PAC

bobber -  
 marmiton79 -
Bonjour, je vais installer une pac en relève de chaudière fioul. Maison bien isolée , 2000 litres de fioul/an, 120 m².
La chaudière fait production d'eau chaude, dois - je conserver la production d'eau chaude avec la chaudière ou installer un ballon electrique. puissance de la pac : 8 kw. merci.

1 réponse

  1. ener17
     
    je ne sais pas dans quel region tu te trouve
    mais 1 PAC de 8KW pour 120 M2 ca ne fonctionnera jamais
    0
    1. bobber
       
      D'aprés l'étude thermique, 8 kw c'est bon .
      0
      1. marmiton79 > bobber
         
        Voici un topo que je viens de faire car je viens d'acheter une Pac 8 kw

        Voici les carctéristiques de la pompe à chaleur vendue par Bricoman:
        Caractéristiques Pompe à chaleur COLEOS PAC-FCD-80R
        (Vendue chez Bricoman


        Température ambiante 7°C 2°C -7°C
        Pour un débit d'eau de 1530 l/mn

        APPLICATION Puissance calorifique 8222w 5883w 4362
        RELEVE DE CHAUDIERE ET Puissance absorbée 2410w 2235 2208
        PLANCHER CHAUFFANT COP 3,41 2.63 2
        REGIME D'EAU: 7, 30/35°C


        Pour un débit d'eau de 1468 l/mn

        REGIME D'EAU 40/45°C Puissance calorifique 7342 5603 4176
        Puissance absorbée 2706 2652 2456
        COP 2.71 2.12 1.71
        -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Les caractéristiques "publicitaires" fornies sont: Puissance calorifique 8200w
        Puissance absorbée 2400w
        COP 3,4

        Température MAX: 55°C


        -------------------------------------------------
        Au vue de ces caractéristiques, il est faux de prétendre diviser la facture électricité par 3: cela peut être vrai sur la côte d'azur si la température descend peu en dessous de 7°C. (avec un COP de 3,4) et que la PAC fournit l'intégralité du chauffage.
        Pour la plupart des autres régions, la pempérature est voisine de 0°C l'hiver, le COP descend à 2, voir en dessous; d'où un économie de 50% de la puissance calorifique de la PAC qui, si elle fournit 50% du chauffage nécessaire, l'économie sera alors de 50% de 50% du chauffage nécessaire, c'est à dire 25%.

        Dans toutes les régions, en début et fin d'hiver, par une température de 7°C et plus, il est vrai que la PAC peut diviser la facture par 3 si elle suffit à founir seule l'énergie pour le logement.


        -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        Pour calculer le pourcentage effectif d'économie sue l'année, je propose 2 exemples concrets:

        Pour une habitation qui consomme 1040l de fuel par an répartis de la façon suivante:

        Octobre et avril: 100l
        Novembre et mars : 120l
        Décembre, janvier et février:200l
        On considère que la PAC seule suffit en octobre et avril: économie=70% de 100l=70l
        En nov et mars, la consommation augmente et la PAC est moins performante. L'économie est de l'ordre de 50% de 120l= 60 l. L'approximation est correcte puisque la PAC est moins efficace qu'en novembre où elle économise 70 l de fuel.
        Les autres mois, l'économie sera de 25% de 200l=50l. PAC encore moins efficace donc économise moins de fuel.
        Le total de fuel économisé pour les 7 mois de chauffage= 70+60+50+50+50+60+70=330l.
        En pourcentage de la consommation totale:330/1040*100=31,73%.

        ------------

        Pour une maison qui consomme 1560l par an:(1,5 fois plus que la première)
        L'économie réalisée en litre de fuel sera à peu près la même que dans l'exemple précédant, peut-être un peu plus en début et fin de saison, soit de l'ordre de 400l pour la sison froide.
        L'économie en pourcentage sera de l'ordre de 400/1560*100=25,64%.


        ---------------

        Pour 3000l/an
        économie=400/30000*100=13,33% de la consommation totale.


        --------------

        Le seul cas où l'économie sera de l'ordre de 70% se trouvera si la température extérieure ne descend que très rarement en dessous de 7°C et que la PAC fournisse seule tout le chauffage pour l'hiver, c'est à dire la côte d'azur.
        0