Conflit avec société de chauffage : très peu de chauffage
Assurée29
Messages postés
7
Date d'inscription
mercredi 20 novembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
13 décembre 2019
-
12 déc. 2019 à 16:59
KevinQ - 13 déc. 2019 à 23:26
KevinQ - 13 déc. 2019 à 23:26
A voir également:
- Désembouage jurisprudence
- Sociétè - Guide
- Location sans chauffage que dit la loi - Guide
- Jurisprudence chauffage collectif - Guide
- Lettre de conflit entre collègues - Guide
- Conflit d'intérêt définition - Guide
3 réponses
Bonjour,
Pour vous répondre,
Voici mes questions :
- est-ce vraiment normal d'avoir 10°-12° d'écart entre la chaudière et notre radiateur ?
Attention à ne pas confondre température de fluide et de contact, avec la caméra thermique on capte une température de contact alors que le thermomètre de la chaudière est plongé dans le fluide.
- serait-ce un problème de débit ? la circulation de l'eau ne se ferait pas correctement pour nous délivrer une chaleur correcte ?
Oui, si l’équilibrage est mal fait, ou que la pompe chauffage est mal dimensionné, c’est les problématiques qui peuvent arriver.
- quelles solutions avons-nous pour qu'ils prennent le sujet au sérieux ?
Faire intervenir une entreprise extérieur de conseil, qui vont soulever les problèmes et les obligés à intervenir sous peine de résilier le contrat. Mais faut que vous soyez soutenu par la copropriété dans ces démarches
- Avons-nous le droit de ne plus payer nos charges chauffage puisque nous n'avons quasiment pas de chauffage ?
Je ne pense pas que ça soit la solution
Je suis bureau d’étude spécialisé en chaufferie collective, je peux peut être vous aider.
Pour vous répondre,
Voici mes questions :
- est-ce vraiment normal d'avoir 10°-12° d'écart entre la chaudière et notre radiateur ?
Attention à ne pas confondre température de fluide et de contact, avec la caméra thermique on capte une température de contact alors que le thermomètre de la chaudière est plongé dans le fluide.
- serait-ce un problème de débit ? la circulation de l'eau ne se ferait pas correctement pour nous délivrer une chaleur correcte ?
Oui, si l’équilibrage est mal fait, ou que la pompe chauffage est mal dimensionné, c’est les problématiques qui peuvent arriver.
- quelles solutions avons-nous pour qu'ils prennent le sujet au sérieux ?
Faire intervenir une entreprise extérieur de conseil, qui vont soulever les problèmes et les obligés à intervenir sous peine de résilier le contrat. Mais faut que vous soyez soutenu par la copropriété dans ces démarches
- Avons-nous le droit de ne plus payer nos charges chauffage puisque nous n'avons quasiment pas de chauffage ?
Je ne pense pas que ça soit la solution
Je suis bureau d’étude spécialisé en chaufferie collective, je peux peut être vous aider.
Assurée29
Messages postés
7
Date d'inscription
mercredi 20 novembre 2013
Statut
Membre
Dernière intervention
13 décembre 2019
13 déc. 2019 à 23:13
13 déc. 2019 à 23:13
Bonsoir Kevin,
Avant tout, un très grand merci d'avoir pris le temps de lire notre situation.
La société de chauffage est passée ce matin récupérer les enregistreurs, nous devrions avoir un retour sur leurs résultats en début de semaine.
Pour rebondir sur votre première réponse, effectivement il y a une différence entre le contact et la température réelle du liquide.Mais cette différence est-elle de 1° ou 2° ? plus ?
Lorsque l'on regarde à la caméra nos radiateurs, on s'aperçoit que le radiateur est chaud par exemple au départ à 45° et quasi tout le reste du radiateur est à tout juste 35° et à cette température, ça ne réchauffe pas la pièce.
Hier, la chaudière était à 54° au départ et nous avions 45° au départ de nos radiateurs ; cette différence n'est-elle pas trop importante ? presque 10° tout de même ... qu'en pensez-vous ?
La société nous a fait un devis pour un "désembouage" du réseau de la résidence (80 appartements) car elle nous dit que ça vient de là nos problèmes ; mais aucune analyse d'eau pour savoir si cela était vraiment la solution pour améliorer la distribution n'a été faite ; devis de 18 000 euros tout de même.
Nous avons fait appel à une société spécialisé dans le désembouage afin de savoir si le tarif était "normal" ou bien s'il était exagéré. Nous aurons RDV prochainement d'après le président du conseil syndicale.
Une société spécialisée engagée par le syndic directement, peut-elle faire le désembouage alors qu'elle ne gère pas le réseau ?
Pour information, la pompe est une pompe UPS 80-120 F de 35m3/h.
Le contrat prendra fin en juin 2021 donc peut être que la société ne veut rien faire avant de savoir si elle est reconduite. Mais nous on paye tous les mois pour rien :s
Concernant votre 2e réponse, pour calculer les débits correctement, il faut (il me semble) utiliser une malette TA qui se branche sur les vannes ; mais là encore, la société ne nous donne aucune donnée chiffrée malgré nos relances sur le sujet. Elle nous dit qu'ils sont pro et savent faire leur métier ; comment est-il possible de savoir si les débits sont bon autrement que par cette malette ?
J'en profite pour vous poser une nouvelle question ; la société nous dit sans arrêt que c'est normal qu'il y ait une différence entre la chaudière et nos radiateurs car nous sommes loins ; est-ce VRAI ?
Je pars du principe que si la production et la distribution sont bonnes, alors, que votre radiateur soit à 20m ou à 100m de la chaudière, la température ne varie pas vraiment ; ou du moins, pas 10° d'écart.
Quelles solutions ont-ils pour corriger le dysfonctionnement ? Vanne 3 voies ? modifier la pente ? programmer une température de départ de chaudière plus élevée que la normal pour compenser la perte de température ?
Encore un grand merci de votre aide et réponses apportées ; nous sommes preneurs de toute idée/solution/ piste à explorer.
Bien à vous.
Avant tout, un très grand merci d'avoir pris le temps de lire notre situation.
La société de chauffage est passée ce matin récupérer les enregistreurs, nous devrions avoir un retour sur leurs résultats en début de semaine.
Pour rebondir sur votre première réponse, effectivement il y a une différence entre le contact et la température réelle du liquide.Mais cette différence est-elle de 1° ou 2° ? plus ?
Lorsque l'on regarde à la caméra nos radiateurs, on s'aperçoit que le radiateur est chaud par exemple au départ à 45° et quasi tout le reste du radiateur est à tout juste 35° et à cette température, ça ne réchauffe pas la pièce.
Hier, la chaudière était à 54° au départ et nous avions 45° au départ de nos radiateurs ; cette différence n'est-elle pas trop importante ? presque 10° tout de même ... qu'en pensez-vous ?
La société nous a fait un devis pour un "désembouage" du réseau de la résidence (80 appartements) car elle nous dit que ça vient de là nos problèmes ; mais aucune analyse d'eau pour savoir si cela était vraiment la solution pour améliorer la distribution n'a été faite ; devis de 18 000 euros tout de même.
Nous avons fait appel à une société spécialisé dans le désembouage afin de savoir si le tarif était "normal" ou bien s'il était exagéré. Nous aurons RDV prochainement d'après le président du conseil syndicale.
Une société spécialisée engagée par le syndic directement, peut-elle faire le désembouage alors qu'elle ne gère pas le réseau ?
Pour information, la pompe est une pompe UPS 80-120 F de 35m3/h.
Le contrat prendra fin en juin 2021 donc peut être que la société ne veut rien faire avant de savoir si elle est reconduite. Mais nous on paye tous les mois pour rien :s
Concernant votre 2e réponse, pour calculer les débits correctement, il faut (il me semble) utiliser une malette TA qui se branche sur les vannes ; mais là encore, la société ne nous donne aucune donnée chiffrée malgré nos relances sur le sujet. Elle nous dit qu'ils sont pro et savent faire leur métier ; comment est-il possible de savoir si les débits sont bon autrement que par cette malette ?
J'en profite pour vous poser une nouvelle question ; la société nous dit sans arrêt que c'est normal qu'il y ait une différence entre la chaudière et nos radiateurs car nous sommes loins ; est-ce VRAI ?
Je pars du principe que si la production et la distribution sont bonnes, alors, que votre radiateur soit à 20m ou à 100m de la chaudière, la température ne varie pas vraiment ; ou du moins, pas 10° d'écart.
Quelles solutions ont-ils pour corriger le dysfonctionnement ? Vanne 3 voies ? modifier la pente ? programmer une température de départ de chaudière plus élevée que la normal pour compenser la perte de température ?
Encore un grand merci de votre aide et réponses apportées ; nous sommes preneurs de toute idée/solution/ piste à explorer.
Bien à vous.
Alors je vous déconseille de faire faire le desembouage par une entreprise en direct. En effet si des problèmes surviennent derrière sur l’installation le chauffagiste se dédouanera. Ça sera la solution de faciliter.
Un équilibrage peut se faire sans malette par la méthode du delta T, c’est une technique qui est efficace mais qui demande du temps et de l’investissement.
Sinon il faut la méthode du calcul en calculant les déperditions et les pertes de charges du réseau et derrière on contrôle avec une malette.
Votre problème est un problème courant pour les appartements les plus éloignés.
L’idéal serait de faire un équilibrage horizontal et vertical et là la température serait quasi uniforme partout mais c’est très coûteux, c’est rare que ça passe.
Et la deuxième est d’augmenter la courbe, de surchauffer les appartements favorisés pour chauffer correctement les défavorisés.
Où est situé votre copropriété ?
Je peux vous laisser mon mail ou mon numéro si vous voulez que l’on échange la dessus la semaine pro ?
Un équilibrage peut se faire sans malette par la méthode du delta T, c’est une technique qui est efficace mais qui demande du temps et de l’investissement.
Sinon il faut la méthode du calcul en calculant les déperditions et les pertes de charges du réseau et derrière on contrôle avec une malette.
Votre problème est un problème courant pour les appartements les plus éloignés.
L’idéal serait de faire un équilibrage horizontal et vertical et là la température serait quasi uniforme partout mais c’est très coûteux, c’est rare que ça passe.
Et la deuxième est d’augmenter la courbe, de surchauffer les appartements favorisés pour chauffer correctement les défavorisés.
Où est situé votre copropriété ?
Je peux vous laisser mon mail ou mon numéro si vous voulez que l’on échange la dessus la semaine pro ?
xplom
Messages postés
35283
Date d'inscription
mardi 17 septembre 2013
Statut
Modérateur
Dernière intervention
10 septembre 2024
2 036
13 déc. 2019 à 23:21
13 déc. 2019 à 23:21
bonsoir
et en ouvrant plus vos té de réglage ?
et en ouvrant plus vos té de réglage ?