Bonjour,
Vous n'avez rien à changer, il faut régler le détendeur sur l'évaporateur.
Ce détendeur n'a pas été réglé en usine, et pour cause, il faut relier la pac à l'évaporateur à la longueur de vos tuyauteries.
Pour faire cette opération il faut mettre en place des manomètres (manifolds) entre l'entrée et la sortie du compresseur et faire quelques petits calculs. (sous- refroidissement et surchauffe des gaz )
J'avais également des problèmes de BP et de dégivrage. Mon évaporateur est à 5 m de la pac.
Je n'ai pas changer les tubes cuivre.
Pour l'instant tout fonctionne.
Vous n'avez rien à changer, il faut régler le détendeur sur l'évaporateur.
Ce détendeur n'a pas été réglé en usine, et pour cause, il faut relier la pac à l'évaporateur à la longueur de vos tuyauteries.
Pour faire cette opération il faut mettre en place des manomètres (manifolds) entre l'entrée et la sortie du compresseur et faire quelques petits calculs. (sous- refroidissement et surchauffe des gaz )
J'avais également des problèmes de BP et de dégivrage. Mon évaporateur est à 5 m de la pac.
Je n'ai pas changer les tubes cuivre.
Pour l'instant tout fonctionne.
je vous remercie de votre réponse
Et combien sa va encore couter cette réparation et un plombier classique peut il le faire ?
Et combien sa va encore couter cette réparation et un plombier classique peut il le faire ?
merci de votre réponse qui rassure pas
Nous pensons aussi a changer de mode de chauffage et passer a l'electrique sur notre plancher chauffant .
Quelle dommage on veut faire ecologique et économique et c'est le contraire qui se produit ...
Nous pensons aussi a changer de mode de chauffage et passer a l'electrique sur notre plancher chauffant .
Quelle dommage on veut faire ecologique et économique et c'est le contraire qui se produit ...
Bonsoir,
Un plombier ne peux pas faire ce type de réglage (sauf à avoir les compétences d'un frigoriste)
Il faut aussi se familiariser avec le programme de la console (en mode spécialiste )
pour pouvoir effectuer les réglages pour le dégivrage. Ceci dit c'est pas sorcier !
Un plombier ne peux pas faire ce type de réglage (sauf à avoir les compétences d'un frigoriste)
Il faut aussi se familiariser avec le programme de la console (en mode spécialiste )
pour pouvoir effectuer les réglages pour le dégivrage. Ceci dit c'est pas sorcier !
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
M. Dourthe n'est pas digne de confiance. Il a prémédité toutes ces interventions. Il est venu dépanner ma PAC à l'époque ou il était salarié, il ne trouvait pas la panne, et après lui avoir versé 2 x 4 500€ pour un dépannage tout fonctionne. Je me demande si les pièces qu'il a posé sur notre installation n'ont pas été "récupérées" à son ancienne société.