Prix d'une PAC
Résolu/Fermé
doliprane45
-
6 oct. 2008 à 06:41
maxime91 Messages postés 7 Date d'inscription jeudi 30 octobre 2008 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2008 - 31 oct. 2008 à 12:10
maxime91 Messages postés 7 Date d'inscription jeudi 30 octobre 2008 Statut Membre Dernière intervention 31 octobre 2008 - 31 oct. 2008 à 12:10
A voir également:
- Prix d'une PAC
- Prix terre agricole par commune 2023 - - Achat-Vente
- Prix passeport - Guide
- Sacem prix - Guide
- Procuration notaire prix - Guide
- Seau de tabac 1kg andorre prix - Guide
6 réponses
jmarc56
Messages postés
7
Date d'inscription
dimanche 5 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
17 novembre 2008
1
28 oct. 2008 à 23:03
28 oct. 2008 à 23:03
Bonsoir,
Puisque tu me demandes mon avis ....
C'est pas bon du tout !!!
C'est une honte d'annoncer pour une PAC haute température un COP de 1.8 à -7° !!!
et à - 15 ???? c'est toi qui la réchauffe avec une résistance ? ... pour pas qu'elle gèle :-))))
Je n'ose même pas te raconter les problèmes de dégivrages qui vont être de mise avec une telle PAC ... à moins qu'il y ait encore une autre résistance de prévue sous l'évaporateur (pour éviter la formation d'un corset de glace)
De toutes façons c'est toi qui paie ces erreurs de conception sur ta facture EDF !!!
D'autre part avec tes radiateurs, et de l'eau à 45° à -7° ... tu vas te geler les c......s !!!
Il te faut de l'eau à 60 à -10° !!!
vois le tableau ci-dessous (loi d'eau) :
ECO 30 TRI 400VOLTS 50HZ Courbe de 1,2 pour circuit radiateur:
évaporateur horizontal avec dégivrage en 4 minutes toutes les 2 à 4 heures (économique)
Temperature exterieure -15°C -7°C 2°C 7°C 14°C
Temperature de départ d'eau 64 58 49 42 28
Puissance calorifique 15,02 19,34 24,74 28,82 36,55
Puissance absorbée 9,64 9,28 8,70 8,09 6,90
Intensité 16,66 16,22 15,62 17,70 13,07
Tu en es très loin ....
Cette PAC de 30kw vaut 21 000 HT Elle a 2 compresseurs et est capable de faire à la fois du chaud et du froid en simultané et peut fournir de grandes quantité d'ECS.
Pour ton nettoyage des radiateurs, ce n'est pas nécessaire si tu mets une bouteille de mélange entre ton circuit de radiateur et les circuit de la PAC (avec une bonne PAC)
Tu fais tourner ton circuit pendant 3 jours en vidant la "merde" récupérée dans la bouteille.
Dans cette instalation,l il n'y a pas de ballon tampon ni de résistance électrique !
à bientôt
BON COURAGE
Puisque tu me demandes mon avis ....
C'est pas bon du tout !!!
C'est une honte d'annoncer pour une PAC haute température un COP de 1.8 à -7° !!!
et à - 15 ???? c'est toi qui la réchauffe avec une résistance ? ... pour pas qu'elle gèle :-))))
Je n'ose même pas te raconter les problèmes de dégivrages qui vont être de mise avec une telle PAC ... à moins qu'il y ait encore une autre résistance de prévue sous l'évaporateur (pour éviter la formation d'un corset de glace)
De toutes façons c'est toi qui paie ces erreurs de conception sur ta facture EDF !!!
D'autre part avec tes radiateurs, et de l'eau à 45° à -7° ... tu vas te geler les c......s !!!
Il te faut de l'eau à 60 à -10° !!!
vois le tableau ci-dessous (loi d'eau) :
ECO 30 TRI 400VOLTS 50HZ Courbe de 1,2 pour circuit radiateur:
évaporateur horizontal avec dégivrage en 4 minutes toutes les 2 à 4 heures (économique)
Temperature exterieure -15°C -7°C 2°C 7°C 14°C
Temperature de départ d'eau 64 58 49 42 28
Puissance calorifique 15,02 19,34 24,74 28,82 36,55
Puissance absorbée 9,64 9,28 8,70 8,09 6,90
Intensité 16,66 16,22 15,62 17,70 13,07
Tu en es très loin ....
Cette PAC de 30kw vaut 21 000 HT Elle a 2 compresseurs et est capable de faire à la fois du chaud et du froid en simultané et peut fournir de grandes quantité d'ECS.
Pour ton nettoyage des radiateurs, ce n'est pas nécessaire si tu mets une bouteille de mélange entre ton circuit de radiateur et les circuit de la PAC (avec une bonne PAC)
Tu fais tourner ton circuit pendant 3 jours en vidant la "merde" récupérée dans la bouteille.
Dans cette instalation,l il n'y a pas de ballon tampon ni de résistance électrique !
à bientôt
BON COURAGE
jmarc56
Messages postés
7
Date d'inscription
dimanche 5 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
17 novembre 2008
1
26 oct. 2008 à 07:53
26 oct. 2008 à 07:53
bjr,
as-ut l'ECS dans ce prix ? sinon comment tu fais ?
quel est le COP et la puissance calorifique à -10° de cette PAC ?
as-ut l'ECS dans ce prix ? sinon comment tu fais ?
quel est le COP et la puissance calorifique à -10° de cette PAC ?
doliprane45
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 6 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
29 octobre 2008
26 oct. 2008 à 19:12
26 oct. 2008 à 19:12
Non. Je n'ai pas l'ECS : cumulus électrique car la configuration de la maison ne s'y prête pas. Par ailleurs, j'ai 23 m2 de photovoltaïque...
Pour les COP et les puissances, je les aurais demain.
A demain soir
Pour les COP et les puissances, je les aurais demain.
A demain soir
doliprane45
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 6 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
29 octobre 2008
>
doliprane45
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 6 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
29 octobre 2008
28 oct. 2008 à 20:22
28 oct. 2008 à 20:22
Bonsoir Jmarc56,
à -7° et une eau à 45°, le cop est à 1,9 (!!!) et à + 7° et une eau à 35°, le cop est de 3,6.
Qu'en penses-tu ?
à -7° et une eau à 45°, le cop est à 1,9 (!!!) et à + 7° et une eau à 35°, le cop est de 3,6.
Qu'en penses-tu ?
doliprane45
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 6 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
29 octobre 2008
29 oct. 2008 à 07:00
29 oct. 2008 à 07:00
merci pour ton avis. Ca jette un froid !!!
De quelle PAC me parles-tu ? A -10°, de l'eau à 60°...
Si tu veux que nous n'encombrions pas inutilement ce forum : 0238410183.le soir.
Bonne journée
De quelle PAC me parles-tu ? A -10°, de l'eau à 60°...
Si tu veux que nous n'encombrions pas inutilement ce forum : 0238410183.le soir.
Bonne journée
maxime91
Messages postés
7
Date d'inscription
jeudi 30 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
31 octobre 2008
1
31 oct. 2008 à 12:10
31 oct. 2008 à 12:10
le ballon tampon reste indispensable, même en cas de plancher chauffant. Simplement pour cela il faut juste avoir les connaissances nécessaires pour en parler.
Si pas de ballon tampon sur plancher chauffant, il manque du débit d'eau au condenseur de la PAC, qui fonctionnera toujours en flux tendu et à la limite de la mise en sécurité, suite à l'élévation de la pression du fluide, car il n'évacue pas suffisamment la chaleur produit par le compresseur.
A ce régime, la PAC ne fera pas de vieux os. D'autre part sans ballon tampon, impossible de réguler le chauffage sur le débit d'eau. Donc obligation de le faire à partir d'un thermostat d'ambiance, qui sur un plancher chauffant possédant une forte inertie, apportera un confort déplorable et un gaspillage d'énergie important.
Si pas de ballon tampon sur plancher chauffant, il manque du débit d'eau au condenseur de la PAC, qui fonctionnera toujours en flux tendu et à la limite de la mise en sécurité, suite à l'élévation de la pression du fluide, car il n'évacue pas suffisamment la chaleur produit par le compresseur.
A ce régime, la PAC ne fera pas de vieux os. D'autre part sans ballon tampon, impossible de réguler le chauffage sur le débit d'eau. Donc obligation de le faire à partir d'un thermostat d'ambiance, qui sur un plancher chauffant possédant une forte inertie, apportera un confort déplorable et un gaspillage d'énergie important.
jmarc56
Messages postés
7
Date d'inscription
dimanche 5 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
17 novembre 2008
1
29 oct. 2008 à 08:00
29 oct. 2008 à 08:00
Ok
Je t'appelle avant la fin de la semaine.
à ++++
J-Marc
Je t'appelle avant la fin de la semaine.
à ++++
J-Marc
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
maxime91
Messages postés
7
Date d'inscription
jeudi 30 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
31 octobre 2008
1
31 oct. 2008 à 12:05
31 oct. 2008 à 12:05
doliprane
est ce qu'il t'on fait un bilan thermique ??
Pour calculer la puissance d'une pompe a chaleur il est impératif d'effectuer en premier temps un bilan thermique de votre habitation.
Ce bilan thermique est en fonction de l'isolation sol, des surfaces des pièces, volume, type de menuiseries, isolation des combles, nature des murs avec ou sans isolation pierre parpaings etc...
LE nombre de niveau,
Une fois qu'on a ce bilan thermique qui déterminera la puissance de la pompe, on compare votre consommation actuelle de votre chauffage et la consommation de votre pompe a chaleur.
Moi même je travaille dans la partie j'effectue donc le bilan thermique qu'on fait gratuitement.
Le métier est abimé par des gens que je nomme des faisans.
Le résultat vous donnera votre nouvelle consommation avec la pompe a chaleur.
J’ai un petit questionnaire que je peux vous communiquer par email pour effectuer l’étude thermique et que vous pourrez me retourner sur mon email.
Je vous laisse mon email : maxime-econergie@orange.fr
A bientôt
Maxime
est ce qu'il t'on fait un bilan thermique ??
Pour calculer la puissance d'une pompe a chaleur il est impératif d'effectuer en premier temps un bilan thermique de votre habitation.
Ce bilan thermique est en fonction de l'isolation sol, des surfaces des pièces, volume, type de menuiseries, isolation des combles, nature des murs avec ou sans isolation pierre parpaings etc...
LE nombre de niveau,
Une fois qu'on a ce bilan thermique qui déterminera la puissance de la pompe, on compare votre consommation actuelle de votre chauffage et la consommation de votre pompe a chaleur.
Moi même je travaille dans la partie j'effectue donc le bilan thermique qu'on fait gratuitement.
Le métier est abimé par des gens que je nomme des faisans.
Le résultat vous donnera votre nouvelle consommation avec la pompe a chaleur.
J’ai un petit questionnaire que je peux vous communiquer par email pour effectuer l’étude thermique et que vous pourrez me retourner sur mon email.
Je vous laisse mon email : maxime-econergie@orange.fr
A bientôt
Maxime
jmarc56
Messages postés
7
Date d'inscription
dimanche 5 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
17 novembre 2008
1
6 oct. 2008 à 08:34
6 oct. 2008 à 08:34
Bjr,
Si c'est une haute température, cela ma parait dans les prix ...
mais faudrait voir le détail !
surtout la région, la puissance calorifique à -7° ... etc ...
à +++
Si c'est une haute température, cela ma parait dans les prix ...
mais faudrait voir le détail !
surtout la région, la puissance calorifique à -7° ... etc ...
à +++
doliprane45
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 6 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
29 octobre 2008
7 oct. 2008 à 07:10
7 oct. 2008 à 07:10
merci Jmarc56,
Je vais recevoir un devis écrit dans les prochains jours. je te dirai quoi.
Je vais recevoir un devis écrit dans les prochains jours. je te dirai quoi.
jmarc56
Messages postés
7
Date d'inscription
dimanche 5 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
17 novembre 2008
1
>
doliprane45
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 6 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
29 octobre 2008
7 oct. 2008 à 07:18
7 oct. 2008 à 07:18
ok à bientôt
doliprane45
Messages postés
5
Date d'inscription
lundi 6 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
29 octobre 2008
>
jmarc56
Messages postés
7
Date d'inscription
dimanche 5 octobre 2008
Statut
Membre
Dernière intervention
17 novembre 2008
26 oct. 2008 à 06:58
26 oct. 2008 à 06:58
bjr jmarc56,
Enfin, j'ai undevis :stiebel eltron WLP 33 avec un ballon de 400 l. 1 kit hydraulique WpKI 5, un corps de chauffe BGC,une régulation murale WPMW II, un circulateurUP 25-80. Le tout pour 20480 euros (TTC) dont 2500 euros de pose hors taxe.
Pour infos : volume à chauffer :635 m3
déperditions : 22123 W
T° de référence : -10
Radiateurs en fonte : 14, un seul circuit
Au moins quatre installateurs m'ont conseillé un nettoyage des radiateurs...
merci à toi pour tes conseils. Belle journée d'automne !
Enfin, j'ai undevis :stiebel eltron WLP 33 avec un ballon de 400 l. 1 kit hydraulique WpKI 5, un corps de chauffe BGC,une régulation murale WPMW II, un circulateurUP 25-80. Le tout pour 20480 euros (TTC) dont 2500 euros de pose hors taxe.
Pour infos : volume à chauffer :635 m3
déperditions : 22123 W
T° de référence : -10
Radiateurs en fonte : 14, un seul circuit
Au moins quatre installateurs m'ont conseillé un nettoyage des radiateurs...
merci à toi pour tes conseils. Belle journée d'automne !