8 réponses
admirable
Bonjour,
je connais bien les PAC aussi je pense que ton probleme vient du fait que ta loi d'eau et ta pente est mal règlé ou que ton tampon trop gros 2L suffise.
Pour ce qui est de la YUTAKI, c'est une bonne machine, mais je te conseille de ne pas mettre ta resistance electrique.
Les 20000eur peuvent etre justifié par une bonne prestation SAV.
Attention certain installateurs branchent les machines nimporte comment par contre AER est devenu leader dans l'Est est ils sont les plus compétent.
Cordialement
Alain Bertrant, chauffagiste depuis 30ans a la retraite depuis peu ;)
je connais bien les PAC aussi je pense que ton probleme vient du fait que ta loi d'eau et ta pente est mal règlé ou que ton tampon trop gros 2L suffise.
Pour ce qui est de la YUTAKI, c'est une bonne machine, mais je te conseille de ne pas mettre ta resistance electrique.
Les 20000eur peuvent etre justifié par une bonne prestation SAV.
Attention certain installateurs branchent les machines nimporte comment par contre AER est devenu leader dans l'Est est ils sont les plus compétent.
Cordialement
Alain Bertrant, chauffagiste depuis 30ans a la retraite depuis peu ;)
dadou
bonjour!!
Vérifier l'étalonnage du thermostat!!!
Dans la notice du thermostat,il y a les paramètres .Et il ya une fonction d'étalonnage de la sonde du thermostat.
Trouver une sonde étalonner correctement,et calibrer la sonde du thermostat a la meme température.
Apres d'autre paramètre peuvent rentrer en compte. Régulation de la yatuki, boîtier pilote ou le récepteur radio est raccordé.
Vérifier l'étalonnage du thermostat!!!
Dans la notice du thermostat,il y a les paramètres .Et il ya une fonction d'étalonnage de la sonde du thermostat.
Trouver une sonde étalonner correctement,et calibrer la sonde du thermostat a la meme température.
Apres d'autre paramètre peuvent rentrer en compte. Régulation de la yatuki, boîtier pilote ou le récepteur radio est raccordé.
FRANCISSARL
- Messages postés
- 3
- Date d'inscription
- vendredi 13 février 2009
- Statut
- Membre
- Dernière intervention
- 13 février 2009
MODIFIE règlage au boitier intèrieur P30 1 mets le a ,0et le thermostat d' ambiance fera son role pour cela appui sur +et - simultané CONF 1.OU2.3.4.5.CLIGNOT ENSUITE AVEC + OU - CHERCHE P30 (rég USINE 1)appui sur SET pour faire clignoté le 1 et avec +ou- met a 0 confirme SET puis appui sur I et ça marche TOUT EST EXPLIQUE DANS LA NOTICE IL FAUT LIRE !!! cette YUTAKI est un avion !!si les personnes qui les mettes en route seraient mieux formés il y auraient moins de critque sur cette machine j' en ai 15 qui tourne 2 avec sousis (règlés )
tech-passion
Bonjour FRANCISSARL,
En ce qui concerne le paramètre P30 sur RHUE5AVHN, voici ce que je trouve sur ma documentation :
Neutralise le chauffage en Zone 1 si la consigne de départ calculée devient inférieure à la température de la pièce (ou la consigne de température de la pièce s'il n'y a pas de sonde de température)
Je retrouve plus loin dans le détail :
P30 Validation/invalidation coupure automatique
Si la température de départ calculée est inféreieure à la température ambiante, la pompe du circuit peut être arrêtée pour économiser lénergie.
Il n'est jamais fait mention de la prise en compte du thermostat d'ambiance pour ce paramètre P30.
Je ne remets surtout pas en cause vos informations, je cherche juste à comprendre avant de modifier P30 sur ma PAC.
Merci d'avance pour vos précisions.
En ce qui concerne le paramètre P30 sur RHUE5AVHN, voici ce que je trouve sur ma documentation :
Neutralise le chauffage en Zone 1 si la consigne de départ calculée devient inférieure à la température de la pièce (ou la consigne de température de la pièce s'il n'y a pas de sonde de température)
Je retrouve plus loin dans le détail :
P30 Validation/invalidation coupure automatique
Si la température de départ calculée est inféreieure à la température ambiante, la pompe du circuit peut être arrêtée pour économiser lénergie.
Il n'est jamais fait mention de la prise en compte du thermostat d'ambiance pour ce paramètre P30.
Je ne remets surtout pas en cause vos informations, je cherche juste à comprendre avant de modifier P30 sur ma PAC.
Merci d'avance pour vos précisions.
will62
Bonjour,
Je suis commercial pour une entreprise général de bâtiment , nous proposons la yutaki et jusque maintenant aucun problème n'a été signalé. Elle consome très peut contrairement à ce que l'on peut dire... J'ai installé la RHUE5ANH dans une maison de 385m² très très bien isolé malgrès le rude hiver il fesait 23c°J / 18c°Nuit dans la maison , le seul souci que j'ai rencontré c'était le gaz préchargé , mais sinon rien d'autre.
Une seul chose est importante respecter la loi d'eau donc le calibrage de la PAC et avoir un bon technicien.
Je suis commercial pour une entreprise général de bâtiment , nous proposons la yutaki et jusque maintenant aucun problème n'a été signalé. Elle consome très peut contrairement à ce que l'on peut dire... J'ai installé la RHUE5ANH dans une maison de 385m² très très bien isolé malgrès le rude hiver il fesait 23c°J / 18c°Nuit dans la maison , le seul souci que j'ai rencontré c'était le gaz préchargé , mais sinon rien d'autre.
Une seul chose est importante respecter la loi d'eau donc le calibrage de la PAC et avoir un bon technicien.
Dom
Nous sommes en expertise contre hitachi pour les mêmes
problèmes sur 4 pac installées par nous mêmes et mises en service
par les directeurs techniques...
Bien sûr nous sommes des installateurs incompétants... mais malins...
car ils ont vérifiés notre travail, ils l'ont validé et les problèmes sont
a résoudre par eux mêmes... à priori, ils n'ont pas de solution!
a suivre
problèmes sur 4 pac installées par nous mêmes et mises en service
par les directeurs techniques...
Bien sûr nous sommes des installateurs incompétants... mais malins...
car ils ont vérifiés notre travail, ils l'ont validé et les problèmes sont
a résoudre par eux mêmes... à priori, ils n'ont pas de solution!
a suivre
Dom
>
Raoul Chat
Les problèmes yutaki sont les suivants:
1/ Publicité mensongère,
la pac produit de l'eau au maximum à 54°.Nous avons éxigé et obtenu
la modif sur la doc 2009, haute température 65° avec réchauffeur...
et ce n'est même pas vrai!
2/ Ou sont les économies si l'on utilise des resistances électriques...
2kW consommés = 2kW restitués ! On frise le ridicule...
3/ Si pour des besoin de complèment de chauffe les resistances
ou la relève de chaudière se mettent en route, la pac redémarrera
qu'après que l'eau de retour chauffage descendent en dessous
de 50°. Ce qui veut dire que si vous avez besoin en plein hiver sur 8/10/15
jours succéssifs d'une eau à + de 55° en sortie de pac, votre
yutaki sera au repos pendant tout ce temps... C'est génial !
Ce matériel peut fonctionner avec des planchers chauffants, à condition
que l'on ait un bon calcul de déperdition sur les bases -7° au minimum.
En effet, entre + 7° et -7° la fameuse yutaki perd presque 30% de sa
puissance... D'une façon générale, le modèle 5 vous permettra de chauffer
100 m², guère plus.
Enfin, vous allez rire... les premières pac sont arrivées avec un défaut
d'usine; il a donc fallu aller chez tous les clients pour augmenter la
réserve de gaz...
En bref, yutaki une cascade de problèmes, sans grande compétence
technique de la part de d'hitachi, ce qui explique une perte de leur
chiffre d'affaires de près de 25%, bon courage au service commercial
à qui nous nous permettons de dire que la clim, ce n'est pas du chauffage
et qu'un client qui a froid en hiver et bien plus difficile à gèrer qu'un client
qui à chaud en plein été.
J'allais oublier le problème du thermostat qui est à pente varible...
D'ou le besoin d'être compétent et disponible pour le faire soit même,
ou de trouver un installateur philanthrope et disponible pour domestiquer
cette pac particulièrement capricieuse.
1/ Publicité mensongère,
la pac produit de l'eau au maximum à 54°.Nous avons éxigé et obtenu
la modif sur la doc 2009, haute température 65° avec réchauffeur...
et ce n'est même pas vrai!
2/ Ou sont les économies si l'on utilise des resistances électriques...
2kW consommés = 2kW restitués ! On frise le ridicule...
3/ Si pour des besoin de complèment de chauffe les resistances
ou la relève de chaudière se mettent en route, la pac redémarrera
qu'après que l'eau de retour chauffage descendent en dessous
de 50°. Ce qui veut dire que si vous avez besoin en plein hiver sur 8/10/15
jours succéssifs d'une eau à + de 55° en sortie de pac, votre
yutaki sera au repos pendant tout ce temps... C'est génial !
Ce matériel peut fonctionner avec des planchers chauffants, à condition
que l'on ait un bon calcul de déperdition sur les bases -7° au minimum.
En effet, entre + 7° et -7° la fameuse yutaki perd presque 30% de sa
puissance... D'une façon générale, le modèle 5 vous permettra de chauffer
100 m², guère plus.
Enfin, vous allez rire... les premières pac sont arrivées avec un défaut
d'usine; il a donc fallu aller chez tous les clients pour augmenter la
réserve de gaz...
En bref, yutaki une cascade de problèmes, sans grande compétence
technique de la part de d'hitachi, ce qui explique une perte de leur
chiffre d'affaires de près de 25%, bon courage au service commercial
à qui nous nous permettons de dire que la clim, ce n'est pas du chauffage
et qu'un client qui a froid en hiver et bien plus difficile à gèrer qu'un client
qui à chaud en plein été.
J'allais oublier le problème du thermostat qui est à pente varible...
D'ou le besoin d'être compétent et disponible pour le faire soit même,
ou de trouver un installateur philanthrope et disponible pour domestiquer
cette pac particulièrement capricieuse.
dark123
bonjour
J'ai une question
nous aussi nous avons un probleme de difference de temperature
difference de temperature de 3 degres entre consigne demande et temperature ambiante affichee
comment corriger cette difference de consigne et aussi pouvez vous medire si c'est normal une fois la temperature atteinte que le circulateur d'eau continue de tourner
je pense qu'il devrait se couper sinon la temperature de l'eau dans le circuit diminue et fais relancer la pac
cordialement
J'ai une question
nous aussi nous avons un probleme de difference de temperature
difference de temperature de 3 degres entre consigne demande et temperature ambiante affichee
comment corriger cette difference de consigne et aussi pouvez vous medire si c'est normal une fois la temperature atteinte que le circulateur d'eau continue de tourner
je pense qu'il devrait se couper sinon la temperature de l'eau dans le circuit diminue et fais relancer la pac
cordialement
M.BOUCHEIX
bonsoir
il faut voir dans un premier temps l'étalonnage de la sonde d'ambiance,apres pour le circulateur qui fonctionne en permanence dépendra de la configuration que vous avez.
Production principale? relève de chaudière?etc.....
mais vu d'ici il n'est pas évident d'établir un bon diagnostique.
De quel coin êtes vous?
CDLT
il faut voir dans un premier temps l'étalonnage de la sonde d'ambiance,apres pour le circulateur qui fonctionne en permanence dépendra de la configuration que vous avez.
Production principale? relève de chaudière?etc.....
mais vu d'ici il n'est pas évident d'établir un bon diagnostique.
De quel coin êtes vous?
CDLT
TCHECHEN
JE SUIS EN TRAIN DE FAIRE POSER UNE POMPE A CHALEUR H T PAR UNE ENTREPRISE MODELE YUTAKI RHUE5AVHN IL SONT EN ROUTE DEPUIS LE 20/12/2008 MAIS PAR DES TEMPERATURE DE - 7 CA CAILLESS JE SUIS ENTRAIN DE ME POUSER DES QUESTIONS