Bonjour à tous,
Le circuit de chauffage de la maison que nous venons d'acquérir alimente le RdC par un chauffage au sol et l'étage par un circuit de radiateurs classiques. Je viens de mettre la partie chauffage de la chaudière à gaz à l'arrêt mais le circulateur qui alimente le chauffage au sol continue de tourner.
Je me demande si ce montage est volontaire ou si je peux arrêter ce circulateur pour l'été en le débranchant (pas d'interrupteur prévu pour ça a priori) ? Y a-t-il un intérêt à maintenir une circulation minimale dans la tuyauterie du plancher?
Merci d'avance.
Cordialement.
Le circuit de chauffage de la maison que nous venons d'acquérir alimente le RdC par un chauffage au sol et l'étage par un circuit de radiateurs classiques. Je viens de mettre la partie chauffage de la chaudière à gaz à l'arrêt mais le circulateur qui alimente le chauffage au sol continue de tourner.
Je me demande si ce montage est volontaire ou si je peux arrêter ce circulateur pour l'été en le débranchant (pas d'interrupteur prévu pour ça a priori) ? Y a-t-il un intérêt à maintenir une circulation minimale dans la tuyauterie du plancher?
Merci d'avance.
Cordialement.
A voir également:
- Un circulateur chauffage doit il tourner en permanence
- Circulateur tourne mais pas chauffage - Meilleures réponses
- Circulateur pompe à chaleur daikin - Meilleures réponses
- Chauffage au bois - Guide
- Location sans chauffage que dit la loi - Guide
- Jurisprudence chauffage collectif - Guide
- Un agriculteur peut il vendre du bois de chauffage - Forum Consommation
- Dédommagement absence chauffage - Forum Habitation
6 réponses
bonjour : Essayez de savoir qui a intallé ce chauffage et posez lui la question.
Lorsqu'on chauffe, je pense que la circulation continue est indispensable, c'est pourquoi cela fonctionne en continu indépendamment de la chaudière. Mais regardez s'il n'y a pas un interrpteur ou une prise de courant pour arrêter l'été.
Si vous l'arrêtez, il ne faudra pas oublier de le remettre en marche lorsque vous remettrez la chaudière en marche.
Lorsqu'on chauffe, je pense que la circulation continue est indispensable, c'est pourquoi cela fonctionne en continu indépendamment de la chaudière. Mais regardez s'il n'y a pas un interrpteur ou une prise de courant pour arrêter l'été.
Si vous l'arrêtez, il ne faudra pas oublier de le remettre en marche lorsque vous remettrez la chaudière en marche.
Bonjour
Vous pouvez sans problème couper ce circulateur.
il serai judicieux de le raccorder sur le circuit électrique de la chaudière de manière à le commander automatiquement par la mise en route du circuit chauffage de la chaudière en amont du thermostat de régulation
Vous pouvez sans problème couper ce circulateur.
il serai judicieux de le raccorder sur le circuit électrique de la chaudière de manière à le commander automatiquement par la mise en route du circuit chauffage de la chaudière en amont du thermostat de régulation
Merci à tous les deux.
J'ai carrément coupé l'alimentation du boîtier de régulation et ça a coupé l'alim du circulateur qui restait en route. La partie eau sanitaire est gérée par la chaudière, je n'en ai donc pas besoin.
Je ne comprends pas bien cette installation car il y a un 2ème circulateur qui pompe pour les radiateurs de l'étage et celui-ci est bien arrêté quand la consigne est atteinte ou quand je mets la partie chauffage de la chaudière hors service. Curieux.
J'ai carrément coupé l'alimentation du boîtier de régulation et ça a coupé l'alim du circulateur qui restait en route. La partie eau sanitaire est gérée par la chaudière, je n'en ai donc pas besoin.
Je ne comprends pas bien cette installation car il y a un 2ème circulateur qui pompe pour les radiateurs de l'étage et celui-ci est bien arrêté quand la consigne est atteinte ou quand je mets la partie chauffage de la chaudière hors service. Curieux.
bonjour il ne faudrait pas que ça pose en problème de le laisser plusieurs mois sans mouvement, par exemple s'il y a un additif, genre antigel. ou peut être pour éviter l'embouage.
Peut-être serait-il bon de le faire fonctionner un quart d'heure par jour avec un petit programmateur journalier pour éviter tout risque.
Vous pourriez aussi poser la question à l'ancien propriétaire.
Peut-être serait-il bon de le faire fonctionner un quart d'heure par jour avec un petit programmateur journalier pour éviter tout risque.
Vous pourriez aussi poser la question à l'ancien propriétaire.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
il ne faudrait pas que ça pose en problème de le laisser plusieurs mois sans mouvement
C'est justement la seule raison qui me ferait dire que l'alimentation en continu de ce circulateur est volontaire (alors que le 2ème - celui qui alimente les radiateurs - est commutable).
Comme la société qui monté cette installation n'existe plus et que l'ancien propriétaire se contentait de modifier la consigne du thermostat entre été et hiver, les infos ne seront pas facile à trouver. J'ai questionné par email le chauffagiste qui s'occupe de la chaudière, on ne sait jamais.
Merci.
C'est justement la seule raison qui me ferait dire que l'alimentation en continu de ce circulateur est volontaire (alors que le 2ème - celui qui alimente les radiateurs - est commutable).
Comme la société qui monté cette installation n'existe plus et que l'ancien propriétaire se contentait de modifier la consigne du thermostat entre été et hiver, les infos ne seront pas facile à trouver. J'ai questionné par email le chauffagiste qui s'occupe de la chaudière, on ne sait jamais.
Merci.