Puissance pacs

ratatouille - 12 déc. 2008 à 18:26
 scorpion18290 - 15 déc. 2008 à 11:57
Bonjour,
on me propose une pac air/eau wpl de 8kw avec ecs(stiebel version interieure).la maison fait 99m² au rdc puis ulterieurement des combles ameneageables de 34m²(plus environ 12m² en dessous 1m80 donc pas compter dans la surface habitable des combles).l'altitude et d'environ 450m a une t° de base de -10°.le tout en plancher chauffant basse t°.il me semble qu'une 10kw serait mieux approprier mais le cout n'est plus le meme.

selon les artisants les puissances sont differentes sachant que pour la meme marque (stiebel) un artisant me propose une 8kw,l'autre une10kw

sur un site j'ai pu voir que 8kw suffisent avec 134m² mais si je rajoute les 12m² alors il me faut une 10kw.

experience et/ou conseil bienvenue.

MERCI
A voir également:

1 réponse

scorpion18290
15 déc. 2008 à 11:57
Bonjour, 10Kw c'est mieux pour l'extension aussi.