Probleme compresseur daikin rzq 125
Résolu/Fermé
alainsur
Messages postés
2
Date d'inscription
mardi 15 décembre 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
15 décembre 2009
-
15 déc. 2009 à 18:10
guardlife - 18 janv. 2013 à 20:25
guardlife - 18 janv. 2013 à 20:25
A voir également:
- Prix remplacement compresseur pompe à chaleur
- Prix compresseur pompe à chaleur daikin - Meilleures réponses
- Prix remplacement compresseur daikin - Meilleures réponses
- Prix terre agricole par commune 2023 - - Achat-Vente
- Prix passeport - Guide
- Sacem prix - Guide
- Pompe à chaleur airwell avis ✓ - Forum Consommation
- Pompe à chaleur de dietrich alezio problème ✓ - Forum Consommation
26 réponses
bonjour
si votre installation est surdimmensionnée ( c'est à dire trop puissante pour vos besoin ) le système travaille toujours en surpession , ce qui endommage
le condenseur et le compresseur
s'assurer que le le pac soit correctememnt dimmensionné avec le rzq
si votre installation est surdimmensionnée ( c'est à dire trop puissante pour vos besoin ) le système travaille toujours en surpession , ce qui endommage
le condenseur et le compresseur
s'assurer que le le pac soit correctememnt dimmensionné avec le rzq
Bonjour,
J'ai une pompe à chaleur RZQ 125 Ajtech/Daikin, installée fin 2005/début 2006. J'ai investi 14000 euros dans du matériel qui est tombé en panne TOUS les ans ! Outre la consommation excessive d'électricité (nous sommes bien loin des ''économies'' sensées rentabiliser l'investissement !) se sont succédés : prise en glace du module extérieur (car l'installateur ne l'avait pas rehaussé)/ fuites sur une crosse de la batterie/échangeur HS/condenseur HS suite à une fuite.. et là (17 décembre dernier) compresseur apparemment HS.
Je suis d'autant plus écoeurée que j'ai un contrat d'entretien annuel depuis deux ans ; qu'un technicien est venu en octobre et qu'il n'a rien détecté.
Quid des responsabilités ?
Toute réponse est .. bienvenue ! Bonne journée à tous.
J'ai une pompe à chaleur RZQ 125 Ajtech/Daikin, installée fin 2005/début 2006. J'ai investi 14000 euros dans du matériel qui est tombé en panne TOUS les ans ! Outre la consommation excessive d'électricité (nous sommes bien loin des ''économies'' sensées rentabiliser l'investissement !) se sont succédés : prise en glace du module extérieur (car l'installateur ne l'avait pas rehaussé)/ fuites sur une crosse de la batterie/échangeur HS/condenseur HS suite à une fuite.. et là (17 décembre dernier) compresseur apparemment HS.
Je suis d'autant plus écoeurée que j'ai un contrat d'entretien annuel depuis deux ans ; qu'un technicien est venu en octobre et qu'il n'a rien détecté.
Quid des responsabilités ?
Toute réponse est .. bienvenue ! Bonne journée à tous.
bonjour,
nous avons un compresseur HS sur une PAC AJTECH geotwin installée en mai 2006. Je n'ai pas trouvé de garantie spécifique de 5 ans sur les compresseurs. Le fournisseur mentionne qu'une garantie de 3 ans? Pourriez vous me préciser où la mention de 5 ans est indiquée?
Sur la garantie décennale, je suis sceptique car la PAC est 1 élément dissociable et donc non soumis à la décennale. Ce serait alors du biennale?
merci et bonne soirée
nous avons un compresseur HS sur une PAC AJTECH geotwin installée en mai 2006. Je n'ai pas trouvé de garantie spécifique de 5 ans sur les compresseurs. Le fournisseur mentionne qu'une garantie de 3 ans? Pourriez vous me préciser où la mention de 5 ans est indiquée?
Sur la garantie décennale, je suis sceptique car la PAC est 1 élément dissociable et donc non soumis à la décennale. Ce serait alors du biennale?
merci et bonne soirée
Bonjour,
Nous avons le même problème que beaucoup de personnes ici, à savoir le compresseur d'un groupe DAIKIN qui lache au bout de 3 ans. L'installateur nous annonce une réparation pour un minimum de 2500 €, sachant que le problème est récurrent et connu, et que la durée de vie moyenne d'un compresseur comme le notre est de 2-3 ans (Daikin altherma monobloc basse température EDHQ).
Je constate que beaucoup de personnes ont eu le même problème l'hiver dernier, vos recours ont-il aboutit? Avez vous été remboursé ou la garantie constructeur a été appliquée?
A ce sujet, le service technique Daikin ne me répondant pas, quelle est la garantie des compresseurs (qui est affichée de 5 ans sur les pubs Daikin, mais qui est de deux ans d'après notre installateur...)
Bref, doit-on s'attendre a débourser 2500 € tous les deux ans, ou peut on espérer un remboursement?
Merci davance pour toutes vos réponses
Cordialement
Nous avons le même problème que beaucoup de personnes ici, à savoir le compresseur d'un groupe DAIKIN qui lache au bout de 3 ans. L'installateur nous annonce une réparation pour un minimum de 2500 €, sachant que le problème est récurrent et connu, et que la durée de vie moyenne d'un compresseur comme le notre est de 2-3 ans (Daikin altherma monobloc basse température EDHQ).
Je constate que beaucoup de personnes ont eu le même problème l'hiver dernier, vos recours ont-il aboutit? Avez vous été remboursé ou la garantie constructeur a été appliquée?
A ce sujet, le service technique Daikin ne me répondant pas, quelle est la garantie des compresseurs (qui est affichée de 5 ans sur les pubs Daikin, mais qui est de deux ans d'après notre installateur...)
Bref, doit-on s'attendre a débourser 2500 € tous les deux ans, ou peut on espérer un remboursement?
Merci davance pour toutes vos réponses
Cordialement
Bonjour,
Nous avons le même souci avec une PAC DAIKIN RZQ100 + AJTECH mise en service en 03/2006. : fuite fluide , compresseurs HS tout à changer
Expertise demandée par asurance installateur : conclusion exonération responsabilité décnnale pour défaut d'entretien.
Mais pb longueur tuyau entre unité intérieure et unité extérieure moins de 3 m+ il existerait une notice ajtech datant de 2009 demandant à ce que ce type d'installation fasse l'objet d'unréglalge au niveau de fluides en raison de problème de casse.
Mardi 27 /12: expertise à la demande de notre protection juridique.
sI VOUS AVEZ DES INFOS SUR CETTE NOTICE ou autes MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS LES TRANSMETTRE
0609491657
Nous avons le même souci avec une PAC DAIKIN RZQ100 + AJTECH mise en service en 03/2006. : fuite fluide , compresseurs HS tout à changer
Expertise demandée par asurance installateur : conclusion exonération responsabilité décnnale pour défaut d'entretien.
Mais pb longueur tuyau entre unité intérieure et unité extérieure moins de 3 m+ il existerait une notice ajtech datant de 2009 demandant à ce que ce type d'installation fasse l'objet d'unréglalge au niveau de fluides en raison de problème de casse.
Mardi 27 /12: expertise à la demande de notre protection juridique.
sI VOUS AVEZ DES INFOS SUR CETTE NOTICE ou autes MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS LES TRANSMETTRE
0609491657
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bonjour,
J'ai le même problème sur une PAC AJTECH-Daikin RZQ125, installée en 06/2008.
Après 600 jours d'utilisation, le compresseur est HS.
J'attends le devis et suis preneur de toutes informations concernant la garantie qui devait être de 5 ans, mais dit verbalement par l'installateur. Malheureusement rien n'a été écrit sur la facture.
Merci d'avance de vos réponses.
J'ai le même problème sur une PAC AJTECH-Daikin RZQ125, installée en 06/2008.
Après 600 jours d'utilisation, le compresseur est HS.
J'attends le devis et suis preneur de toutes informations concernant la garantie qui devait être de 5 ans, mais dit verbalement par l'installateur. Malheureusement rien n'a été écrit sur la facture.
Merci d'avance de vos réponses.
Bonjour à tous,
toujours en bureau d'études, je vous fait partagé mon retour d'expérience.
après avoir sollicité le technico commercial de daikin sur ma région en lui évoquant les différents problèmes survenant sur le matériel daikin, voici la réponse :
il n'y pas de problème connu chez daikin ni sur les condenseurs, ni sur les compresseurs, si il y a un souci c'est que l'installation a été mal réalisée.
fin de non recevoir.
je vous laisse seul juge de cette réponse. mon avis cependant, c'est que face à tant de mauvaise fois, et au renvoie de responsabilité, monnaie courante dans le BTP, la seule réponse possible reste le RAR au siège social de daikin puis l'action auprès d'une union de consommateur (l'union fait la force).
toutes la chaine est concernée :
l'étude quand il y en a une (généralement elle est réalisée par le distributeur de la PAC à la demande de l'installateur) afin de déterminer exactement les déperditions thermiques du logement : une étude digne de ce non réalisée par un bureau d'étude ça se paye.
l'installateur , qui ne réalise pas forcement l'installation dans les règles de l'art : vous en connaissez beaucoup des installateurs qui "tir au vide " l'installation frigo pendant 24 heures, qui font un prélèvement du fluide frigo et qui l'envoi en analyse pour déterminer si il est pollué en oxygène suite à une fuite, etc... le temps c'est de l'argent.
le fabriquant, qui refuse de reconnaitre que sa machine n'est pas sans défaut et qui sous certaine latitude n'installe pas de cordon chauffant en fond de cuve pour éviter la prise en glace tout simplement parce que un cordon chauffant consomme de l'électricité et ça fait chuter considérablement le coefficient de performance de sa machine COP (argument de vente) . faut consommer mais pas que ça consomme.
bon courage à vous
toujours en bureau d'études, je vous fait partagé mon retour d'expérience.
après avoir sollicité le technico commercial de daikin sur ma région en lui évoquant les différents problèmes survenant sur le matériel daikin, voici la réponse :
il n'y pas de problème connu chez daikin ni sur les condenseurs, ni sur les compresseurs, si il y a un souci c'est que l'installation a été mal réalisée.
fin de non recevoir.
je vous laisse seul juge de cette réponse. mon avis cependant, c'est que face à tant de mauvaise fois, et au renvoie de responsabilité, monnaie courante dans le BTP, la seule réponse possible reste le RAR au siège social de daikin puis l'action auprès d'une union de consommateur (l'union fait la force).
toutes la chaine est concernée :
l'étude quand il y en a une (généralement elle est réalisée par le distributeur de la PAC à la demande de l'installateur) afin de déterminer exactement les déperditions thermiques du logement : une étude digne de ce non réalisée par un bureau d'étude ça se paye.
l'installateur , qui ne réalise pas forcement l'installation dans les règles de l'art : vous en connaissez beaucoup des installateurs qui "tir au vide " l'installation frigo pendant 24 heures, qui font un prélèvement du fluide frigo et qui l'envoi en analyse pour déterminer si il est pollué en oxygène suite à une fuite, etc... le temps c'est de l'argent.
le fabriquant, qui refuse de reconnaitre que sa machine n'est pas sans défaut et qui sous certaine latitude n'installe pas de cordon chauffant en fond de cuve pour éviter la prise en glace tout simplement parce que un cordon chauffant consomme de l'électricité et ça fait chuter considérablement le coefficient de performance de sa machine COP (argument de vente) . faut consommer mais pas que ça consomme.
bon courage à vous
bonjour existe une association en france, ou tous les propriétaires de chauffe ajechtech avec module ext.daikin?
si oui merci de me donner les coordonnées, au vu des differnets messages et suite à mon expérience personnelle, il semble évident qu'une action en commun portera plus ses fruits.
bonne journée
si oui merci de me donner les coordonnées, au vu des differnets messages et suite à mon expérience personnelle, il semble évident qu'une action en commun portera plus ses fruits.
bonne journée
SUN81
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 10 janvier 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
10 janvier 2013
10 janv. 2013 à 17:12
10 janv. 2013 à 17:12
Bonjour à tous,
Quand je lis vos commentaire je pense qu'il y a vraiment un gros soucis avec DAIKIN,
Moi j'ai une DAIKIN / AIRMAT CRI 110 (plancher chauffant + chauffe eau...) 23.000 € d'installation en ...2006 et depuis nous enchainons les pannes... premier hiver vanne de fond du cumulus... ensuite tout ou presque y est passer compresseur extérieur (pris sur la garantie mais a l'époque on m'avait expliqué que ça devait être parceque j'étais en bout de ligne électrique... car dans toute la France ce n'était que le deuxième compresseur qui lâchait !) bon ensuite la vanne trois voies, les circulateurs, les purgeurs et les nombreuses fuites... c'est simple nous n'avons jamais passer un hiver tranquille ! mais l'affaire c'est corsée quand mon installateur a été repris par CEGELEC... à partir de là chaque intervention me valait une facture, donc l'hiver dernier j'ai contacté ma protection juridique, nous avons fait une expertise amiable et CEGELEC s'est engagé a refaire notre installation "fuyarde", l'expert a été clair, notre installation n'était vraiment pas digne d'un professionnel et le représentant DAIKIN ayant vendu la machine et ayant effectuée les calculs pour l'implantation ne s'est même pas déplacé !
Il m'a fallu insisté pour que les travaux soit fait...
Mais depuis le 31/12/2012... nous remplissons de nouveau des bassines... bref demain il technicien doit enfin intervenir... 10 jours sans chauffage au mois de décembre avec des enfants en bas age, cela ne choc personne !
Bref si une action collective est lancer contre DAIKIN je prends ! car nous n'en pouvons plus nous envisageons fortement de faire démonter la pompe a chaleur et de la remplacer par une chaudière au fioul, ça au moins tous les plombiers peuvent intervenir.
Enfin on nous a vendu de l'écologie avec l'aide de l'état qui nous a tous incité avec les crédits d'impôt, l'avenir, la planète, bref UNE BELLE ARNAQUE !
Quand je lis vos commentaire je pense qu'il y a vraiment un gros soucis avec DAIKIN,
Moi j'ai une DAIKIN / AIRMAT CRI 110 (plancher chauffant + chauffe eau...) 23.000 € d'installation en ...2006 et depuis nous enchainons les pannes... premier hiver vanne de fond du cumulus... ensuite tout ou presque y est passer compresseur extérieur (pris sur la garantie mais a l'époque on m'avait expliqué que ça devait être parceque j'étais en bout de ligne électrique... car dans toute la France ce n'était que le deuxième compresseur qui lâchait !) bon ensuite la vanne trois voies, les circulateurs, les purgeurs et les nombreuses fuites... c'est simple nous n'avons jamais passer un hiver tranquille ! mais l'affaire c'est corsée quand mon installateur a été repris par CEGELEC... à partir de là chaque intervention me valait une facture, donc l'hiver dernier j'ai contacté ma protection juridique, nous avons fait une expertise amiable et CEGELEC s'est engagé a refaire notre installation "fuyarde", l'expert a été clair, notre installation n'était vraiment pas digne d'un professionnel et le représentant DAIKIN ayant vendu la machine et ayant effectuée les calculs pour l'implantation ne s'est même pas déplacé !
Il m'a fallu insisté pour que les travaux soit fait...
Mais depuis le 31/12/2012... nous remplissons de nouveau des bassines... bref demain il technicien doit enfin intervenir... 10 jours sans chauffage au mois de décembre avec des enfants en bas age, cela ne choc personne !
Bref si une action collective est lancer contre DAIKIN je prends ! car nous n'en pouvons plus nous envisageons fortement de faire démonter la pompe a chaleur et de la remplacer par une chaudière au fioul, ça au moins tous les plombiers peuvent intervenir.
Enfin on nous a vendu de l'écologie avec l'aide de l'état qui nous a tous incité avec les crédits d'impôt, l'avenir, la planète, bref UNE BELLE ARNAQUE !
fuitedansle29
Messages postés
1
Date d'inscription
lundi 14 janvier 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2013
14 janv. 2013 à 10:26
14 janv. 2013 à 10:26
Chouette !
je venais me renseigner sur une fuite sur ma PAC DAIKIN, je me sens pas seul au moins !
j'ai acheté la maison en juillet 2012, premier hiver et la PAC en panne : fuite sur l'évaporateur ou je ne sais quoi. Le compresseur a déjà été changé sous garantie par l'ancien proprio. Que du normal quoi.
On m'annonce un devis à 1600 euros pour changer la pièce. Si je dois faire réparer pour ce prix à chaque hiver, je vais peut-être changer carrément la PAC.
Et encore j'ai la chance que le mode de chauffage précédent ait été conservé (fioul) pour la production d'eau chaude mais avec les circuits raccordables. Car moi aussi j'ai des enfants qui préfèrent dormir au chaud.
je venais me renseigner sur une fuite sur ma PAC DAIKIN, je me sens pas seul au moins !
j'ai acheté la maison en juillet 2012, premier hiver et la PAC en panne : fuite sur l'évaporateur ou je ne sais quoi. Le compresseur a déjà été changé sous garantie par l'ancien proprio. Que du normal quoi.
On m'annonce un devis à 1600 euros pour changer la pièce. Si je dois faire réparer pour ce prix à chaque hiver, je vais peut-être changer carrément la PAC.
Et encore j'ai la chance que le mode de chauffage précédent ait été conservé (fioul) pour la production d'eau chaude mais avec les circuits raccordables. Car moi aussi j'ai des enfants qui préfèrent dormir au chaud.
INIBURCHAT
Messages postés
3
Date d'inscription
mardi 26 mai 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
14 janvier 2013
14 janv. 2013 à 11:52
14 janv. 2013 à 11:52
Bonjour à tous.
Je savais que je n'étais pas seul et vos mésaventures le confirment.
L'équipement (module extérieur Daikin rzq 100 et module intérieur Ajtech) a été intallé en remplacement de ma vieille chaudière fioul en mai 2006.
Depuis, j'ai vécu en même temps que vous tous les évènements malheureux cités:
Mise en sécurité pour surintensité compresseur, microfuite du condenseur avec remise de gaz R410 A neuf, et le mois dernier dommage électrique de la carte électronique avec casse probable du compresseur et de nouvelle fuites puisque l'unité extérieure est inondée d'huile (je me chauffe actuellement avec la résistance d'appoint et de secours incorporée au module Ajtech).Le système aura tenu 6 ans et demi !
Un peu décevant pour un équipement présenté comme la Rolls Royce des chauffages pour une duré de vie de 20 ans minimum!
Merci la société AEER qui n'existe plus à ce jour et bravo le crédit d'impôt ...que j'ai failli reverser au fisc because facture trop imprécise.
Cependant le système raccordé à un plancher chauffant et 3 radiateurs permet effectivement une économie d'environ 1000 € par année par rapport au coût d'un chauffage au fioul pour une maison de 110 m² située à 540 m d'altitude. Ce n'est pas négligeable !
Sachons cependant, que la multiplicité des interventions et des réparations ont eu raison d'une partie de ces économies.
Malgré tout, je serais pret à remettre mon installation à neuf en Daikin Altherma à condition de ne pas subir à nouveau ce "chemin de croix"
Certains doivent dire : il est fou, mais j'avoue que je ne suis pas tenté par le fioul (c'est du passé),le gaz est loin d'arriver jusque chez moi, le bois/charbon est trop contraignant et le pellet demande une hygrométrie et une place disponible de stockage que mon sous sol ne peut offrir.
Connaissez vous les retours d'expérience,les déboires éventuels (ou les satisfactions) des propriétaires du système aérothermique Altherma sorti en 2007 je crois ?
Merci d'avance pour votre aide éclairée
Je savais que je n'étais pas seul et vos mésaventures le confirment.
L'équipement (module extérieur Daikin rzq 100 et module intérieur Ajtech) a été intallé en remplacement de ma vieille chaudière fioul en mai 2006.
Depuis, j'ai vécu en même temps que vous tous les évènements malheureux cités:
Mise en sécurité pour surintensité compresseur, microfuite du condenseur avec remise de gaz R410 A neuf, et le mois dernier dommage électrique de la carte électronique avec casse probable du compresseur et de nouvelle fuites puisque l'unité extérieure est inondée d'huile (je me chauffe actuellement avec la résistance d'appoint et de secours incorporée au module Ajtech).Le système aura tenu 6 ans et demi !
Un peu décevant pour un équipement présenté comme la Rolls Royce des chauffages pour une duré de vie de 20 ans minimum!
Merci la société AEER qui n'existe plus à ce jour et bravo le crédit d'impôt ...que j'ai failli reverser au fisc because facture trop imprécise.
Cependant le système raccordé à un plancher chauffant et 3 radiateurs permet effectivement une économie d'environ 1000 € par année par rapport au coût d'un chauffage au fioul pour une maison de 110 m² située à 540 m d'altitude. Ce n'est pas négligeable !
Sachons cependant, que la multiplicité des interventions et des réparations ont eu raison d'une partie de ces économies.
Malgré tout, je serais pret à remettre mon installation à neuf en Daikin Altherma à condition de ne pas subir à nouveau ce "chemin de croix"
Certains doivent dire : il est fou, mais j'avoue que je ne suis pas tenté par le fioul (c'est du passé),le gaz est loin d'arriver jusque chez moi, le bois/charbon est trop contraignant et le pellet demande une hygrométrie et une place disponible de stockage que mon sous sol ne peut offrir.
Connaissez vous les retours d'expérience,les déboires éventuels (ou les satisfactions) des propriétaires du système aérothermique Altherma sorti en 2007 je crois ?
Merci d'avance pour votre aide éclairée