Pompe a chaleur ciat aqualis 2
vincent87
-
moimeme -
moimeme -
bonjour , j'ai un défaut 4.0 qui s'affiche .Nous avons changer la carte mere et toujours le meme defaut . Quand je lis la notice , on me dit que le ventillateur doit tourner quand la pompe se met en route . Mais dans mon cas il ne tourne jamais . D'ou cela peut venir ? programmation carte mere? carte de puissance? Merci d'avance
A voir également:
- Code défaut ciat aqualis 2
- 2 cmg pour 2 enfants - Guide
- Code du travail pdf - Guide
- Article 673 du code civil haie - Guide
- Que du fake confiance 2 ✓ - Forum compte bancaire
- Commission attribution logement rang 2 forum - Forum Immobilier
3 réponses
bonjour,
le défaut D4.0 n' existe pas, il doit y avoir un autre chiffre après.
indique le défaut exacte et je essayerai de te renseigner.
le défaut D4.0 n' existe pas, il doit y avoir un autre chiffre après.
indique le défaut exacte et je essayerai de te renseigner.
c'est un défaut sonde batterie, regarde le paramètre P44 si il indique 99 ou -40. Soit la sonde n'est pas branchée sur le bornier J10 (bornier avec un détrompeur blanc) sur la carte de commande (à gauche face PAC), ou la sonde est coupée. Coupe le courant avant d'intervenir.
Après regarde si P24=0 P27=35 P28=30
Après regarde si P24=0 P27=35 P28=30