Conso pac budérus wpl

Résolu
pascalp5592 - 16 mars 2009 à 22:00
 Pierrot05 - 20 janv. 2016 à 11:49
Bonjour,j'ai fait installer une pompe a chaleur air eau budérus wpl 9 kw avec ballon awm central pour une maison d'environ 140 m² assez bien isolée,ma conso fioul était de 950 litres pour 7 mois d'hivers(ecs comprise).
avec la pac je consomme plus car il me faut 45 kwh/jour,edf dommestique comprise,le ballon n'arrive pas a monter a température voulue,quand elle y arrive,elle redescend assez vite et la pac tourne tres souvent,est ce que je peut pensé a une pac trop juste,ou a un autre probleme du genre carte,sonde ou autre.
si des personnes ont le meme probleme,vos réponse m'interressent,mais que dans cette pac çi

10 réponses

je suis possesseur d une POMPE A CHALEUR AIR/EAU buderus wpl 14 a depuis moins d un an j ai un gros probleme d alarme (T6 GAZ TROP CHAUD)que ni l instalateur ni BUDERUS ne resoud l un et l autre se renvoie la balle l instalareur dit que c est BUDERUS qui doit reparer car il savent que cette alarme corespond a un probleme connue de BUDERUS et le constructeur dit que c est l instalateur qui doit resoudre le probleme car c est lui qui as fais la mise en route en 2 mots j ai le cul entre 2 chases et j ai l impression d etre une balle de ping pong et ceci depuis 2 mois personne ne prend l initiative de reparer je regrette d avoir pris cette marque qui a un manque de savoir vivre avec ses clients (achete et demer... toi) y at il d autre possesseur de cette pompe a chaleur qui as ses meme problemes ????
2
bonjour
je possede une buderus wpl 11am(sans ecs avec BT200l) depuis 2 mois et elle fonctionne.au debut de l'installation j'ai eu le meme probleme que vous et l'installateur y a remedie car il manquait une piece electronique (peut etre une carte)que l'installateur a recupere aupres de buderus et qu'il a installe.par contre je trouve qu'elle consomme beaucoup(hier 60kw)
0
Bonsoir,

même problème avec logatherm WPL 17. Elle fonctionne bien mais en dessous de 0 degrés elle se met en alarme "gaz chaud" etc. J'ai essayé beaucoup de solutions (modif, courbe e chauffe, déconnexion épingle, etc. L'alarme continue à se déclencher régulièrement.

Concernant buderus, je dois dire que l'installateur a eu ennui sur ennui, plans de montage faux, sonde ballon non reconnue, infos dans menu erronées, etc.

C'est vrai que 13 000 euros ce n'est pas cher...

Cordialement
1
bonjour
moi c'est le temoin de la resistance electrique qui s'allume malgre quelle soit coupee et l'installateur ne comprend pas il doit se renseigner chez buderus
en ce moment pour une surface de 93m2 pour un volume de 235m3 je consomme en moyenne 70kwh.combien consommez vous?D'autre part pourriez vous me communiquer votre parametrage de votre courbe de chauffe avec tous les paliers de temperature.merci
0
cous > president18
30 janv. 2010 à 23:26
La consommation dépend des caractéristiques de l'habitation (volume, isolation, localisation...)

70kw/jour est aussi à peu près ma moyenne pour une maison moyennement isolée située dans le sud, en montagne, 110/120m2, pour une installation existante avec des radiateurs fonte.

Suite à un dysfonctionnement par température basse (inférieure à 0°) Budérus a procédé à de nombreuses interventions. Le problème semble résolu depuis le remplacement d'une vanne défectueuse qui bloquait le système. La résistance électrique d'appoint a effectivement un comportement bizarre...

Courbe de température qui me permet d'obtenir toujours 20° dans le logement:
à 20°: valeur 28
15°: 35
10°: 42
5°: 50
0°: 56
-5°: 61
-10°: 66
-15°: 71
-20°: 76
-25°: 80
-30°: 80
0
cortejuan > cous
31 janv. 2010 à 11:34
Bonjour,

j'ai une courbe de température semblable quoique je ne soit pas monté aussi haut en température (pour les temp ext. très basses), moi ça continue à interfonctionner à partir de -2, -3 degrés, la pompe se met en faute (surchauffe). J'(attends la réponse de mon installateur.

cordialement
0
cous > cortejuan
31 janv. 2010 à 16:22
Pour la courbe, c'est le technicien Buderus qui a mis ces valeurs extrêmes, car de toutes façon la machine est programmée pour ne pas les atteindre. Il n'y aurait pas de risques.

Il me semble que la surchauffe peut venir d'une mauvaise programmation ou d'un défaut de fluide dans l'élément extérieur.

Buderus a mis en place un réseau local de techniciens formés par la marque. Ils tentent de résoudre avec bonne volonté toutes les difficultés (apparemment nombreuses) rencontrées sur ces appareils. Les installateurs peuvent les contacter pour des conseils ou pour les faire intervenir.
Pour ma part, je continue à craindre pour la fiabilité à long terme, et pour les frais de maintenance après la fin de la garantie...

Sur le site officiel de Buderus on peut télécharger plusieurs notices explicatives pas trop mal documentées et utiles pour comprendre (elles parlent entre autres des incidents de fonctionnement).

Bon courage par ce temps bien froid.
0
BONJOUR
je ne comprend toujours pas vouloir chauffer de ECS avec une pompe a chaleur du fait que le rendement au dessus de 35° pour celle-ci et = a 0
et que sa devient un bazare pas possible a geréé dans le chauffage
c'est ingenieur qui construise ce procédé doivent vivre dans une bulle ???????????????????????????
COCLUSION non fonder
si vous aimer jouer au CASINO les risques sont aujourd'hui les meme pour une PAC
A+
0
olive 49 les pac sont au point cet les commerciaux qui ne sont pas au point et beaucoup d installateur ce net pas parce que 70 pourcent de la population qui cet fait berné qu il faut mettre tout le monde dans le mème sac,va un peu a l ecole des connaissances et du savoir ,rachète toi un serveau formate ta grosse servelle avant et une fois que ta fait toute les demarches ,va sur un forum de velo ou de pèche et la tu ira mieux tu pourra parlé d un teme que tu connais,parce que les pompe a chaleur te depasse par leur technologie et tu es perdu .a plus
0
Bonjour,
On ne peut pas dire que 45 KwH/jour pour chauffage+ecs soit une grosse consommation!
Surtout en période hivernale.
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
pascalp5592 bonjour en tant qu installateur chauffagiste,frigoriste,de pompe a chaleur et vu ce que vous dites dans votre message ,ont peux pensé que votre pac est sous dimenssionné,l ideale est que sur internet vous tapé les references exacte de votre pac pour voir les caractèristique de votre becane en terme de temperature ,ça puissance et la puissance par rapport a la surface,bien que je craint le pire,ceux ci dit j espère qu un thermicien est venu vous faire un bilan thermique et ensuite le commercial pour les chiffres et le chauffagiste qui determine la puissance de la pac par rapport au chiffre que le thermicien a annoncé exemple ,il faudrait 26500 watt qui correspond a une becane de 23 kw,cet un exemple que j ai pri oh hazard parce que aujourd hui les commerciau se prenne tous pour des thermiciens ,mai en faite cet des rigolos ,il vont vous faire un calcul par rapport a un coefficient au rassio et resultat 70 pourcent des gens comme vous se retrouve avec une pompe qui rame,soudimenssionné qui consomme un maxen electricité,ou qui marche pas ,moi en tant que chauffagiste je fait faire mon etude par un thermicien ,je lui donne toutes les info zone geographique,surface,type de radit etc...
ensuite lui me calcul les deperdission et conbien de kw il faut et moi apes je determine la puissance de la pac et je fait une visite technique de fesabilité et expliqué au client comment ont procède et ou il veux ça pac,une pompe cet une parti de votre vi ,un retour a l armortissement qui ne se fera peut ètre jamai si votre demarcheur a gourdé,et qui puiset pour un peux que l installe a mal été realisé par un plombier ,et qu il y a mal façon ,alors la les carotte sont cuite,si vous voulez donné moi le max d infos surface,isolation,zone geographique,votre conso et votre abonement edf 9 kilo 45 ampère ou ??? et des photos de la chaudière si ont net en relève ,photo de tout le circuit hydrollique,la pompe a chaleur,vase d expension,sur mon mail,pianoo.musique@laposte.net,je verrais si je peux vous aidé sur trois point comme vous voulez cordialement.
0
Bonjour, je possède une pac logatherm 11 wpl pour une superficie de 90 m2,nous avons eu beaucoup de soucis de fonctionnement, alarme intempestives,pannes électriques sur pac et j'en passe. Par contre quand celle-ci fonctionne, nous avons une t° de 21° (T°programmé) à -9, mais voilà le soucis ce sont les dysfonctionnements à répétition et la grande patoge des techniciens. A ce jour nous avons apparament réglé le problème des alarmes T6, mais la pac consomme 22, 6 ampères et tourne trop longtemps ce qui nous occasinne des dijonctages sur le différentiel. Et vous ou en êtes vous ?
0
Bonsoir,

problèmes un peu différents mais pas tant que cela, ma pompe est puissante mais suite à un mauvais équilibrage de la puissance des radiateurs (sous-dimensionnés dans la cuisine), la pompe s'est mise en faute de nombreuses fois durant la période très froide (autour de -10), la sonde T6 a été déplacée comme la suggéré le technicien buderus, les fautes ont continué mais de manière moins régulière. J'attends que mon installateur m'installe de nouveaux radiateurs plus puissants dans la cuisine. J'ajoute que je ferai installer des robinets thermostatiques sur toute la maison. J'espère que ça réglera les problèmes à défaut d'explications satisfaisantes de buderus.

Pour ce qui est des consommations vu les pannes je n'ai pas fait de bilan, mais l'épingle d'appoint est inutilisable car consommant trop et faisant disjoncter.

J'ai pas mal joué avec la courbe de chauffe, ça a limité les alarmes, mais ça ne les a pas supprimées.

il me faut encore un hiver pour me faire une idée...

Cordialement
0
les nouveaux radiateurs ne changeront rien ce n'est pas ça la panne
0
Bonjour,
Des nouvelles de buderus ce jour, le surampérage de la pac vient du compresseur qui à dû plus que souffrir après toutes ces pannes récalcitrantes.
Ils nous changent le compresseur, la sonde T6 et T 11 car il y a des problèmes
et le détendeur de gaz, il y aurait des détendeurs de 6 wpl montés sur des 11 wpl.
Je crois que l'on a pas fini de nous en raconter, mais j'avoue avoir un surdosage de pompe à chaleur!!!
0
j ai une buderus depuis 3 ans dont je n arrive pas a me debarrasser pour la simple et bonne raison qu elle n a jamais fonctionnee correctement j ai 10 degres chez moi en hiver avec 2 enfants c est une horreur je deconseille fortement ce produit .19000 euros pour un produit inutile ça fait mal au porte monnaie d autant plus qu il n y a aucun suivi de la part de buderus il nous envoie des techniciens (une vingtaine d interventions en 3 ans pour rien ) sans resultats à present .nous demandons d etre rembourser et qu il embarque leur produit mais il essaie de nous avoir a l usure ..... des responsables pas tres honnetes a mon gout!! pourtant comme beaucoup j ai voulu faire mettre en place un produit que je croyais de qualité une pompe a chaleur 17kw avec ballon tampon ect.... pour m appercevoir que c est une vrai arnaque :alors faite tres attention !!!avis au futur investisseur ..buderus c est de la M....!
0
pour toute questions sur les PAC buderus n'hésitez contacter moi
-2
Bonjour,

je vais investir pour une PAC eau-eau dans une construction neuve avec chauffage au sol (160m²).
Faut-il que je prévois le ballon d'eau chaude sanitaire électrique ou relié à la PAC. Merci.
0
bonsoir
les pac buderus HT sont elles fiables et efficace.merci
0
guitares5 > matpetix
30 nov. 2009 à 16:53
matpetix bonjour pour repondre a votre question concernant la pac,franchement cet comme si vous posiez la question j achète la voiture bleu es ce qu je prend l option tout automatique,une pac cet 3 a 4 fois plus economique qu une chaudière seulement cet comme tout etre prudent quand ont fait un achat avec un retour a l amortissement a cause de tout ses incompetents de commercial et installateur 70 pourcent .ceux ci dit vu que le retour d investissement se fera dans tres tres longtemp,voir meme jamais ,pour un peux que vous vous fassiez escroqué ,pardonné moi ma franchise.ceux ci dit dans le millieux de la pompe a chaleur pour ne pas faire parti de ceux qui se sont retrouvé dans la merde apres le passage du demarcheur voici la règle d or de 5.
regle 1 ont fait un bilan thermique par un thermicien qui va calculé les deperdissions et les kw qu il faudra pour chauffé la maison par rapport a different critère.zone geographique,comso etc...
regle 2 un commercial pour les chiffres et le retour a l investissement,cet tout pas de bilan par lui il va faire des calculs au rassio aucune precision et dans la merde plus tard.
regle 3 ont fait venir un chauffagiste pour le fesabilité de l installation et determiné la puissance de la pac par rapport au diagnostique du thermicien.et regardé avec lui ou il posesera la pac ,les accessoires qui va avec etc...
regle 4 ont fait plusieurs devis par au moin 3 socièté et ont demande a chaque socièté de vous faire visité une installe qu il ont realisé ,comme ça vous voiyez la pac,vous l entendez,vous posez des questions au client et en hiver et si votre commercial vous dit que mr X est en vacance ou n importe quel balour laisser vite tombé encore une socièté de tockart.
règle 5 une fois fini ont fait validé l installe par le constructeur pour la garanti et la bon respect de l installation.
moi en tant qu installateur ma règle d or de 5 est ma phisolophie de travail,et tout le monde est heureux ca marche sans retour voici mon mail au cas ou pianoo.musique@laposte.net
0
guitares5 > matpetix
4 déc. 2009 à 09:24
matpetix j arrive tard sur votre forum mai pour repondre a votre question je dirais qu aujourd hui il existe de bonne pompe a chaleur et qui font la production d eau chaude et qui sont economique,ceux ci dit vous pouvez tres bien prendre une pompe a chaleur basse temeprature sans production cout financier moin important et mèttre un ballon electrique (cumulus)qui chauffe uniquement la nuit,tres economique aussi ,parce que si vous voulez une pompe a chaleur si elle a une production d eau chaude elle va consommé un souptçon de plus ,et que si vous n avez pas de production avec la pompe se soupçon d elec vous le paierez avec le cumulus ,simplement le cout d un cumulus est moin important que celui de la pac,voila pour vous situez en tant qu installateur cordialement.mon mail au cas ou
pianoo.musique@laposte.net
0
Bonjour géo . dites j ai une PAC buderus air eau et j ai une alarme de temps en temps qui s affiche mais c est juste note : alarme avec date et heure ? Qu est ce donc cette alarme ? Merci
0