Bonjour,
Moi et ma compagne avons pris possession d'une maison à l'achat en janvier 2016.
Fin mars, notre chaudière gaz n'arrête pas de se mettre en défaut.
Nous contactons la société qui était en charge de l'entretien avant notre achat.
Lors de la venue du chauffagiste, ce dernier nous a indiqué que l'évacuation n'était pas aux normes et que le dioxyde de carbone refluait vers la chaudière, donc elle se mettait en défaut.
De plus plusieurs pièces etaient à changer.
A savoir, un audit gaz avait été effectuer car maison de plus de 15 ans. Rien n'avait été noté concernant la chaudière.
Un entretien avait été réalisé par la société qui avait le contrat et une attestation à ete faite aux anciens propriétaires pour la vente.
Lors de la signature de la promesse d'achat, on nous a remis l'audit pour que nous le regardions ainsi que l'attestation d'entretien.
Lors de la signature définitive pour l'achat, les propriétaires nous on remis une pochette avec les différentes factures et autres documents concernant les équipements de la maison.
Dans cette pochette il y avait un document (facture) édité en même temps que l'attestation d'entretien mais non remis aux notaires.
Il y était noté les pièces dites par le chauffagiste, qui etaient défectueuses et donc à changer .
Que puis-je faire sachant que la société qui a audité la chaudière dit qu'elle n'avait pas à ouvrir la chaudière?
Cordialement
Moi et ma compagne avons pris possession d'une maison à l'achat en janvier 2016.
Fin mars, notre chaudière gaz n'arrête pas de se mettre en défaut.
Nous contactons la société qui était en charge de l'entretien avant notre achat.
Lors de la venue du chauffagiste, ce dernier nous a indiqué que l'évacuation n'était pas aux normes et que le dioxyde de carbone refluait vers la chaudière, donc elle se mettait en défaut.
De plus plusieurs pièces etaient à changer.
A savoir, un audit gaz avait été effectuer car maison de plus de 15 ans. Rien n'avait été noté concernant la chaudière.
Un entretien avait été réalisé par la société qui avait le contrat et une attestation à ete faite aux anciens propriétaires pour la vente.
Lors de la signature de la promesse d'achat, on nous a remis l'audit pour que nous le regardions ainsi que l'attestation d'entretien.
Lors de la signature définitive pour l'achat, les propriétaires nous on remis une pochette avec les différentes factures et autres documents concernant les équipements de la maison.
Dans cette pochette il y avait un document (facture) édité en même temps que l'attestation d'entretien mais non remis aux notaires.
Il y était noté les pièces dites par le chauffagiste, qui etaient défectueuses et donc à changer .
Que puis-je faire sachant que la société qui a audité la chaudière dit qu'elle n'avait pas à ouvrir la chaudière?
Cordialement
A voir également:
- Chauffage : Vice caché ?
- Chauffage au bois - Guide
- Location sans chauffage que dit la loi - Guide
- Jurisprudence chauffage collectif - Guide
- Chauffage collectif date - Guide
- Démonter répartiteur chauffage - Forum copropriété
3 réponses
Lors d'un diagnostic gaz pour une vente, on réalise une mesure de CO. On fait tourner l'appareil 3 minutes puis on mesure le taux de CO. Selon le défaut dans votre chaudière, pas évident que cela puisse se voir lors de cette procédure du diag gaz.
J'ai pas bien compris mais le vendeur vous a remis le jour de l'acte des papiers sur la chaudière, dont un document qui chiffre le coût de réparation. Si c'est bien ça, cela veut dire qu'il savait qu'elle avait un problème et aurait du vous le dire.
J'ai pas bien compris mais le vendeur vous a remis le jour de l'acte des papiers sur la chaudière, dont un document qui chiffre le coût de réparation. Si c'est bien ça, cela veut dire qu'il savait qu'elle avait un problème et aurait du vous le dire.
La société nous a proposé un devis d'un montant de 540 euros seulement pour le remplacement des pièces de la chaudière
Il n'a pas chiffré le tubage extérieur, car notre chaudière étant dans une cave la sortie de dioxyde de carbone se retrouve à hauteur de sol et non en hauteur comme prévu