PAC HT Airwell fonctionnement des circulateur
Résolu/Fermé
amiraute
Messages postés
1
Date d'inscription
mardi 22 décembre 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
22 décembre 2009
-
22 déc. 2009 à 20:15
souf59 - 29 déc. 2010 à 21:54
souf59 - 29 déc. 2010 à 21:54
A voir également:
- Circulateur pac tourne en permanence
- Mon compteur d'eau ne tourne plus - Forum Consommation
- Consommation frigo qui tourne en permanence - Forum Consommation
- Chauffe-eau thermodynamique tourne en permanence - Forum Consommation
- Un circulateur chauffage doit il tourner en permanence ✓ - Forum Immobilier
- Mon adoucisseur coule en permanence ✓ - Forum Consommation
20 réponses
Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur dans l'ouest Bretagne depuis 25 ans et j'ai eu le même problème. J'ai acheté et installé moi-même un relais retardateur qui arrête le circulateur extérieur 20 secondes après l'arrêt du compresseur ( évacuation de la chaleur résiduelle du compresseur). Résultat très positif.
Je ne comprend pas pourquoi un système aussi simple n'est pas proposé sur les nouvelles pompes.
Si votre circulateur extérieur a plusieurs vitesses possibles, vous devez le régler sur la plus grande vitesse pour obtenir le meilleur rendement. En revanche, le circulateur intérieur peut être laissé en petite vitesse si la température intérieure de la maison est stable (grande vitesse si il faut réchauffer une maison froide).
J'ai une pompe à chaleur dans l'ouest Bretagne depuis 25 ans et j'ai eu le même problème. J'ai acheté et installé moi-même un relais retardateur qui arrête le circulateur extérieur 20 secondes après l'arrêt du compresseur ( évacuation de la chaleur résiduelle du compresseur). Résultat très positif.
Je ne comprend pas pourquoi un système aussi simple n'est pas proposé sur les nouvelles pompes.
Si votre circulateur extérieur a plusieurs vitesses possibles, vous devez le régler sur la plus grande vitesse pour obtenir le meilleur rendement. En revanche, le circulateur intérieur peut être laissé en petite vitesse si la température intérieure de la maison est stable (grande vitesse si il faut réchauffer une maison froide).