Forum extension erdf

martine -  
coyote3317 Messages postés 1574 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Bonjour,
Après avoir envoyé mon dossier complet pour raccordement de 3 terrains à ERDF -avec plan et tout ce qu'ils demandent (dont plan et mesure des terrains , chemins etc..) , j'ai reçu leur devis , j'ai attendu(attendu!!!) qu' un chargé d'affaire soit nommé ce qui vient d'être fait et celui -ci se rendant sur le terrain , mesure et me dit que la distance étant supérieure à 30 m , il me faut une extension de réseau : pour 8m de trop (38m au lieu de 30!).
Ma question est la suivante : erdf ne pouvait -il pas le savoir(le prévoir) à la réception de mon dossier ? et pour 8 m n'y a -t-il pas abus???.
En attendant mon projet est retardé d'au moins 3 mois !
Merci pour votre réponse , cordialement . martine

2 réponses

coyote3317 Messages postés 1574 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   771
 
non c'est à vous de ne pas vous tromper sur les mesures! moi aussi j'ai été obligé de leur faire les plans de mon terrain, avec distance par rapport aux poteaux etc, c'est chiant mais on a pas le choix. mais quand même 8m!! comment vous avez pu vous tromper d'autant? et oui au delà de 30m les règles changent.
0
coyote3317 Messages postés 1574 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   771
 
excusez moi, je n'avais pas bien lu votre message!! :0) oui ils auraient du le voir, surtout si vos plan étaient bon et cotés!!! par contre pour les 30m, les règles changent bien!! désolé pour le ton de mon premier message!
0