RC60
 
Bonjour,

Vous n'avez rien à changer, il faut régler le détendeur sur l'évaporateur.
Ce détendeur n'a pas été réglé en usine, et pour cause, il faut relier la pac à l'évaporateur à la longueur de vos tuyauteries.
Pour faire cette opération il faut mettre en place des manomètres (manifolds) entre l'entrée et la sortie du compresseur et faire quelques petits calculs. (sous- refroidissement et surchauffe des gaz )
J'avais également des problèmes de BP et de dégivrage. Mon évaporateur est à 5 m de la pac.
Je n'ai pas changer les tubes cuivre.
Pour l'instant tout fonctionne.
0
did
 
je vous remercie de votre réponse
Et combien sa va encore couter cette réparation et un plombier classique peut il le faire ?
0
did
 
merci de votre réponse qui rassure pas
Nous pensons aussi a changer de mode de chauffage et passer a l'electrique sur notre plancher chauffant .
Quelle dommage on veut faire ecologique et économique et c'est le contraire qui se produit ...
0
RC60
 
Bonsoir,

Un plombier ne peux pas faire ce type de réglage (sauf à avoir les compétences d'un frigoriste)
Il faut aussi se familiariser avec le programme de la console (en mode spécialiste )
pour pouvoir effectuer les réglages pour le dégivrage. Ceci dit c'est pas sorcier !
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
mikel67
 
M. Dourthe n'est pas digne de confiance. Il a prémédité toutes ces interventions. Il est venu dépanner ma PAC à l'époque ou il était salarié, il ne trouvait pas la panne, et après lui avoir versé 2 x 4 500€ pour un dépannage tout fonctionne. Je me demande si les pièces qu'il a posé sur notre installation n'ont pas été "récupérées" à son ancienne société.