Bien réglé mon alféa s/reléve de chaudiére

toff - 11 janv. 2009 à 19:23
 h13919pv2573 - 9 sept. 2010 à 00:32
Bonjour,
je viens d'acquérir une pac alfea s 10kw en reléve de chaudière altantic cythia qui fait le sanitaire
les personnes qui mon installé le matériel ne comprennent pas que quand ma chaudière cythia passe en mode sanitaire elle coupe l'accélérateur chauffage et démarre l'accélérateur sanitaire puisque ses 2 accélérateurs puisent l'eau dans la même gamelle.Au moment ou elle passe en sanitaire la chaudière se met en marche et chauffe l'eau à 75°/80°, le problème et que l'alféa S son accélérateur ne s'arrête pas donc comme l'eau continue à circuler dans mes radiateurs et que ma chaudière cythia elle veut chauffé l'eau à 75°/80° je suis en train de chauffé tous mes radiateurs à cette températeur je ne vous dit pas le temps que cela prend, je ne vois pas ou est mon économie.

Autre problème, on m'avait dit que au delà de -10° l'alféa ne fontionne plus et que c'est ma chaudière qui prend le relais ;cette semaine la températeur a descendu à -13°/-15° elle ne sait pas arrêté je ne comprend pas.
pourriez-vous m'indiqué comment réglé cette PAC car j'ai l'inpression que mes installateurs sont des incompétents
(la PAC serait réglé en usine pour un plenché chauffant moi j'ai des radiateurs comment la réglé)

merci

5 réponses

bonjour,

pour le pb avec l'eau chaude, il suffit de cabler un petit relais sur la chaudiere,
je m'explique:lorsque vous etes en eau chaude,la pompe s'enclenche et colle ce petit relais
sur lequel il faut raccorder la pompe chauffage de l'alfea qui sera coupée
des lors durant la production d'eau chaude les radiateurs ne chaufferont plus et ensuite apres temp atteinte le relais reprend sa position initiale et la pompe de l'alfea repart
concernant le fonctionnement par -15 pas de prob de fonctionnement,la pac ne se coupe pas et la chaudiere donne un coup de main.

j'espere vous avoir aidé

A+
0
je vous remercie pour votre aide je n'avais pas penser a un relais de ce genre

dans toute les cas j'ai fait modifier mon installation, je l'ai mise en directe par un jeu de vanne.

merci encore

toff
0
bouteille de découplage hydraulique
0
Davidduhacheron
4 avril 2010 à 21:32
Bonjour. Faux l alfea fonctionne jusque -15 et si la temp est insuffisante la chaudière vient en complément d' autre part la machine est réglée en plancher donc loi d' eau réglée a 8 si vous êtes en radia il faut la régler a 15 ou 17 en fonction de vos besoins par contre pour le réglage il faut entrer dans le mode spécialiste en app sur ok puis sur info PDG 5secondes puis choisir spécialiste puis circuit chauffage 1 et dans ce menu vous trouverez la pente. Voili voilou
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
votre PAC doit être installée avec une bouteille de découplage, pour séparer les débits des pompes PAC et chaudière.
il faut contrôler le bon basculement de la vanne 3 voies chaudière.
en priorité eau chaude sanitaire la chaudière doit boucler sur elle même.
0