Pose nouveau conduit de fumée a 4metres du mu
Résolu
lucperon
-
lucperon -
lucperon -
Bonjour,
Je souhaite instalée une nouvelle chaudiere a pellet dans une salle technique et pour ce faire, je dois instaler un conduit de fumée. la toiture de la salle technique est a 2,8à m de hauteur, mais le mur de la batisse serait à 4,2 metres du conduit de fumée. ce conduit, doit il montr a 40cm de la toiture de la salle technique, ou à 40 cm du fait du toit de la batisse???
Merci pour vos réponses
Je souhaite instalée une nouvelle chaudiere a pellet dans une salle technique et pour ce faire, je dois instaler un conduit de fumée. la toiture de la salle technique est a 2,8à m de hauteur, mais le mur de la batisse serait à 4,2 metres du conduit de fumée. ce conduit, doit il montr a 40cm de la toiture de la salle technique, ou à 40 cm du fait du toit de la batisse???
Merci pour vos réponses
A voir également:
- Pose nouveau conduit de fumée a 4metres du mu
- Mon propriétaire n'a pas installer de détecteur de fumée - Guide
- Nouveau bareme kilometrique 2025 - Guide
- Prix enterrement nouveau-né ✓ - Forum Donation-Succession
- Pose de volet roulant sans autorisation - Forum Immobilier
- Paiement cuisine avant pose ✓ - Forum Consommation
1 réponse
bonjour
la notice technique de la chaudière doit mentionner si le conduit d'évacuation des gaz brûlés est traditionnel ou non.
si traditionnel, il doit alors être conforme au DTU 24-1; la souche doit donc dépasser de 40cm la hauteur de tout batiment distant de moins de 8m.
si non traditionnel, se reporter alors au DTA (document technique d'application).
la notice technique de la chaudière doit mentionner si le conduit d'évacuation des gaz brûlés est traditionnel ou non.
si traditionnel, il doit alors être conforme au DTU 24-1; la souche doit donc dépasser de 40cm la hauteur de tout batiment distant de moins de 8m.
si non traditionnel, se reporter alors au DTA (document technique d'application).
je vous remercie
Bonne journée