " l'estomac "

Cdlt
0
jojo
 
ils sont purges mais merci pour votre reponse
0
jojo
 
merci colombe mais ils sont purges
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
gege
 
bonsoir
je ne suis pas un specialiste de se systeme de chauffage mais le peu que je sais c est que la temperature de l eau d un chauffage par le sol doit etre au environ
de 35° (vous devez avoir un thermometre a la sortie chaudiere qui doit vous indiquez la temperature) et l eau pour un radiateur doit etre entre 55 et 70°
j en deduis que les radiateurs de l etage sont froid surtout s il sont alimentés
derriere le chauffage au sol car l eau a la sortie du chauffage au sol doit approcher les 20° (voir thermometre de l entrée chaudiere )
bon noel
0
jojo
 
merci mais alors quelle est la solution?

merci joyeux noel
0
gege
 
re bonsoir
sans voir l installation c est difficile
est ce une construction neuve ?
confirmez vous les temperatures que je vous ai données
0
micash14 Messages postés 265 Statut Membre 239
 
Bonsoir,

Deux raisons possibles à votre souci :

1) Le thermostat d'ambiance est mal placé.
2) Comme l'a souligné gege le plancher chauffant c'est de la basse température, il vous faut donc à l'étage des radiateurs basse température (surdimmensionnés) sinon ils chaufferont trés mal.

Les radiateurs de l'étage ne peuvent être "desservis" après le plancher chauffant, il y a obligatoirement deux circuits donc à voir comment est réglée votre chaudière...
0
gege
 
bonjour
je n avais pas precisé que les radiateurs qui ont besoin d une eau a 55 /70° sont les radiateurs anciennes generations
pour les chauffages basses temperatures comme le dit micasch 14 ils faut des radiateurs surdimensionnés c est a dire avec une surface de convection tres importante