Distance entre la chaudière gaz et sa vanne de coupure
Résolu
assab
Messages postés
8
Statut
Membre
-
assab Messages postés 8 Statut Membre -
assab Messages postés 8 Statut Membre -
Bonjour,
Quelle est la distance maximale entre la chaudière à gaz et sa vanne de coupure ? on me dit que c'est 20 m....
Quelle est la distance maximale entre la chaudière à gaz et sa vanne de coupure ? on me dit que c'est 20 m....
2 réponses
-
Bonjour,
lorsque le dispositif de coupure générale, prévu à l'alinéa précédent, est situé à plus de 20 m de la façade, un deuxième dispositif de coupure doit être installé. Dans ce cas, ce dispositif peut être situé, soit en façade extérieure, soit à l'intérieur du bâtiment au point accessible le plus proche de la pénétration de la conduite dans le bâtiment. -
C'est sympa à vous d'avoir répondu si vite ; je vais le dire au diagnostiqueur qui préconisait une vanne à côté de la chaudière alors que la coupure générale peut se faire sur le compteur extérieur situé à 5 m de la façade.
Merci beaucoup !