Bonjour,j'ai fait installer une pac Avenir energie eau eau /sur nappe phréatique elle n'a jamais fonctionner correctement:l'installateur n'a jamais termine l'installation définitivement et, maintenant c'est la pompe qui a rendu l'âme :alarme Basse Pression en permanence.
L'entreprise a cessé son activité ,quel sont les recours
L'entreprise a cessé son activité ,quel sont les recours
A voir également:
- Problème avenir energie
- Chèque énergie - Guide
- Classe énergie e avis ✓ - <a href="https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/immobilier-1">Forum Immobilier</a>
- Js energie avis - <a href="https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/consommation-11">Forum Consommation</a>
- Regularisation total energie - <a href="https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/consommation-11">Forum Consommation</a>
- Problème de pompe a chaleur AVENIR ENERGIE - <a href="https://droit-finances.commentcamarche.com/forum/consommation-11">Forum Consommation</a>
7 réponses
Je pense aussi a un manque fluide mais fuite au niveau de l'échangeur car pas de suintement externe cdlt. Daniel.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
La OO c'est le top des PAC: cop très supérieur au cop avec capteur horizontal.
L'installateur n'intervient pas sur le circuit gaz, donc pas de fuite de gaz.
L'alarme en BP vient du fait que le débit d'eau est insuffisant:
Puissance frigo = débit Kg/s x 4184 x 3°C
Si tu as une 10KW la puissance frigo est de 7Kw
Le debit 0.55kg/s soit 2m3/h
Prends un seau et mesure en SORTIE de ta machine.
Sinon un frigoriste te dira ce qui ne va pas
L'installateur n'intervient pas sur le circuit gaz, donc pas de fuite de gaz.
L'alarme en BP vient du fait que le débit d'eau est insuffisant:
Puissance frigo = débit Kg/s x 4184 x 3°C
Si tu as une 10KW la puissance frigo est de 7Kw
Le debit 0.55kg/s soit 2m3/h
Prends un seau et mesure en SORTIE de ta machine.
Sinon un frigoriste te dira ce qui ne va pas
bonsoir , j'ai acheté l'an dernier une maison équipée d'une PAC eau /eau Avenir Energie qui a fonctionné jusqu'a ces derniers jours . L'entreprise à disparue . Les 2 dépanneurs que j'ai fait venir me prédisent un gouffre financier pour une réparation et me conseillent de tout changer pour une PAC air /eau ...
dois-je abandonner la géothermie qui a fonctionné 8 ans ?
Merci de vos réponses
dois-je abandonner la géothermie qui a fonctionné 8 ans ?
Merci de vos réponses
Vous dite "basse pression" vous parlez du débit d'eau ou au niveau frigorifique sur la PAC...?.