Pac LG pas de chauffage

Résolu/Fermé
CAILLOT -  
 technicien d'une marque -
Bonjour,
j'ai fais installer une pac LG air/air(3 consoles classique+1ms07+1ms09ahd)et 1 fm40.a la mise en marche debut octobre, le ms07 et le mso9n' envoyaient pas de chaleur.le technicien est passé et a fait un complément de gaz,cela à fonctionné 2 jours et de nouveau en panne.la console fait bien ses tests volume(ms09) mais refuse de démarer.les autres consoles fonctionnent bien.D'après vous quel est le problème?es-ce une fuite de gaz,"un clapet"qui ne s'ouvrirait pas ou je ne sais quoi? Peut-être pourrez-vous me renseigner.quelqu'un a-t-il un peu de recul sur le fonctionnement de ces PAC.J'en ai vu en fonctionnement et qui chauffait.pas de chance ,un problème et sa tombe sur moi.MERCI
A voir également:

10 réponses

nicoderouen
 
bonjour j'installe de la clim LG depuis 4 ans

si le technicien a deja remis du gaz , deux hypothèse au depart , si votre longueur de tuyauterie est superieure aux longueurs inscrit sur l appareil, on se doit de rajouter du r410 en effectuant un calcul assez simple, si cet appoint de charge n est pas fait l appareil peu avoir du mal a chauffer ,

ou bien il y a un fuite effectivement , dans votre cas si le technicien est passe et que ca ne marche plsu a nouveau c est qu il y a forcement une fuite , pour trouver cette fuite le technicien doit recuperer le gaz puis mettre le cuircuit sous epreuve a l azote ( environ 40bar ) et controller tout le reseau , puis remedier a l afuite et ensuite refaire un tirage au vide un charge en gaz et si tout cela est bien fait dans les regles de l art vous ne serez plus embeter


de plus sur le FM40 vu qu il y a des PMBD( boitier de distribution) il y a plus de raccord flare a faire lors de l installation et donc plus de risque d avoir une fuite , mais normalement l epreuve a l azote est a faire imperativement lors de l installation avant la mise en service
9
patagost
 
Bonjour monsieur, c'est à l'installateur LG que je m'adresse. je vous décris brièvement mon installation : 2 unités extérieures
une FM25 AH avec 3 modules 1 MS 12 AH (salon) et 2 MS07 AH (2 chambres) en gros 8500 W de puissance nominale pour une puissance chaud additionnée demandée de la même valeur

une FM27 AH avec 3 modules 1 MS18 AH (salle), 1 MS 12 AH (bureau/boudoir) et 1 MS07 AH (notre chambre) en gros 9000W de puissance nominale pour une puissance chaud additionnée demandée de 11000W

Cette second unité a présenté des problèmes et a été changée. Cependant un certain nombre de dysfonctionnements subsistant, une équipe LG est venue les corrige, en partie (grosse nuisance sonore notammenrt dans notre chambre et sous chauffage sur la MS07 AH de notre chambre)
2 Questions
- Comment comprenez vous les conseils de leur rapport (donné plus tard par l'installateur) : "demander une température plus basse dans le salon par rapport aux pièces pour éviter de surchauffer que par le débit de fuite (enclenchement de la ventilation toutes les trois minutes pour but d'irriguer la sonde" ?
J'imagine que l'intervention ayant eu lieu sur la FM27, "le salon" signifie le module MS18 ????
- Enfin cette unité n'est-elle pas sous dimensionnée pour la puissance demandée?
0
Patagost Messages postés 2 Statut Membre
 
merci de votre réponse, si vous en avez le temps....
0
Patagost Messages postés 2 Statut Membre
 
Bonjour monsieur, c'est à l'installateur LG que je m'adresse. je vous décris brièvement mon installation : 2 unités extérieures
une FM25 AH avec 3 modules 1 MS 12 AH (salon) et 2 MS07 AH (2 chambres) en gros 8500 W de puissance nominale pour une puissance chaud additionnée demandée de la même valeur

une FM27 AH avec 3 modules 1 MS18 AH (salle), 1 MS 12 AH (bureau/boudoir) et 1 MS07 AH (notre chambre) en gros 9000W de puissance nominale pour une puissance chaud additionnée demandée de 11000W

Cette second unité a présenté des problèmes et a été changée. Cependant un certain nombre de dysfonctionnements subsistant, une équipe LG est venue les corrige, en partie (grosse nuisance sonore notammenrt dans notre chambre et sous chauffage sur la MS07 AH de notre chambre)
2 Questions
- Comment comprenez vous les conseils de leur rapport (donné plus tard par l'installateur) : "demander une température plus basse dans le salon par rapport aux pièces pour éviter de surchauffer que par le débit de fuite (enclenchement de la ventilation toutes les trois minutes pour but d'irriguer la sonde" ?
J'imagine que l'intervention ayant eu lieu sur la FM27, "le salon" signifie le module MS18 ????
- Enfin cette unité n'est-elle pas sous dimensionnée pour la puissance demandée?
0
JM
 
bonjour monsieur le technicien, j'ai une pompe a chaleur LG FM40 ,le groupe exterieur est completement gelé dès qu'il fait 2 ou 3° dehors et j'ai 2 consolesMC12AHR ainsi que 2convertibles MV09AH quand le groupe est gelé çà ne chauffe plus,en plus j'ai remarqué que le ventilateur du bas ne tourne plus ,sauf quand j'eteind le chauffage;Pourriez-vous m'eclairer savoir si c'est un probleme de gaz ,ou de sonde, ou electronique
0
kurly Messages postés 1 Statut Membre
 
bonjour
j'ai une console LG FM 30 AM qui marche bien avec un contrat chez Water Store à Amfreville la Mivoir 76920 mes parents on aussi le contrat chez eux la meme console mais avec des probleme de givre ils ont remis du gaz mais toujours pareil, j'ai vue dans tes reponse qu'il s' agit d'une sonde mais le technictien ne trouve pas la panne sa 15 jours que sa dur on dit a mes parents que c'est normal pourrait tu me donner le nom d'une société bonne en depannage et pour un contrat d'entretien
merci
0
Syppsi
 
Voici quelques photos de mon installation.
Un technicien en chauffage clim vient de passer vérifier et il nous a dit que les tuyaux auraient dû être entièrement isolés donc il y a une déperdition de chaleur.
Il a même constaté une fuite de gaz à l'extérieur. Je comprend pourquoi on a tant de soucis et si peu de chaleur chez nous.
http://servimg.com/image_preview.php?i=117&u=11399741
http://servimg.com/image_preview.php?i=118&u=11399741
http://servimg.com/image_preview.php?i=119&u=11399741
http://servimg.com/image_preview.php?i=120&u=11399741
2
tarzan
 
bonsoir,
conservez précieusement ces photos, elles pourront vous etre utiles si vous envisagé un contentieux.Si j'ai un conseil à vous donner n'hésité pas à aller au contentieux, il faut "descendre" toutes ces entreprises véreuses qui se font du fric sur le dos des ouvriers, elles ne meritent pas de travallier.
A+
0
technicien formateur pour un fabricant de climatisation
 
bonjour
attention, je viens de voir sur les photos que en plus que les liaisons ne sont pas isolées, le boitier de répartition est mal positionner, il doit etre à plat et non vertical, pour avoir une bonne distribution du fluide frigorigène et un bon retour d'huile au groupe exterieur.
cordialement
0
fred > technicien formateur pour un fabricant de climatisation
 
Bonjour, j ai fait installe 2 ue fm25 et fm30 il y a 1an avec 7 split .Il y a de ca 3 mois la fm 30 ne fonctionnait plus j appelle le reparateur il y a de l eau sur la carte electronique elle a cramé 400 euros qui me dit il n est pas pris en garantie par LG soit !! .Ce matin la fm25 ma fait le meme coup, je suis monté sur le toit , j ai demonte le capot idem avec la premiere carte hs . L 'un d 'entre vous a t il eu la meme mesaventure et comment dois je reagir, merci
0
tarzan > fred
 
bonjour,
c'est du matériel garantie pendant 2 ans, donc à l'entreprise de remplacer à sa charge? N'hesitez pas à consulter le site LG FRANCE ou vous trouverez beaucoup de renseignements.
cordialement
0
technicien formateur pour un fabricant de climatisation > fred
 
Bonjour
sur votre problème je peux vous rassuré, le problème du condensation sur le capot des cartes électroniques sont pris sous garantie et ont été reconnu sur les FM 25 et 30. Ce problème beaucoup de marque l'ont un jour eu. c'est le problème de passage d'air au niveau de la PCB ou il fait plus chaud .cet air se rechauffé se met a condensé sur le capot qui est plus froid et les goutes d'eau tombe sur la carte et la fait grillé souvent accompagner d'un ch05, problème de communication.
Pour réagir sur ce problème, dite a votre installateur qu'il prenne contact avec son distributeur qui est parfaitement au courant de se souci, est qui normalement a des kits préventifs a dispo ou qu'il peut commendé chez LG car ce problème est reconnu sur ces deux modeles dont le numéro de serie commence par 701KA à 711KA-- -----.
Si votre l'installateur ne convient pas, le distributeur doit missionner une station technique.
Suite a ca votre installation marchera normalement.
si vous avez d'autre intérrogation, n'hésité pas.
cordialement.
0
caillot
 
BONJOUR?
Merci du renseignement, mais tout cela aéte fait. Etes-vous installateur ou commercial? Après controle de l'installation par 2 techniciens de chez le fournisseur de matériel, il s'est avéré que le branchement électrique de 2 consoles était inverse l'une produisant du "chaud" et l'autre du froid tout cela sans code défaut de fonctionnement affiché.puis le technicien installateur à trouvé une platine électronique hs sur une autre console,elle n'est toujours pas réparée et même en étant hors service momentanement elle émet des bruits bizarres ou envoie de l'air froid pdt quelques secondes tout comme les autres d'ailleurs.Je veux bien que l'on me dise qu'il s'agit des test volumme, c'est quand même bien bruyant. Pas facile à expliquer mais l'on croirait de l'eau dans un radiateur mal purgé. Quelle pression ou quelle quantité de R410 peut-on mettre dans le circuit? Cette installation représente un lourd investissement et j'avoue commencer à douté. Peut-être pourrez-vous m'apporter quelques précisions. Epuis plus de nouvelles du commercial, je croyais que ces gens là suivait de près ce qu'il vendait.
Cordialement
0
blade
 
bonsoir
he bien je vois que la langue de bois est commune dans les reponse de ses messieur soit disant coonnesseurs l air air c est de la merde et surtout ne faite pas com moi ou d autre a vous laisser embobiner par leur dires dans les reponse que je lit je ne voit aucun prix a qlq euros pret ben en tous cas ca coute putain cher pour faire des econnomies on l a dans l os un e remise de gaz plus de cent euros cinq minutes de taf mais avant on enleve le dit gaz re cent euros puiis on fait un vide alor la c un peu plus cher combien coute une carte hein ? personne n en parle combien coute un compresseur pareil alor un conseil voyais dans d otre secteur de chauff mais pas air air
maintenant si des type honnete existe qu il viennent nous depanner alor que l on a des mome en bas ages si je chope ces pourri je leur fais bouffer ma pompe et mes splits dans le c..
a tous les honnetent pigeons bonsoir
0
tarzan > blade
 
bonjour blade,
moi aussi j'ai des problèmes de chauffe avec une pac air/air. Mais rassurez-vous j'ai rencontré des gens qui, cet hiver avec des T° de -10°, on chauffé leur logement avec du air/air j'ai pu le constater de mes propre yeux.Par contre chez moi nous avons du allumer la cheminée.Bref je reste convaincu que cela doit marché encore faut-il tomber sur une entreprise sérieuse qui sache faire le bon calcul pour l'équipement de l'habitation , la pose et la mise en service de cette installation. Si vous êtes équipé avec du LG, il existe des stations agréées qui contrôle les installations et vous fournissent un rapport d'expertise.Sinon il vous reste la solution d'engager un contentieux, cela peut permettre de se débarrasser de toutes ces entreprises véreuses qui se font du fric sur le dos des ouvriers.
bon courage
0
blade > tarzan
 
oais bonsoir tarzan ùerci de votre reponse c qoid ce service contentieu? on est avec ma fem dans une galere de chauffe mais le pire c que tous ces soit disant chauffagiste plombiier sont des enflures de premiereaucun ne veut se mouiller car c pas eux qu il l on monter il se disent tous plus fort et pas voyou mais c tous les meme ils gonfle des devis car on peu pas faire autrement avec surtous un laps de temps tres cour on peu pas se retourneil y en a meme qui se deplasse pas alor que j ai un mome de quinze mois et il a une angine jte jure que je vais faire un putain de carton avec ces foireux vivement la revolution qu on vire tous ces systeme de pompe a fric
sur ce je conseil pas aux gens de se lancer la dedans vau mieux revenir a des valeur sure
the blade cordialement
ps ; des mec dise des truc la dessus sans se muoiller regarde bien ca leur coute rien de valoriser ca et ils croi faire le bien ca degoute a force
0
technicien formateur pour un fabricant de climatisation > blade
 
bonjour blade,
je ne trouve pas le descriptif de ton installation ci dessus, pouvez vous me le refaire avec le descriptif des problèmes et action effectuer par l'installateur . Si je peux trouvez une solution a votre problème ou le type d'action a mené .Malheureusement 95% des installations que je vois, c'est un problème d'installation et il est vrai que 70% des installateurs ne devrai pas toucher à une clim!.
cordialement.
0
tarzan > blade
 
bonjour,
le contentieux c'est prendre un avocat qui engagera une procedure judiciaire contre le vendeur, bien sur c'est encore de l'argent à sortir, sauf si vous pouvez prétendre à l'aide juridique auprès de votre assureur, mais si sa peut permettre de se débarasser de ces "grevures" qui se font du fric sur notre dos, alors n'hésitez pas. sinon il vous reste la possibilité de les retrouvre dans les foires et profiter pour leur faire de la pub,dans ces moments là ils apprécient guère notre présence. bon courage et ne baissé pas les bras.
bonne chance
0
tarzan
 
bonjour Mr l'installateur,
pouvez-vous me dire qu'elle puissance ou quel modèle de FM (30,40 ou je ne sais quoi)me faudrait il pour chauffer un volume d'environ 210M3? Comment sont calculé les puissances de chaque console. A+
0
nicoderouen
 
bjr je suis desole de ne pas repondre a tout le monde mais en ce moment je n ai plus internet et je me deplace bocoup pour mon boulot pour tarzan je penserai plus a un manque de gaz je repondrai a tout le monde c est promis mais c ets pas facil quand on recoit environ 10 mail par jour !! lol
0
tarzan > nicoderouen
 
bonjour nicoderouen,
pourquoi me parlez-vous de fuite de gaz? je cherche juste à connaitre la puissance d'une PAC pour chauffer un volume d'environ 210M3 et comment calcule-t-on la puissance d'une console.
0
nicoderouen > tarzan
 
bjr desole je recois tellement de message que j ai du m enbrouiller dans les pseudo
0
anonyme > nicoderouen
 
J'ai aussi des problèmes avec une installation LG, au début il s'agissait d'un manque de gaz les techniciens ont remis du gaz, ensuite plus de gaz car fuite ; la fuite a été soit disant réparée puis remise de gaz par le patron de la société et non un technicien et là de nouveau des problèmes : la chaleur n'et pas constante on peut avoir 22 comme 17 alors qu'on ne touche pas du tout à la demande de température sur la télécommande ; je regrette vraiment cette installation.
Voici la composition de mon installation :
1 groupe extérieur : FM40H monophasé
1 console : MV09AH
3 consoles : MA09AH1
Je précise que j'habite dans l'Yonne dans la région de Sens
0
PATAGOST > nicoderouen
 
ce serait très gentil à la lecture des messages que j'ai déjà posté (sous patagost ou Tounet )" que vous me disiez ce que vous en pensez . Merci si vous en avez le temps.
Cordialement
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
grigri
 
les pompe a chaleur SDEEC, c'est de la grosse merde, il son imcompétent dans le domaine des pompes a chaleur,elle ne sont pas du tout fiable surtout leur 13 monophasé
0
Syppsi
 
C'est également ce que nous a dit ce technicien qui est venu aujourd'hui.
Donc pas de soucis nous les gardons bien précieusement et nous n'allons pas tarder à nous occuper du cas de notre vendeur qui n'y connaît absolument rien en climatisation réversible.
0
Syppsi
 
Merci por l'info,je vais me mettre en rapport avec eux de manière à ce qu'ils puissent venir rapidement afin d'entamer une procédure contre cette société. Je vous informerai de la suite des évènements.
0
weg
 
a l'attention de tous :LG fait du bon materiels mais sacher qu'une bonne installation c'est 40 % la machine le reste c'est l'etude et la pose ,alors demander des references aux societe que vous contacter ( ex : leurs numero d'agrement prefectoral), et arreter de prendre le moi cher ou de signer avec des societes commerciales priviliege les artisans.
0
gege
 
le klixon interne du compresseur s/active au bout de quelques redemarages le remplacement est-il possible,
0
gege
 
le klixon du compresseur s/active au bout de quelques redemarage est-il possible de le remplacer il s/agit d/un mitsubishi electric type muh-18nv suite au passage du technicien qui est intervenu,resultat hp correct et m/a dit que l/on ne pouvais pas le remplacer car le fluide 22 n/est plus en vigueur c/ette installation a ete faite en 2000 apres quoi le compresseur est tombe en panne et a ete remplace le 21 09 2005 dites moi si je peux encore recuperer mon chauffage et par quel moyen merci bonne soiree
0
technicien d'une marque
 
bonsoir,
certains frigoristes se sont amusé avec des fluides de substitut du r22 avec de bon résultat (mais non conforme avec le constructeur) mais dans votre cas si le compresseur est a changer, le jeu n'en vaux peut etre pas la chandelle. a voir .
0