A voir également:
- PB relève chaudière avec PAC
- Obligation entretien chaudière locataire sortant - Forum Louer un logement
- Entretien chaudiere deductible impots - Guide
- Logiciel pour modifier relevé de compte - Forum Banque et Crédit
- Ma chaudiere fait un bruit d'avion - Forum Habitation
- Vente maison avec chaudière en panne - Forum Immobilier
1 réponse
Bonjour,
Selon la région, le point d'équilibre se situe entre 0 et-5°C donc pour ton cas si la PAC n'arrive plus à chauffer à partir de 7°C c'est qu'elle est largement sous-dimensionnée.
Il se peut aussi que les émetteurs (radiateurs par ex) ne soient pas compatibles avec une basse température (30°C pour du ch sol et 50°C pour des radiat).
Normalement la chaudière doit venir en appoint de la PAC car cette dernière est le chauffage prioritaire.
La chaud est règlée pour tourner au maximum à 55 - 60 °C. Celle-ci est régulée en cascade par la régulation de la PAC.
Un thermostat placé à l'ext. permet en outre d'éviter les démarrages intempestifs avant le point d'équilibre (0 à -5°C).
Les circuits chaudières, radiateurs, PAC doivent être découplés à cause des différents débits.
Il est aussi possible de placer un thermostat d'ambiance qui commande la pompe du circuit radiateurs.
Principe de la régulation PAC :
Si celle-ci n'arrive pas à atteindre la temp de consigne d'eau (45°C par ex) et ce pendant une temporisation définie avec un écart de temp de l'ordre de 2°K, le régulateur commute l'appoint (résistances ou chaudière) si l'éventuel thermostat ext. l'autorise (temp inf au règlage).
La temp d'eau remonte alors et selon l'écart, arrête en premier lieu l'appoint en laissant la PAC poursuivre. Si la temp continue à monter et qu'elle atteint la consigne, le régulateur arrête alors la PAC.
Pour une installation avec radiateur qui nécessiterait une temp sup à 60°C, la PAC est totalement arrêtée par le thermostat ext. et c'est l'appoint chaudière qui fonctionne seul.
Si ce n'est pas le cas sur ton installation, alors il y a un sérieux problème de conception.
DAN.
Selon la région, le point d'équilibre se situe entre 0 et-5°C donc pour ton cas si la PAC n'arrive plus à chauffer à partir de 7°C c'est qu'elle est largement sous-dimensionnée.
Il se peut aussi que les émetteurs (radiateurs par ex) ne soient pas compatibles avec une basse température (30°C pour du ch sol et 50°C pour des radiat).
Normalement la chaudière doit venir en appoint de la PAC car cette dernière est le chauffage prioritaire.
La chaud est règlée pour tourner au maximum à 55 - 60 °C. Celle-ci est régulée en cascade par la régulation de la PAC.
Un thermostat placé à l'ext. permet en outre d'éviter les démarrages intempestifs avant le point d'équilibre (0 à -5°C).
Les circuits chaudières, radiateurs, PAC doivent être découplés à cause des différents débits.
Il est aussi possible de placer un thermostat d'ambiance qui commande la pompe du circuit radiateurs.
Principe de la régulation PAC :
Si celle-ci n'arrive pas à atteindre la temp de consigne d'eau (45°C par ex) et ce pendant une temporisation définie avec un écart de temp de l'ordre de 2°K, le régulateur commute l'appoint (résistances ou chaudière) si l'éventuel thermostat ext. l'autorise (temp inf au règlage).
La temp d'eau remonte alors et selon l'écart, arrête en premier lieu l'appoint en laissant la PAC poursuivre. Si la temp continue à monter et qu'elle atteint la consigne, le régulateur arrête alors la PAC.
Pour une installation avec radiateur qui nécessiterait une temp sup à 60°C, la PAC est totalement arrêtée par le thermostat ext. et c'est l'appoint chaudière qui fonctionne seul.
Si ce n'est pas le cas sur ton installation, alors il y a un sérieux problème de conception.
DAN.