Probleme defaut debit sur pac easydan mitshub

cricricamera - 5 janv. 2010 à 11:35
gilles pontet Messages postés 2 Date d'inscription vendredi 31 décembre 2010 Statut Membre Dernière intervention 17 janvier 2011 - 31 déc. 2010 à 13:41
Bonjour,
j'ai installe en novembre 2009 une pac mitshubishi easydan hw 140 ha en relevé de chaudière au fioul .après un démarche difficile ( pb de connexion d'usine ) et un changement de carte du compresseur ( 3 semaines sans pac ) je viens depuis plusieurs fois ,avoir un" défaut débit" qui s'affiche sur le module interne. la société savelys qui en charge de l'entretien de la machine n'arrive pas à le résoudre. y compris avec la hotline . si quelqu'un avait une éventuelle solution , merci d'avance .

9 réponses

Bonjour
sans être vraiment dans le même cas que vous.... (Pac gelée)
Le défaut débit, est lié à
- un circuit d'eau "encrassé"
ou
- un détecteur de débit (DB) (ou capteur de pression) HS 27€ HT

pour savoir si le pb vient de ce dernier...
(N'étant pas technicien je fais au plus simple pour que vous compreniez facilement!)

vous avez dans votre unité EASYTHERM, un bloc crouzet (celui avec l'affichage digital)
Sur ce bloc, il y a des borniers (là où sont vissés les fils), un "+" un "-" et ensuite de "I1" à "I4" puis "1B" à "1E"...
Donc pour savoir si votre pb vient du DB...
C'est les petits fils (rouge, jaune et noir avec des cosses roses sur mon system easytherm)
le rouge est branché sur le "+"
le jaune sur le "-"
et le noir sur le "1B"

<<<<<<<il faut avant de faire quoi que ce soit, couper le courant>>>>>>>>

puis vous débranchez le rouge "+" et le noir "1B"
puis avec un fil électrique, vous faites un "pont"
branchez un bout sur le "+" et l'autre sur "1B"

puis rallumez

le défaut doit disparaitre... Et votre PAC, ne pas se recouper!!!

Si elle ne se coupe plus, c'est que votre pb vient bien de cette pièce (DB)

Commandez là et changez la vous même...
Ce n'est pas compliqué du tout...

Il vous faut juste être "méthodique"

1- COUPEZ le courant!!!!
2- Fermer les vannes de circulation d'eau (si comme moi vous avez pensé à en faire poser pour isoler l'installation du circuit d'eau de chauffage, pour une intervention à venir!!!!)
3- Faire tomber la pression à "0" sur le manomètre
4- démonter le DB (il est pour mon installation dans la boite "INOX" sous l'affichage digital, vous avez les 3 fils rouge, jaune et noir)
5- Changer la pièce
6- Remontez et remettre en pression

voilà

NB: pensez à ré-ouvrir les vannes du circuit!!! ;-)

vous pouvez me posez vos question sur mon mail situpfr1@voila.fr

Vous trouverez sur ces liens les notices installation et utilisation

http://www.easytherm.com/upload/reference/reference_installation_fr_13.pdf

et

http://www.easytherm.com/upload/reference/reference_utilisation_fr_13.pdf