Bonjour,
Le câble d'alimentation ERDF est simplement protégé par des fusibles pouvant allez jusqu'à 400 A (lorsqu'il s'agit d'un' liaison A). Si vous tenez à votre maison, vous oubliez les plafonds, les murs, les (sous)-caches moineaux, etc... !
Mais, n'importe comment, c'est ERDF qui décide du cheminement et qui effectue la pose. Votre situation doit donc être particulière. Voulez-vous m'en dire plus ?
Le câble d'alimentation ERDF est simplement protégé par des fusibles pouvant allez jusqu'à 400 A (lorsqu'il s'agit d'un' liaison A). Si vous tenez à votre maison, vous oubliez les plafonds, les murs, les (sous)-caches moineaux, etc... !
Mais, n'importe comment, c'est ERDF qui décide du cheminement et qui effectue la pose. Votre situation doit donc être particulière. Voulez-vous m'en dire plus ?
Si vous avez toujours envie de jouer, l'intensité de court-circuit d'un transformateur de 400 KVA est de 14 400 A. Un jolie poste à souder qui dégage facilement 1 000 °C.
S'ils ont mis le compteur, ils ont surement également mis le disjoncteur. Si tel est le cas, vous êtes sous la protection de celui-ci et passez où vous voulez.