Pac de chez ciat

phil - 28 mai 2008 à 19:09
 Utilisateur anonyme - 12 nov. 2010 à 18:15
Bonjour,j ai le proger de faire installer une pac "aqualis caleo 70 ht de chez ciat. que pense vous de se produit. le commercial me conseille de suprimer ma chaudiere et chauffer completement avec la pac. sachant que la maison faire 230 m2 sur etage . le produit est il bruyant . la societe est elle partenaire avec EDF merci d avance

6 réponses

Bonjour phil
tout dépend de l'endroit où vous habitez
la plupart des commerciaux ne comprennent pas grand chose à la pompe à chaleur et
les installateurs pas plus.
envoyez moi plus d'info sur la surface, le volume et la qualité de votre isolations , ( murs, fenêtres, toît ), la puissance proposée et je vous dirais si c'est le bon choix
cordialement
2
Claude Lacroix
5 janv. 2009 à 15:49
Ca y est, j'ai compris comment paramétrer une PAC CIAT 60H (en fait elles sont toutes paramétrées comme la 60H je pense....)
Les paramètres 15, 17, 18, 19, 4, 20, 21, 7 n'ont plus de secret pour moi !
Ma PAC fonctionne maintenant !
Ecrivez moi à imbetrlacroix@free.fr, je vous enverrais un petit docn Word expliquant tout celà.
Claude
0
Claude Lacroix
29 janv. 2009 à 16:10
Nous sommes le 29/01/2009, et je mets normalement ce soir le doc de réglage de la PAC 60H en ligne sur le site internet http://imbertlacroix.free.fr
Je ne serais donc plus obligé de répondre à vos divers mails de demande pour obtenir le petit doc que j'ai élaboré !
:-)
NB : Je ne suis pas un spécialiste PAC, seulement un particulier qui a essayé de comprendre et donc a demandé aux gens qui savent !

Merci
Claude
0
claude lacroix > Claude Lacroix
3 févr. 2009 à 21:36
Bonsoir,
Sur le site http://imbertlacroix.free.fr j'ai ajouté un doc pour vous aider à faire le bilen thermique, indispensable AVANT toute installation de PAC ou autre...
Claude Lacroix
0
Claude Lacroix
5 janv. 2009 à 15:51
Petite erreur mail : imbertlacroix@free.fr
Mile excuses
Claude
0
bonjour; surtout ne tombez pas en panne avec 1 pac de chez ciat (j ai la caleo 60) ; la carte de demarrage de la mienne est tombee en panne ; j attends depuis 15 jours 1 demande d intervention qui n arrive pas! les temperatures ds la maison avec des petits radiateurs d appoint avoisinent les 13 degres ds la cuisine et j ai 4 enfants en bas age que ju ai du envoyer chez les beauparents a bordeaux!! 1 conseil: gardez 1 deuxieme moyen de chauffage! les contrats d entretien de chez ciat n existaient pas en avril 2009 et mon installateur ne m en a pas propose caril ne connaissait pas suffisant le materiel pour intervenir sur la pac
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
anto49

Un grand merci à Claude Lacroix pour son exposé sur le réglage de l'Aqualis Caléo 60H, qui va me permettre de peaufiner le réglage de la température intérieure en fonction de mon installation
A noter, que personnellement ,j'ai pris un abonnement EDF de seulement 9KVA qui me suffit alors que EDF voulait m'orienter vers le 12KVA quasiment deux fois plus cher.
J'ai pourtant, en plus de la PAC qui absorbe 4KW à elle seul, un chauffe-eau électrique fonctionnant en heures creuses, soit environ 2.4KW et la machine à laver en même temps (1KW environ).
Ceci pour dire, méfiez vous des conseils d'EDF à ce sujet!!!
Quant à la conso:
La PAC plus le chauffe-eau (je n'est pas de compteur détaillé de conso pour chaque appareil) m'ont donné une facture EDF globale de 830 Euros sur la dernière année, soit 500 Euros de plus que lorsque je n'avais que l'élec en 6KVA tarif simple pour la maison seul...(J'étais au fuel précedemment, avec 2000L de conso annuel, 1000L pour le chauffage et 1000L pour l'eau chaude sanitaire, soit un montant total d'environ 1500Euros de Fuel, à quoi il fallait rajouter quelques 330 Euros d'elec!!!)
Economie réalisé/an= 1000 Euros
Donc à priori, investissement rentabilisé en 7 ans car prix d'achat de 12000Euros - 5000 Euros de crédit d'impôt soit coût net 7000Euros...
Reste à voir la durée de vie de ma PAC qui fera bien-sûr toute la différence...
En bref, pour ceux qui serait intéressé, méfiez vous des vendeurs commerciaux qui vous parle de crédit avant même de vous faire le bilan thermique de votre habitation et de vous parler des caractéristiques techniques de son matériel.
Soyez vigilant et critique...
A bon entendeur , salut et merci encore à toi Claude...
0
Utilisateur anonyme
12 nov. 2010 à 18:15
Bonjour,

Je réponds à vos remarques sur les conseils d'EDF :

La plupart des clients qui s'équipent d'une pompe à chaleur ne sont pas capables de donner la puissance absorbée par leur PAC, qui peut varier entre 3 et 6 kW. Difficile de leur conseiller la puissance exacte dont ils ont besoin...
0
syam10 Messages postés 21 Date d'inscription mardi 1 juillet 2008 Statut Membre Dernière intervention 2 juillet 2008 1
1 juil. 2008 à 11:21
bonjour il nous faudrait de plus amples renseignements superficie des pieces a chauffer hauteur sous plafond lieu de l'habitation mais le mieux se serait une etude thermique de votre habitation gratuite
vous pouvez nous contacter au 0326070288 ou par notre site labeleco.fr
nous sommes en partenariat avec dolcevita ainsi que bleuciel
cordialement
-1
Claude Lacroix
18 déc. 2008 à 15:57
Bonjour,
J'ai une Pompe à chaleur CIAT 60H qui fonctionne trop bien : il fait trop chaud dans la maison !
Je suis obligé de mettre 15 degrés sur le thermostat pour avoir 20 dans la maison.
Il faut semble-t-il régler des paramètres P15.....P19 via le terminal thermostat.
Pouvez vous me dire quelles valeurs mettre et à quoi elles correpondent, la doc CIAT est nulle et incompréhensible !
Merci
Claude
0