Bruit insupportable de la PAC CIAT Caléo
JLB29P
-
Modifié par micheld33 le 3/03/2011 à 10:19
JLB29P Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 17 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 8 avril 2013 - 9 déc. 2012 à 19:20
JLB29P Messages postés 4 Date d'inscription jeudi 17 mars 2011 Statut Membre Dernière intervention 8 avril 2013 - 9 déc. 2012 à 19:20
A voir également:
- Compresseur pac bruyant
- Modele de lettre pour voisin trop bruyant - - Modèles de lettre voisinage
- Voisin handicapé bruyant - Forum Voisinage
- Voisin du dessus bruyant ✓ - Forum Immobilier
- Expulsion locataire bruyant hlm ✓ - Forum Louer un logement
- Prix remplacement compresseur pompe à chaleur - Forum Consommation
4 réponses
cosworth330
Messages postés
4
Date d'inscription
jeudi 3 mars 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
7 mars 2011
3
3 mars 2011 à 14:42
3 mars 2011 à 14:42
Bonjour, déplacer la PAC.. c'est un peu du n importe quoi!
effectivement elle est situé près d'un mur, ceux qui peux provoquer des résonances.. mais pas a ce point là...
Je pense qu'il y a un soucis coté compresseur.. voir si il n y a pas de tubes qui ce touches.... et ainsi provoquer de grosse vibrations... sinon cela viendrais du compresseur, voir son niveau d'huile...
- es ce que l'installation a déjà subis des arrêt de fonctionnement du à une perte de fluide frigorigène...
- le tirage au vide a t il été respecter... problème d humidité dans le circuit... ce qui viendrais a détruire petit a petit le moteur...
effectivement elle est situé près d'un mur, ceux qui peux provoquer des résonances.. mais pas a ce point là...
Je pense qu'il y a un soucis coté compresseur.. voir si il n y a pas de tubes qui ce touches.... et ainsi provoquer de grosse vibrations... sinon cela viendrais du compresseur, voir son niveau d'huile...
- es ce que l'installation a déjà subis des arrêt de fonctionnement du à une perte de fluide frigorigène...
- le tirage au vide a t il été respecter... problème d humidité dans le circuit... ce qui viendrais a détruire petit a petit le moteur...
cosworth330
Messages postés
4
Date d'inscription
jeudi 3 mars 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
7 mars 2011
3
Modifié par cosworth330 le 3/03/2011 à 18:52
Modifié par cosworth330 le 3/03/2011 à 18:52
Oui je ne connais pas la configuration de votre terrain... quoi qu'il en sois elle fait vraiment trop de bruit ! vous avez entièrement raison.. et des PAC CIAT du même modèle j'en est vu fonctionner...
Il faudrait être sur d'où provient le bruit, en démontant les carters et juste en observant parfois c'est tout bête.. après si cela vient du compresseur, et bien je pense qu'il ne tiendra pas des années avec se fonctionnement...
Dessus ils sont tous monter en rigide, de là a arracher ses support ou détérioration importante... avec un compresseur il me semble du type "rotatif".. impossible! un gros soucis....
CDLT.
Il faudrait être sur d'où provient le bruit, en démontant les carters et juste en observant parfois c'est tout bête.. après si cela vient du compresseur, et bien je pense qu'il ne tiendra pas des années avec se fonctionnement...
Dessus ils sont tous monter en rigide, de là a arracher ses support ou détérioration importante... avec un compresseur il me semble du type "rotatif".. impossible! un gros soucis....
CDLT.
il y avait visiblement un problème lié à la proximité des tuyaux et autres éléments proches de la carcasse plastique, car depuis l'intervention du contrôleur d'étanchéité qui passe chaque année, et a qui j'ai demandé ce qu'il pensait du problème (il traite d'autres PAC du même modèle dans ce département et n'a jamais vu un cas pareil), il a, à ma demande, déposé des bandes de mousse autocollante sur ces tuyaux et éléments, et le niveau sonore actuel est fortement réduit. Ce que l'installateur Electrosanitherm et le fabriquant CIAT avaient été incapables de diagnostiquer.
Les deux "experts" commissionnés par l'assistance juridique de mon assurance non plus, ce qui me fait douter de leur compétence en matière de PAC !
Cela ne résout peut-être pas le problème de bruit du compresseur qui est bien plus sollicité en hivers.
Les deux "experts" commissionnés par l'assistance juridique de mon assurance non plus, ce qui me fait douter de leur compétence en matière de PAC !
Cela ne résout peut-être pas le problème de bruit du compresseur qui est bien plus sollicité en hivers.
Merci Hélène,
J'avais écouté une PAC d'un modèle proche. Comme la vôtre, elle était peu bruyante.
Je conseille donc mon installateur Electro Sani Therm aux personnes du Finistère qui souhaitent installer une pompe à chaleur et ne sont pas gênés par un bruit de bétonnière !
Le pire étant que les 2 pseudo experts envoyés par mon assurance l'ont conforté dans son intention de ne rien faire !
Avec des bandes de mousse auto-collante sur la carcasse en plastique, la PAC est un peu moins bruyante, ce qui tend à prouver que c'est bien elle qui vibre et amplifie le bruit des ventilateurs et du compresseur.
Pouvez-vous prendre une photo montrant son environnement ? Merci
J'avais écouté une PAC d'un modèle proche. Comme la vôtre, elle était peu bruyante.
Je conseille donc mon installateur Electro Sani Therm aux personnes du Finistère qui souhaitent installer une pompe à chaleur et ne sont pas gênés par un bruit de bétonnière !
Le pire étant que les 2 pseudo experts envoyés par mon assurance l'ont conforté dans son intention de ne rien faire !
Avec des bandes de mousse auto-collante sur la carcasse en plastique, la PAC est un peu moins bruyante, ce qui tend à prouver que c'est bien elle qui vibre et amplifie le bruit des ventilateurs et du compresseur.
Pouvez-vous prendre une photo montrant son environnement ? Merci
Bonjour,
je possède aussi une caleo 60H depuis maintenant 4 hivers. En termes de performance je suis très satisfait; mais je ne peux en dire autant des gignols qui me l'ont installé ! à l'évidence leur compétence était insuffisante :pas moins de 12 interventions la 1ere et 2eme année et une pose tardive du ballon de compensation, pourtant fortement recommendé par le constructeur! pour couronner le tout ; la carrosserie plastique, extrêmement fragile de la machine , se fend au moindre démontage (matériel français :astucieux et performant mais réalisé à l'économie...(plastique bas de gamme ...l'ensemble des panneaux à été changé 2 fois !!!) Donc effectivement , si on ne prend pas le soin de bloquer tous ce beau monde par de la mousse adhésive cela peut être très très bruyant! Cette année j'ai enfin trouvé un professionnel compétant qui m'assure "l'entretien" (vérifier legaz et t disponible en cas de problème) pour une poignée d'€ !
Cordialement.
je possède aussi une caleo 60H depuis maintenant 4 hivers. En termes de performance je suis très satisfait; mais je ne peux en dire autant des gignols qui me l'ont installé ! à l'évidence leur compétence était insuffisante :pas moins de 12 interventions la 1ere et 2eme année et une pose tardive du ballon de compensation, pourtant fortement recommendé par le constructeur! pour couronner le tout ; la carrosserie plastique, extrêmement fragile de la machine , se fend au moindre démontage (matériel français :astucieux et performant mais réalisé à l'économie...(plastique bas de gamme ...l'ensemble des panneaux à été changé 2 fois !!!) Donc effectivement , si on ne prend pas le soin de bloquer tous ce beau monde par de la mousse adhésive cela peut être très très bruyant! Cette année j'ai enfin trouvé un professionnel compétant qui m'assure "l'entretien" (vérifier legaz et t disponible en cas de problème) pour une poignée d'€ !
Cordialement.
JLB29P
Messages postés
4
Date d'inscription
jeudi 17 mars 2011
Statut
Membre
Dernière intervention
8 avril 2013
9 déc. 2012 à 19:20
9 déc. 2012 à 19:20
Je peux à présent vous fournir mon verdict, issu de modifications réalisées par la Sté 29SAV qui assure la maintenance, alors que l'installation avait été réalisée par Electro Sanitherm soit disant spécialiste en installation de PACs.
J'ai profité d'une intervention (remplacement de cartes électroniques HS) pour faire remplacer les "silent blocs" par des "rubber foot" et ajouter une agrafe d'équilibrage sur une pale de ventilateur; ainsi que des bandes de laine de roche cerclant de compresseur.
Merci au technicien CIAT qui m'a envoyé gracieusement des plots d'équilibrage pour le ventilateur (sans l'accord de sa hiérarchie); le SAV local ne proposait pas d'autre solution que de remplacer le ventilateur auquel il manquait un plot d'équilibrage!!!
D'un bruit de bétonnière brassant des cailloux, le bruit est passé à celui d'un gros réfrigérateur. De la cuisine (pièce la plus proche) on se demande si c'est la PAC qui fonctionne ou le frigo, même de nuit !
J'ai profité d'une intervention (remplacement de cartes électroniques HS) pour faire remplacer les "silent blocs" par des "rubber foot" et ajouter une agrafe d'équilibrage sur une pale de ventilateur; ainsi que des bandes de laine de roche cerclant de compresseur.
Merci au technicien CIAT qui m'a envoyé gracieusement des plots d'équilibrage pour le ventilateur (sans l'accord de sa hiérarchie); le SAV local ne proposait pas d'autre solution que de remplacer le ventilateur auquel il manquait un plot d'équilibrage!!!
D'un bruit de bétonnière brassant des cailloux, le bruit est passé à celui d'un gros réfrigérateur. De la cuisine (pièce la plus proche) on se demande si c'est la PAC qui fonctionne ou le frigo, même de nuit !
3 mars 2011 à 15:12
déplacer la PAC.. n'est pas tout à fait n'importe quoi, mais c'est mal adapté à la configuration du terrain, et ça ne résoudrait rien concernant la cause des vibrations.
Mon problème est que je ne peux pas me permettre de démonter la PAC, l'installateur et le service technique de CIAT l'ont déjà fait mais partiellement.
Si j'avais imaginé, avant qu'elle soit en place, que cette PAC était capotée plastique, je l'aurai refusée ! d'autant que le capot est très proche du compresseur notamment.
Il peut y avoir un vieillissement du moteur, mais comme le bruit est d'origine et à mon sens lié à un défaut de montage dès l'installation (raccordement par tuyaux rigides qui ont fait diapason et tellement vibré que la PAC a arraché ses silent blocs).
J'ai analysé la consommation depuis l'origine, il y a une augmentation (moyenne annuelle 67, 80, 84 et 108€/mois) mais il est délicat d'extrapoler, la météo n'étant pas égale d'une année sur l'autre.
A ma connaissance, pas de fuite de frigorigène. Pour vide et humidité, je ne sais.
Merci de votre intervention.