Mise en pression circuit chauffage par le sol

sil -  
 Sil -
Bonjour J'ai un acquéreur pour ma maison . Celui ci veut que j'éprouve mon circuit de chauffage par le sol qui est hydraulique pour voir s'il tient la pression . La pression de service quand le chauffage fonctionne est comprise entre 1.1et 1.6 bar. Dois je accepter de monter beaucoup plus s'il me le demande sachant que c'est une installation qui a 25 ans sans aucun problème. Mon soucis est que en montant la pression à 3 ou 4 bar je ne voudrais pas avoir des soucis (fuites etc) . Mon plombier me dit que ça peut se faire mais avec une pointe d'interrogation
Que dois je faire?
Cordialement

3 réponses

  1. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 067
     
    bonjour
    encore un parano, il ferait mieux de se tracasser de l'embouage du réseau, mais chut !
    1
    1. Sil
       
      Merci
      0
      1. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 067 > Sil
         
        je vous ferai un argumentaire ce soir... on sortira en peu du juridique... mais on restera d'ans l’esprit de la vente avec réserves injustifiées
        0
      2. Sil > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
         
        Merci bonne journée
        0
  2. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 067
     
    bon, mis colle
    la mise en oeuvre d'un plancher chauffant doit être suivi d'une mise en eau des circuits et d'une mise mise à l'épreuve sous 10 bars pendant 24 H .
    avant coulage du béton (chape liquide) le plancher doit être connecté au réseau eau de la ville en continu sous 4/6 bars (les maladresse des maçons qui appuient sur leur pelles tranchantes)
    puis vient la mise en pression normal (la votre)
    la résistance mécanique au bout de 25 ans est débile, j'ai même pas de mano de 3 bars pour déceler une fuite, une perte de 100 grammes se verra pas sur le cadran. ou alors 0...là c'est flagrant.
    une épreuve de tuyau gaz se fait ... sous 20 millibars... eh ho on est loin des 3 bars .
    puis vient la température, si vous mettez un mano le soir forcement qu"au petit matin (à la fraîche) la pression aura baissé

    bon sinon pouvez mettre 3 bars pour faire plaisir à papy, va être content de rester 1 heure à regarder l'aiguille du cadran

    vous avez pas de perte de chauffage de dissimulé ?

    0
  3. Sil
     
    Merci pour votre réponse. Non je n'ai aucune perte de chauffage mais en montant à 3 ou 4 bars je ne voudrais pas creer un problème qui serait alors pour ma pomme
    Par contre je n'ai pas fais de desembouage depuis 10 ans!!
    0
    1. xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 067
       
      nan 3 bars pas de souci
      chut pour le désembouage, chose primordiale pourtant, voir produit Sentinelle sur le net, étiquette fournie...
      ça rassure un acheteur (parano j'insiste)
      https://www.domotelec.fr/climatisation-pompe-a-chaleur/pompe-a-chaleur-air-eau/accessoires-pac-air-eau/traitements-chimiques-pour-circuit-chauffage/nettoyant-surpuissant-x800.html?lgw_code=8583-2721&gclid=EAIaIQobChMIsfib3Jna6gIVSfhRCh0xwgMIEAQYAyABEgJJgfD_BwE
      0
      1. Sil > xplom Messages postés 13834 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention  
         
        Merci pour toutes vos explications
        Bonne soiree
        0