Défaut d 1.2 ciat Aqualis 50 HT
Bonjour,
J'ai une pac ciat 50HT installée en novembre 2007 qui a connu des le depart ce pb de defaut d 1.2, yc en presence du technicien ciat en 2007.
chaque année ce defaut reapparait de façon aleatoire, et ciat fait la sourde oreille , ou me precise que la garantie a expiré.
Hier par exemple default d 1.2 et j'ai mis 5heures environ pour redemarrer, sans rien faire a l'installation.
Ce phenomene reapparait environ 2 à 3 fois par mois.
Je sais que ce pb a deja été traité sur ce forum, mais existerait-il des info plus recentes et pertinantes, techniquement ou juridiquement (vice caché ?).
merci pour votre aide
J'ai une pac ciat 50HT installée en novembre 2007 qui a connu des le depart ce pb de defaut d 1.2, yc en presence du technicien ciat en 2007.
chaque année ce defaut reapparait de façon aleatoire, et ciat fait la sourde oreille , ou me precise que la garantie a expiré.
Hier par exemple default d 1.2 et j'ai mis 5heures environ pour redemarrer, sans rien faire a l'installation.
Ce phenomene reapparait environ 2 à 3 fois par mois.
Je sais que ce pb a deja été traité sur ce forum, mais existerait-il des info plus recentes et pertinantes, techniquement ou juridiquement (vice caché ?).
merci pour votre aide
A voir également:
- Code défaut ciat aqualis 2
- 2 cmg pour 2 enfants - Guide
- Article 673 du code civil haie - Guide
- Livre code de la route pdf gratuit - Guide
- Code du travail 2024 pdf - Guide
- Code d'accès niveau 3 ciat ✓ - Forum Consommation
5 réponses
Bonjour,
J'ai moi même une Aqualis 50H de 2008, sur laquelle ma carte puissance à cramée, suite à un défaut 1.2. Mon installateur a réussit à faire intervenir CIAT, lors de cette intervention, j'ai apprit par le technicien CIAT, qu'il avait connaissance de ce problème en usine. D'après ces dires, lorqu'il y a des chute de tension sur la ligne EDF, cela endommagerai les condensateurs qui serve au démarrage du compresseur.
Il se trouve que la carte puissance qu'il mon proposé en remplacement à été complètement modifiée, surement pour palier à ce vise de conception.
J'ai également apprit qu'il était possible d'installer un délesteur, sur l'alimentation de la PAC, de façon à protéger, la carte puissance des chutes de tension.
rendez-vous sur le forum du site www.chaleurterre.com, ce site est spécialisé dans les énergies renouvelables. Il y une section spécialisé pour chaque marque de pompe à chaleur, ou vous pouvez discuté avec des personnes qui s'y connaissent en pompe à chaleur. voici le lien pour la section CIAT
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=39
J'ai moi même une Aqualis 50H de 2008, sur laquelle ma carte puissance à cramée, suite à un défaut 1.2. Mon installateur a réussit à faire intervenir CIAT, lors de cette intervention, j'ai apprit par le technicien CIAT, qu'il avait connaissance de ce problème en usine. D'après ces dires, lorqu'il y a des chute de tension sur la ligne EDF, cela endommagerai les condensateurs qui serve au démarrage du compresseur.
Il se trouve que la carte puissance qu'il mon proposé en remplacement à été complètement modifiée, surement pour palier à ce vise de conception.
J'ai également apprit qu'il était possible d'installer un délesteur, sur l'alimentation de la PAC, de façon à protéger, la carte puissance des chutes de tension.
rendez-vous sur le forum du site www.chaleurterre.com, ce site est spécialisé dans les énergies renouvelables. Il y une section spécialisé pour chaque marque de pompe à chaleur, ou vous pouvez discuté avec des personnes qui s'y connaissent en pompe à chaleur. voici le lien pour la section CIAT
http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=39