PAC Problémes de régulation
yanizel
Messages postés
4
Statut
Membre
-
p21 -
p21 -
Bonjour,
Nouveau venu sur le site, j’ai acquis en aout dernier une maison équipée d’une PAC (Technibel/Vivralis PMER10 + INFRACLIM, régulateur CLIMEL RE 5206) posée en 2003 et je pense avoir un problème.
La documentation précise que si le compresseur ne fourni pas assez de chaleur, les résistances d’appoint 1 puis 2 et éventuellement 3 se mettent en route en cascade en plus.
Or, il arrive régulièrement, après un arrêt du compresseur (suite sans doute à l’atteinte de la température de consigne de 19° et de la température du limiteur de 21°), que les résistances d’appoint 1 voir 2 se mettent en route sans que le compresseur ne soit relancé et qu’aucune alarme ne soit activée
Nota : il arrive aussi que l’appoint 2 soit activé sans que l’appoint 1 ne soit en marche (compresseur activé ou non).
Un technicien de la société de maintenance (contrat d’entretien) m’a dit que cela était anormal et que le module de régulation était en cause. Ce module n’étant pas réparable, il me propose de remplacer cet élément par un nouveau (autre modèle devis en cours).
Sauf à penser que le module mette en route les appoints considérant que la consommation de celles-ci est inférieure à celle du compresseur, je suppose qu’il a raison.
J’ai aussi constaté que, lorsque je trouve les appoints en marche et pas le compresseur, un arrêt/marche du système relançait le compresseur et arrêtait les appoints.
De même, lorsque le compresseur est en arrêt (fin d’après midi ensoleillée par exemple) et que les appoints ne sont pas activés, un arrêt /marche provoque le même résultat (compresseur ON et appoint OFF)
En faisant ainsi le plus régulièrement possible et en faisant abstraction des variations de températures extérieures depuis 2 mois, je suis passé d’une conso de plus de 100Kwh/J (houps pour la facture EDF) , je suis arrivé à des conso mini de 30 Kwh/J et maxi de 60.
J’ai aussi constaté une petite chose sur le module de commande déporté.
Celui-ci intègre un voyant de contrôle. Ce voyant suivant la documentation ne doit s’allumer qu’en cas de disfonctionnement (défaut sur le groupe thermodynamique déclenchant le 3° étage de résistance comme par exemple lorsque je coupe l’arrivée fluide pour nettoyer le filtre). Hors il arrive assez régulièrement que sans relation de cause à effet déterminée ce voyant se trouve allumé mais faiblement. J’ai donc 3 état de fonctionnement de ce témoin (éteint = marche normale référencé sur la doc, fortement allumé = défaut référencé sur la doc et faiblement allumé = ???? non référencé sur la doc )
Qu’en pensez-vous ? Ma régul est elle effectivement HS ?
Merci d’avance de vos conseils éclairés.
Nouveau venu sur le site, j’ai acquis en aout dernier une maison équipée d’une PAC (Technibel/Vivralis PMER10 + INFRACLIM, régulateur CLIMEL RE 5206) posée en 2003 et je pense avoir un problème.
La documentation précise que si le compresseur ne fourni pas assez de chaleur, les résistances d’appoint 1 puis 2 et éventuellement 3 se mettent en route en cascade en plus.
Or, il arrive régulièrement, après un arrêt du compresseur (suite sans doute à l’atteinte de la température de consigne de 19° et de la température du limiteur de 21°), que les résistances d’appoint 1 voir 2 se mettent en route sans que le compresseur ne soit relancé et qu’aucune alarme ne soit activée
Nota : il arrive aussi que l’appoint 2 soit activé sans que l’appoint 1 ne soit en marche (compresseur activé ou non).
Un technicien de la société de maintenance (contrat d’entretien) m’a dit que cela était anormal et que le module de régulation était en cause. Ce module n’étant pas réparable, il me propose de remplacer cet élément par un nouveau (autre modèle devis en cours).
Sauf à penser que le module mette en route les appoints considérant que la consommation de celles-ci est inférieure à celle du compresseur, je suppose qu’il a raison.
J’ai aussi constaté que, lorsque je trouve les appoints en marche et pas le compresseur, un arrêt/marche du système relançait le compresseur et arrêtait les appoints.
De même, lorsque le compresseur est en arrêt (fin d’après midi ensoleillée par exemple) et que les appoints ne sont pas activés, un arrêt /marche provoque le même résultat (compresseur ON et appoint OFF)
En faisant ainsi le plus régulièrement possible et en faisant abstraction des variations de températures extérieures depuis 2 mois, je suis passé d’une conso de plus de 100Kwh/J (houps pour la facture EDF) , je suis arrivé à des conso mini de 30 Kwh/J et maxi de 60.
J’ai aussi constaté une petite chose sur le module de commande déporté.
Celui-ci intègre un voyant de contrôle. Ce voyant suivant la documentation ne doit s’allumer qu’en cas de disfonctionnement (défaut sur le groupe thermodynamique déclenchant le 3° étage de résistance comme par exemple lorsque je coupe l’arrivée fluide pour nettoyer le filtre). Hors il arrive assez régulièrement que sans relation de cause à effet déterminée ce voyant se trouve allumé mais faiblement. J’ai donc 3 état de fonctionnement de ce témoin (éteint = marche normale référencé sur la doc, fortement allumé = défaut référencé sur la doc et faiblement allumé = ???? non référencé sur la doc )
Qu’en pensez-vous ? Ma régul est elle effectivement HS ?
Merci d’avance de vos conseils éclairés.