A voir également:
- Sdeec industries: fabricant français de pompes à chaleur et de climatiseurs avis
- Abattement fiscal pour les plus de 65 ans 2024 - Guide
- Salaire pac 1 ✓ - Forum déclaration de revenus
- 65 jours ouvrés en mois ✓ - Forum Chômage
- Rupture periode d'essai chomage 65 jours - Guide
- Sdeec pac 65 ✓ - Forum Consommation
29 réponses
Bonsoir,
vous parlez d'unité intérieure et extérieure, rassurez-moi en me précisant que vous possédez un ballon de mélange entre les 2 d'une contenance de 300L mini, la PAC65 est monobloc en extérieur, elle chauffe de l'eau qui circule dans un circuit primaire, ce dernier est relié au ballon de mélange qui assure une réserve de "chauffage" pour la maison, diffusé soit par des radiateurs soit par des ventilo convecteur ou autres...
les 11m de tuyaux créent des pertes de charge traduites en mètre de colonne d'eau: 10m de tuyau= 1mCE, donc dans votre cas aller retour cela fait 2x11m soit 2.2mCE (sans compter les 4 coudes)donc il faut que le circulateur choisi soit assez puissant, de plus le passage dans la PAC crée aussi des pertes de charges. Un circulateur trop faible n'assure pas le débit et la PAC surconsomme de part ces cycles irréguliers.
bon courage dans vos démarches
vous parlez d'unité intérieure et extérieure, rassurez-moi en me précisant que vous possédez un ballon de mélange entre les 2 d'une contenance de 300L mini, la PAC65 est monobloc en extérieur, elle chauffe de l'eau qui circule dans un circuit primaire, ce dernier est relié au ballon de mélange qui assure une réserve de "chauffage" pour la maison, diffusé soit par des radiateurs soit par des ventilo convecteur ou autres...
les 11m de tuyaux créent des pertes de charge traduites en mètre de colonne d'eau: 10m de tuyau= 1mCE, donc dans votre cas aller retour cela fait 2x11m soit 2.2mCE (sans compter les 4 coudes)donc il faut que le circulateur choisi soit assez puissant, de plus le passage dans la PAC crée aussi des pertes de charges. Un circulateur trop faible n'assure pas le débit et la PAC surconsomme de part ces cycles irréguliers.
bon courage dans vos démarches
salut Z3,
apparemment votre souci vient d'un sous dimensionnement de l'install, dans ce dernier cas il est évident que n'importe qu'elle PAC ne fonctionnera: elle ne s'arretera jamais et consommera à son maximum, vous laisseriez vos fenêtres ouvertes, le résultats serait le même.
Malheureusement c'est le cas de trop d'installation, c'est pourquoii SDEEC en personne ne peut intervenir chez vous, il faudrait alors embaucher 300 personnes pour mettre à niveau tous ces problèmes.
Dans tous les cas ces PAC SDEEC fonctionnent trés bien jusqu'à -15°C, et même jusqu'à -20°c (suite à un souci de la chambre climatique).
Il ne faut pas oublier que les PAC fonctionnent sur le principe de la thermodynamique et que si 1 des variables (dissipation ou captage des calories) n'est pas bonne cela remet en cause le rendement de la PAC, vous pouvez atteindre des COP de 4 mais ce n'est pas de la magie.. c'est un fragile équilibre qui peut être bien maitrisé par un bon installateur.
A ce jour SDEEC fabriquent des centaines de PAC par mois et depuis 3 ans, si les PAC SDEEC ne fonctionnaient pas l'usine aurait disparu depuis belle lurette.....
Les forums ne sont pas le reflet de la fiabilité, en général les gens satisfaits ne participent (ou peu) à ces forums, et c'est bien dommage.
Quoique vous preniez comme décisions soyez lucide et ne vous trompez pas de cible....
bonne soirée
TECPAC65
apparemment votre souci vient d'un sous dimensionnement de l'install, dans ce dernier cas il est évident que n'importe qu'elle PAC ne fonctionnera: elle ne s'arretera jamais et consommera à son maximum, vous laisseriez vos fenêtres ouvertes, le résultats serait le même.
Malheureusement c'est le cas de trop d'installation, c'est pourquoii SDEEC en personne ne peut intervenir chez vous, il faudrait alors embaucher 300 personnes pour mettre à niveau tous ces problèmes.
Dans tous les cas ces PAC SDEEC fonctionnent trés bien jusqu'à -15°C, et même jusqu'à -20°c (suite à un souci de la chambre climatique).
Il ne faut pas oublier que les PAC fonctionnent sur le principe de la thermodynamique et que si 1 des variables (dissipation ou captage des calories) n'est pas bonne cela remet en cause le rendement de la PAC, vous pouvez atteindre des COP de 4 mais ce n'est pas de la magie.. c'est un fragile équilibre qui peut être bien maitrisé par un bon installateur.
A ce jour SDEEC fabriquent des centaines de PAC par mois et depuis 3 ans, si les PAC SDEEC ne fonctionnaient pas l'usine aurait disparu depuis belle lurette.....
Les forums ne sont pas le reflet de la fiabilité, en général les gens satisfaits ne participent (ou peu) à ces forums, et c'est bien dommage.
Quoique vous preniez comme décisions soyez lucide et ne vous trompez pas de cible....
bonne soirée
TECPAC65
salut a tous,pour tout problémes sdeec vous pouver me contacter,ce sont de bonne machines et nos client en sont ravis.Alors pourquoi pas vous?nicolasdurand714@orange.fr ou 04.75.89.33.54 .@plus
fred083
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 5 février 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
7 février 2009
7 févr. 2009 à 08:42
7 févr. 2009 à 08:42
Bonjour à tous
Pour l'instant ma 65t13 semble fonctionner correctement, installé depuis fin novembre elle a consommé en moyenne 56KW par jour avec un mini de 37 et un maxi de 87 le jour ou il a fait -6 et pour une température entre 20.5 et 21. Mon seul regret,pour l'instant, c'est la pauvreté de la régulation, elle est des plus basic par apport à celle de CIAT par exemple. cette dernière est capable de recalculer une loi d'eau en fonction de la température de consigne intérieure, certainement plus difficile à régler pour l'installateur incompétent, peut être plus fragile aussi. et puis il y a se paramètre R018 dont la valeur maxi "serait" de 20 (permet de régler la valeur maxi de l'augmentation de T° au dessus de la T° début de dérive loi d'eau) bien embêtant si l'on souhaite faire débuter la loi d'eau plus tôt. à moins qu'il existe d'autre modèle, et que l'on m'ai fourgué une vieux modèle. Pourquoi avoir choisi d'utiliser la T° de sortie PAC pour la régulation, plutôt que l'entré comme c'est le cas chez beaucoup d'autres concurrents?
La ou je suis le plus inquiet, c'est sur la qualité de l'installation, c'est pour cela que j'attends avec impatience la visite de SAVELYS, que j'ai moi même mandaté, suite au conseil de Mr P.... de chez SDEEC.
Par contre, il sont un peu radin en échange d'informations et difficile à joindre. ils sont peut être plus en clin à ne répondre aux PROs plutôt qu'aux particuliers, mais c'est se qui arrive lorsque l'on vend à des installateur peux scrupuleux, incompétent et sans conscience professionnelle , ils ne devraient vendre qu'a des pros formé chez eux et rendre obligatoire le contrôle par une sce spécialisée.
Pour l'instant ma 65t13 semble fonctionner correctement, installé depuis fin novembre elle a consommé en moyenne 56KW par jour avec un mini de 37 et un maxi de 87 le jour ou il a fait -6 et pour une température entre 20.5 et 21. Mon seul regret,pour l'instant, c'est la pauvreté de la régulation, elle est des plus basic par apport à celle de CIAT par exemple. cette dernière est capable de recalculer une loi d'eau en fonction de la température de consigne intérieure, certainement plus difficile à régler pour l'installateur incompétent, peut être plus fragile aussi. et puis il y a se paramètre R018 dont la valeur maxi "serait" de 20 (permet de régler la valeur maxi de l'augmentation de T° au dessus de la T° début de dérive loi d'eau) bien embêtant si l'on souhaite faire débuter la loi d'eau plus tôt. à moins qu'il existe d'autre modèle, et que l'on m'ai fourgué une vieux modèle. Pourquoi avoir choisi d'utiliser la T° de sortie PAC pour la régulation, plutôt que l'entré comme c'est le cas chez beaucoup d'autres concurrents?
La ou je suis le plus inquiet, c'est sur la qualité de l'installation, c'est pour cela que j'attends avec impatience la visite de SAVELYS, que j'ai moi même mandaté, suite au conseil de Mr P.... de chez SDEEC.
Par contre, il sont un peu radin en échange d'informations et difficile à joindre. ils sont peut être plus en clin à ne répondre aux PROs plutôt qu'aux particuliers, mais c'est se qui arrive lorsque l'on vend à des installateur peux scrupuleux, incompétent et sans conscience professionnelle , ils ne devraient vendre qu'a des pros formé chez eux et rendre obligatoire le contrôle par une sce spécialisée.
TECPAC
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 6 février 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
10 février 2009
1
7 févr. 2009 à 09:52
7 févr. 2009 à 09:52
en effet il est compliqué de gérer le cas des installateurs peu scrupuleux pour la SDEEC, mais le tri de ces installateurs va être de plus en plus draconiens. le problème est que SDEEC vend à un distributeur qui vend à un installateur qui parfois fait appel à un autre installateur...au bout du compte il est impossible à la SDEEC de surveiller tout ça, donc la politique actuelle est d'impliquer de plus en plus les distributeurs qui impliquerons de plus en plus les installateurs etc...et pour ce faire le particulier ne devra avoir que l'installateur en interlocuteur, je sais que c'est injuste pour certain cas mais c'est la seule solution pour que tout le monde fasse son boulot.
pour le R18 il me semble que le réglage à plus de 20 est possible, je vous tiens au courant dans le semaine.
salutations
TECPAC
pour le R18 il me semble que le réglage à plus de 20 est possible, je vous tiens au courant dans le semaine.
salutations
TECPAC
FRED083
>
TECPAC
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 6 février 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
10 février 2009
22 févr. 2009 à 14:48
22 févr. 2009 à 14:48
Bonjour,
Le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ne sont pas au top question communication, je sais que je ne suis pas le seul mais une réponse au courrier ne coute pas grand chose
j'ai fait venir SAVELYS pour un contrôle dont le compte rendu n'est pas des mieux, pas mal d'erreurs relevés. j'ai donc doublé le compte rendu par un mail avec la copie du compte rendu en date du 13 fev et toujours pas de réponse j'ai fait une relance le 20 je verrais bien cette semaine.
par contre j'aimerai en connaitre un peu plus sur les responsabilités des différents échelon, à savoir :
SDEED puis EED car si j'ai bien compris EED est le premier intermédiaire "obligatoire". est ce donc eux les responsables de la vente aux installateurs incompétents ou du moins non formés.
a+
fred
Le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ne sont pas au top question communication, je sais que je ne suis pas le seul mais une réponse au courrier ne coute pas grand chose
j'ai fait venir SAVELYS pour un contrôle dont le compte rendu n'est pas des mieux, pas mal d'erreurs relevés. j'ai donc doublé le compte rendu par un mail avec la copie du compte rendu en date du 13 fev et toujours pas de réponse j'ai fait une relance le 20 je verrais bien cette semaine.
par contre j'aimerai en connaitre un peu plus sur les responsabilités des différents échelon, à savoir :
SDEED puis EED car si j'ai bien compris EED est le premier intermédiaire "obligatoire". est ce donc eux les responsables de la vente aux installateurs incompétents ou du moins non formés.
a+
fred
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
fred083
Messages postés
2
Date d'inscription
jeudi 5 février 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
7 février 2009
7 févr. 2009 à 11:42
7 févr. 2009 à 11:42
Effectivement il y a un intermédiaire, c'est EED, j'ai le bon de livraison.
merci pour le R18. cela me permettra de faire partir la LO plus tôt.
a+
fred0
merci pour le R18. cela me permettra de faire partir la LO plus tôt.
a+
fred0
TECPAC
Messages postés
3
Date d'inscription
vendredi 6 février 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
10 février 2009
1
10 févr. 2009 à 19:00
10 févr. 2009 à 19:00
salut fred083,
effectivement le R18 est limité à 20 cependant R20 (température de début de la loi d'eau, en général réglé à 15°) est réglable à souhait ainsi que la pente de la courbe R31 qui est de -1.0 si vous activé la loi d'eau.
Quel est votre besoin et je vous guiderai pour ajuster votre régulation.
salutation
TECPAC
effectivement le R18 est limité à 20 cependant R20 (température de début de la loi d'eau, en général réglé à 15°) est réglable à souhait ainsi que la pente de la courbe R31 qui est de -1.0 si vous activé la loi d'eau.
Quel est votre besoin et je vous guiderai pour ajuster votre régulation.
salutation
TECPAC
sebdam
Messages postés
6
Date d'inscription
samedi 7 février 2009
Statut
Membre
Dernière intervention
8 février 2009
7 févr. 2009 à 19:47
7 févr. 2009 à 19:47
bsr je ne suis pas installateur,mais je fais beaucoup de mise en service étant un s a v .
geminox buderus atlantic nexa technibel ciat nous autorise a refuser la mise en service étant donne que nous prennent la responsabilité du bon fonctionnement de l'installation (du compteur jusqu'à l'écoulement suivant la configuration.
geminox buderus atlantic nexa technibel ciat nous autorise a refuser la mise en service étant donne que nous prennent la responsabilité du bon fonctionnement de l'installation (du compteur jusqu'à l'écoulement suivant la configuration.
Bonjour Majenka,,
mon adresse email.(potdevinjacky@hotmail.fr) tel 06 20 50 47 66 & 02 43 37 61 57
de quelle région êtes vous,
Merci de me répondre à bientôt.
Salutations
mon adresse email.(potdevinjacky@hotmail.fr) tel 06 20 50 47 66 & 02 43 37 61 57
de quelle région êtes vous,
Merci de me répondre à bientôt.
Salutations
Je veux juste apporter une petite modification sur la réponse du 30/01/2009, le régulateur qui a grillé n'a pas été causé par l'intermédiaire du technicien FCPL car il à grillé avant son intervention. Mr X qui a une PAC SDEEC dans mon département son régulateur a grillé aussi, je voulais juste répondre à un technicien SDEEC qui m'a répondu que ça grillé jamais? mais Mr X a eu le même problème, je ne mets pas forcément en cause SDEEC, peut-être l'installateur EPC Laval.
Mais avant tout SDEEC doit s'assurer de la compétence de ses installateurs, pour ma part les techniciens plombier EPC n'avait pas encore fait le stage préconiser quand ils ont monté ma PAC, on ne se lance pas a dans un travail que l'on ne sait pas faire, je parle pour Mr Gérard le patron de EPC Laval.
Salutations
Mais avant tout SDEEC doit s'assurer de la compétence de ses installateurs, pour ma part les techniciens plombier EPC n'avait pas encore fait le stage préconiser quand ils ont monté ma PAC, on ne se lance pas a dans un travail que l'on ne sait pas faire, je parle pour Mr Gérard le patron de EPC Laval.
Salutations
je possède depuis 1mois et demi une sdeec et je suis très content de mon installateur du sérieux et de la qualité de son personnel .
je suis dans le commerce et étant assez exigeant j'estime avoir eu à faire à des professionnels des vraies frigorifistes et je crois que le problème se situe plus là , il y a beaucoup d'amateur dans ce métier .
je suis dans le commerce et étant assez exigeant j'estime avoir eu à faire à des professionnels des vraies frigorifistes et je crois que le problème se situe plus là , il y a beaucoup d'amateur dans ce métier .
30 janv. 2009 à 11:07
Concernant la puissance du circulateur, elle est de 1,4m3/h".
En effait, il y a un reservoir tampon 300L.
Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci d'avance.
30 janv. 2009 à 14:45
En regardant bien, j'ai retrouve sur la facture l'existance d'un autre circulateur, celui -la est designe comme 50/180.
Cordialement
6 févr. 2009 à 19:17
Je suppose que cette réponse ne va pas vous convenir mais c'est malheureusement la seule que l'on peut vous donner, seule votre installateur pourra justifier son choix, pour info, a-t-il rempli la fiche de mise en service fourni avec la PAC?
salutations
11 févr. 2009 à 10:17
Pour l'instant nous nous retournons contre l'installateur qui nous a menti sur la consommation de la pompe, mais nous sommes determines et s'il faudra, le fabricant sera aussi implique dans cette affaire. Nous ne nous laisserons pas faire. Il faut arreter de prendre des gens pour des pigeons.