Consommation d'eau excessive origine inconnue

syndic77 Messages postés 1 Date d'inscription mardi 26 avril 2011 Statut Membre Dernière intervention 26 avril 2011 - Modifié par micheld33 le 26/04/2011 à 14:51
 Jomase - 26 avril 2011 à 14:52
Bonjour, je sollicite votre aide au sujet d'une consommation d'eau excessif dont j'ignore sa provenance.


Nous avons :

Un syndic bénévole qui gère une copropriété de 5 appartements.

Dans la cour de l'immeuble, il y a un compteur d'eau général et dans l'immeuble, il y a 6 compteurs d'eau (un pour chaque appart dont un pour les parties communes).

Le 13/04/10, le compteur général révèle un chiffre de 2323 et le 16/04/2011, nous avons un chiffre de 2758. Soit une consommation de 435m3 d'eau.

Sur le total des 6 compteurs individuels, entre le 13/04/2010 et le 16/04/2011, j'ai relevé les chiffres et nous avons une consommation d'eau de 320m3 d'eau.

Soit un écart de 115m3 d'eau au niveau de la consommation d'eau.

J'ai contacté la compagnie des eaux qui m'a conseillé de faire le test de fuite d'eau, soit de pas consommer d'eau pour une durée minimale de 5h00. C'est ce que j'ai fait entre 1h00 et 6h30 du matin un samedi et le compteur général et els compteurs individuels n'ont pas pas bougé. Donc pas de fuite d'eau.

J'ai relevés les chiffres des compteurs entre le 16/04/2011 et le 22/04/2011, et sur le général, il y a une consommation de 9m3 et sur les individuelles une consommation de 7.50m3, soit un écart de 1.50m3.

Normalement si j'ai bien compris, le total de la consommation d'eau des compteurs individuels doit correspondre à la consommation d'eau du compteur général ?

Je ne sais pas quoi faire pour trouver la source de cette consommation d'eau qui ne semble pas être ne fuite, si quelqu'un a une idée, je suis preneur.

Merci d'avance

1 réponse

un compteur général indique toujours plus que les compteurs individuels, les micros consommations n'étant pas comptabilisées. Mais 1,5 m3 en 6 jours est excessif.
Vous devez avoir un des compteur qui est déréglé. Avec 5 compteurs vous devriez pouvoir les tester 1 par 1 par rapport au compteur général.