PROBLEME PAC ECODAN BORO
patnel
-
olive -
olive -
Bonjour,j'ai une PAC air/eau ecodan 100 module BORO- version frmware E 3- installation neuve 07/2009.
l'eau monte bien en température mais; lorsque que la PAC demande de l'ECS l'eau chaude circule dans les radiateurs et lorsqu'il y a une demande de chauffage il y a production ECS.
Il me semble que les circuits hydrauliques de la vanne 3 voie soient inversés
peut-etre que quelqu'un a, ou a eule même probème?
l'eau monte bien en température mais; lorsque que la PAC demande de l'ECS l'eau chaude circule dans les radiateurs et lorsqu'il y a une demande de chauffage il y a production ECS.
Il me semble que les circuits hydrauliques de la vanne 3 voie soient inversés
peut-etre que quelqu'un a, ou a eule même probème?
2 réponses
-
Bonjour,
Consulter le post : http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-4077134-pompe-a-chaleur-air-eau
Visiblement le même problème pour la post No30 - chouky16, le 8 nov 2009 à 10:45:08
Cordialement.-
merci Jum
Rappel:
"Bonjour,j'ai une PAC air/eau ecodan 100 module BORO- version frmware E 3- installation neuve 07/2009.
l'eau monte bien en température mais; lorsque que la PAC demande de l'ECS l'eau chaude circule dans les radiateurs et lorsqu'il y a une demande de chauffage il y a production ECS.
Il me semble que les circuits hydrauliques de la vanne 3 voie soient inversés
peut-etre que quelqu'un a, ou a eule même probème?"
Aujourd'hui l'installateur a réglé le probleme en tournant de 180° la vanne 3 voies (vanne montée à l'envers par mitchubishi)
-
-