Bruit insupportable de la PAC CIAT Caléo

JLB29P - Modifié par micheld33 le 3/03/2011 à 10:19
JLB29P Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 17 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 8 avril 2013 - 9 déc. 2012 à 19:20
Bonjour,
Je suis équipé d'une PAC CIAT Caléo 60H mono depuis 2008
Côté économie, je ne peux comparer, n'ayant pas eu d'autre chauffage avant dans cette maison, Cela me semble relativement économique, mais avec consommation électrique en augmentation. Difficile d'en déterminer la cause: peut être utilisation plus laxiste de l'eau chaude, mais aussi vieillissement du matériel du à des vibrations anormales.
Consommation pour chauffage (plancher chauffant au RDC, radiateurs aux étages) et eau chaude d'une maison de 155m2 avec 3 personnes en hivers et 7 en été: moyenne annuelle 67, 80, 84 et 108€/mois variable selon la saison et l'année, et une consommation mini de 358 kWH en septembre 2010 à un maxi de 2020 kWH en janvier 2009 (minima ici: -4°C, mais bord de mer avec tempêtes).

Par contre côté bruit, c'est insupportable, je vous laisse juge
https://www.youtube.com/watch?v=rwL_Ffh3ewY
et de très nombreuses interventions de l'installateur et du service technique de CIAT, le filtre très petit se bouche souvent et à chaque coupure de courant la PAC refuse de redémarrer comme si le filtre était bouché (alarme d3.0).
La seule solution proposée: déplacer la PAC pour ne plus entendre le bruit (ce qui provoquera les plaintes de 3 voisins), mais rien pour en supprimer la cause.
Nous sommes en 2011, et le bruit est toujours aussi fort et surtout en dessous de +6°C.

4 réponses

cosworth330 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 3 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2011 3
3 mars 2011 à 14:42
Bonjour, déplacer la PAC.. c'est un peu du n importe quoi!
effectivement elle est situé près d'un mur, ceux qui peux provoquer des résonances.. mais pas a ce point là...
Je pense qu'il y a un soucis coté compresseur.. voir si il n y a pas de tubes qui ce touches.... et ainsi provoquer de grosse vibrations... sinon cela viendrais du compresseur, voir son niveau d'huile...
- es ce que l'installation a déjà subis des arrêt de fonctionnement du à une perte de fluide frigorigène...
- le tirage au vide a t il été respecter... problème d humidité dans le circuit... ce qui viendrais a détruire petit a petit le moteur...
0
Bonjour,
déplacer la PAC.. n'est pas tout à fait n'importe quoi, mais c'est mal adapté à la configuration du terrain, et ça ne résoudrait rien concernant la cause des vibrations.
Mon problème est que je ne peux pas me permettre de démonter la PAC, l'installateur et le service technique de CIAT l'ont déjà fait mais partiellement.
Si j'avais imaginé, avant qu'elle soit en place, que cette PAC était capotée plastique, je l'aurai refusée ! d'autant que le capot est très proche du compresseur notamment.
Il peut y avoir un vieillissement du moteur, mais comme le bruit est d'origine et à mon sens lié à un défaut de montage dès l'installation (raccordement par tuyaux rigides qui ont fait diapason et tellement vibré que la PAC a arraché ses silent blocs).
J'ai analysé la consommation depuis l'origine, il y a une augmentation (moyenne annuelle 67, 80, 84 et 108€/mois) mais il est délicat d'extrapoler, la météo n'étant pas égale d'une année sur l'autre.
A ma connaissance, pas de fuite de frigorigène. Pour vide et humidité, je ne sais.
Merci de votre intervention.
0
cosworth330 Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 3 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 7 mars 2011 3
Modifié par cosworth330 le 3/03/2011 à 18:52
Oui je ne connais pas la configuration de votre terrain... quoi qu'il en sois elle fait vraiment trop de bruit ! vous avez entièrement raison.. et des PAC CIAT du même modèle j'en est vu fonctionner...
Il faudrait être sur d'où provient le bruit, en démontant les carters et juste en observant parfois c'est tout bête.. après si cela vient du compresseur, et bien je pense qu'il ne tiendra pas des années avec se fonctionnement...
Dessus ils sont tous monter en rigide, de là a arracher ses support ou détérioration importante... avec un compresseur il me semble du type "rotatif".. impossible! un gros soucis....
CDLT.
0
il y avait visiblement un problème lié à la proximité des tuyaux et autres éléments proches de la carcasse plastique, car depuis l'intervention du contrôleur d'étanchéité qui passe chaque année, et a qui j'ai demandé ce qu'il pensait du problème (il traite d'autres PAC du même modèle dans ce département et n'a jamais vu un cas pareil), il a, à ma demande, déposé des bandes de mousse autocollante sur ces tuyaux et éléments, et le niveau sonore actuel est fortement réduit. Ce que l'installateur Electrosanitherm et le fabriquant CIAT avaient été incapables de diagnostiquer.
Les deux "experts" commissionnés par l'assistance juridique de mon assurance non plus, ce qui me fait douter de leur compétence en matière de PAC !

Cela ne résout peut-être pas le problème de bruit du compresseur qui est bien plus sollicité en hivers.
0
je possède une PAC de ce meme modèle, quand elle fonctionnait elle n'a jamais fait un tel bruit et pourtant elle est installé dans un angle de batiment et à 40 cm de la fenetre de ma cuisine.
0
Merci Hélène,
J'avais écouté une PAC d'un modèle proche. Comme la vôtre, elle était peu bruyante.
Je conseille donc mon installateur Electro Sani Therm aux personnes du Finistère qui souhaitent installer une pompe à chaleur et ne sont pas gênés par un bruit de bétonnière !
Le pire étant que les 2 pseudo experts envoyés par mon assurance l'ont conforté dans son intention de ne rien faire !
Avec des bandes de mousse auto-collante sur la carcasse en plastique, la PAC est un peu moins bruyante, ce qui tend à prouver que c'est bien elle qui vibre et amplifie le bruit des ventilateurs et du compresseur.
Pouvez-vous prendre une photo montrant son environnement ? Merci
0
Bonjour,
je possède aussi une caleo 60H depuis maintenant 4 hivers. En termes de performance je suis très satisfait; mais je ne peux en dire autant des gignols qui me l'ont installé ! à l'évidence leur compétence était insuffisante :pas moins de 12 interventions la 1ere et 2eme année et une pose tardive du ballon de compensation, pourtant fortement recommendé par le constructeur! pour couronner le tout ; la carrosserie plastique, extrêmement fragile de la machine , se fend au moindre démontage (matériel français :astucieux et performant mais réalisé à l'économie...(plastique bas de gamme ...l'ensemble des panneaux à été changé 2 fois !!!) Donc effectivement , si on ne prend pas le soin de bloquer tous ce beau monde par de la mousse adhésive cela peut être très très bruyant! Cette année j'ai enfin trouvé un professionnel compétant qui m'assure "l'entretien" (vérifier legaz et t disponible en cas de problème) pour une poignée d'€ !
Cordialement.
0
JLB29P Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 17 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 8 avril 2013
9 déc. 2012 à 19:20
Je peux à présent vous fournir mon verdict, issu de modifications réalisées par la Sté 29SAV qui assure la maintenance, alors que l'installation avait été réalisée par Electro Sanitherm soit disant spécialiste en installation de PACs.
J'ai profité d'une intervention (remplacement de cartes électroniques HS) pour faire remplacer les "silent blocs" par des "rubber foot" et ajouter une agrafe d'équilibrage sur une pale de ventilateur; ainsi que des bandes de laine de roche cerclant de compresseur.
Merci au technicien CIAT qui m'a envoyé gracieusement des plots d'équilibrage pour le ventilateur (sans l'accord de sa hiérarchie); le SAV local ne proposait pas d'autre solution que de remplacer le ventilateur auquel il manquait un plot d'équilibrage!!!

D'un bruit de bétonnière brassant des cailloux, le bruit est passé à celui d'un gros réfrigérateur. De la cuisine (pièce la plus proche) on se demande si c'est la PAC qui fonctionne ou le frigo, même de nuit !