Problème chauffage aérothermie borö

bernard85 - 18 avril 2012 à 08:52
bernard 85 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 18 avril 2012 Statut Membre Dernière intervention 18 avril 2012 - 18 avril 2012 à 09:19
Bonjour,
J'ai changé ma chaudière fioul par une aérothermie de marque( borö EHPT18X-VB6)il y a trois ans,
mais depuis que j'ai démonté un radiateur pour refaire la tapisserie, et quand je l'ai remis en eau et repurgé tous les radiateurs car une partie du circuit c'était vidé,les ventilateurs extérieur tournent tous le temps.
Je ne sais pas si elle s'est déréglé, mais je sais qu'elle ne faisais pas sa avant.
Elle chauffe la maison comme avant ,par contre je n'ai pas l'eau sanitaire à 44 degrés comme avant.
Je ne connait pas les réglages et je n'ose pas trop y toucher tant que quelqu'un me dise comment faire.
Le lien de la machine.

http://www.domethique.fr/caracteristiques-module-hydraulique-boro-ehpt18x-vb6-71.htm
Merci d'avance de vos conseils.


Cordialement
l

2 réponses

aurad Messages postés 757 Date d'inscription dimanche 14 août 2011 Statut Membre Dernière intervention 15 décembre 2021 279
18 avril 2012 à 08:56
bonjour,

ce n'est peut etre pas lié mais sur ma pompe a chaleur j'ai eu une fois les ventilo qui ne cessaient de tourner sans cesse: c'etait le pressostat qui était mort.

le mieux est de faire appel à un frigoriste.
cordialement,
1
bernard 85 Messages postés 1 Date d'inscription mercredi 18 avril 2012 Statut Membre Dernière intervention 18 avril 2012 1
18 avril 2012 à 09:19
Bonjour,
Merci de m'avoir repondu.
C'est peut être bien se que je vais finir par faire.
A+
1