29 réponses
le message qui vien va vous annoncer une nouvelle pas trés bonne, alors je vous demande de vous assoir et découter "Nostalgie" la musique adoucie les moeurs
c'est la consomation generale sachant qu'avant l'installation nous avions un chauffage au fuel nous consomions 850kw par mois +1500 litres de fuel par an.
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
c'est effectivement devenu le seule systeme de chauffage,nous avons retireé l'ancienne chaudière et racordé la PAC sur le circuit de radiateur .ont nous avez dit que avec une PADC haute temperature cela suffirait à chauffer nos 105 m2
par contre je ne retrouve pas l'etude thermique de la société installatrice.
par contre je ne retrouve pas l'etude thermique de la société installatrice.
L'isolation est correcte la maison est de 86 et les combles ont etait réisoles avec de la laine de verre. Fenetre et porte en bois mais en très bonne état général.
ils ont fait un calcul par raport au volume de la maison et le nombre de radiateur ainsi que leur matière.
Equipement :
Pompe à chaleur PHTJ 14 :
- kit démarrage mono
- détecteur de débit d’eau
- pressostat basse pression
- pressostat haute pression
- filtre hydraulique
- équipement hydraulique
Flexible de raccordement ( L 1M diam 1’’ )
Kit de traçage cuve
Module d’appoint électrique ( 3 fois 2,5 kW )
Ballon tampon de 70 L
Vanne réglage débit
Pompe à chaleur PHTJ 14 :
- kit démarrage mono
- détecteur de débit d’eau
- pressostat basse pression
- pressostat haute pression
- filtre hydraulique
- équipement hydraulique
Flexible de raccordement ( L 1M diam 1’’ )
Kit de traçage cuve
Module d’appoint électrique ( 3 fois 2,5 kW )
Ballon tampon de 70 L
Vanne réglage débit
Conditions : température d’eau entrée / sortie 40/45°C, température entrée d’air 7/6 °C
Puissance calorifique en kW
13,9
Puissance absorbée en kW
4,43
COP
3,14
Conditions : température d’eau entrée / sortie 45°C, température entrée d’air -7/-8°C
Puissance calorifique en kW
7,6
Puissance absorbée en kW
4,22
COP
1,8
Conditions : température d’eau entrée / sortie 55°C, température entrée d’air 7/6 °C
Puissance calorifique en kW
13,9
Puissance absorbée en kW
5,35
COP
2,6
Conditions : température d’eau entrée / sortie 55/65°C, température entrée d’air 7/6 °C
Puissance calorifique en kW
13,9
Puissance absorbée en kW
6,04
COP
2,3
Conditions : température d’eau entrée / sortie 30/35°C, température entrée d’air 7/6 °C
COP
3,8
Puissance calorifique en kW
13,9
Puissance absorbée en kW
4,43
COP
3,14
Conditions : température d’eau entrée / sortie 45°C, température entrée d’air -7/-8°C
Puissance calorifique en kW
7,6
Puissance absorbée en kW
4,22
COP
1,8
Conditions : température d’eau entrée / sortie 55°C, température entrée d’air 7/6 °C
Puissance calorifique en kW
13,9
Puissance absorbée en kW
5,35
COP
2,6
Conditions : température d’eau entrée / sortie 55/65°C, température entrée d’air 7/6 °C
Puissance calorifique en kW
13,9
Puissance absorbée en kW
6,04
COP
2,3
Conditions : température d’eau entrée / sortie 30/35°C, température entrée d’air 7/6 °C
COP
3,8
La hauteur sont plafond est de 2.50 m,la maison à un sous sol total et un ètage. la PAC est exclusivevent dedié au chauffage et ne produit pas l'eau chaude domestique.
On redimentionne une habitation par rapport à un calcul tout simple le calcul de déperdition:
volume x delta température (temperature de confort - la température la plus basse constatée en moyenne sur une région) x coéficient d'isolation.
exemple: Région rhône alpes la température la + basse est -7° on veut une température de confort de 20C° le delta T est de 20°- -7°= 27.
Le coéficient d'isolation est le suivant : Maison RT2005 (à partir de 2005) : 0.7
Maison RT2000 (à partir de 2000) : 0.8
Maison année 80-90 bien isolé : 0.9 - 1
Ancienne maison isolation moy: 1.2 1.3
Grossièrement c'est à peu près les bons chiffres.
Pour vous on fait 262 x 27 x 1 = 7087.5 soit 7.0875 kw à -7°C
C'est la puissance que la machine doit avoir pour être tranquille et être sur de ne pas manquer de chauffage sachant qu'une pompe à chaleur en moyenne perd 30% de sa puissance de +7C° à -7; donc 7.0875 kw + 30% = 9.214 kw
Cordialement et gratuitement
volume x delta température (temperature de confort - la température la plus basse constatée en moyenne sur une région) x coéficient d'isolation.
exemple: Région rhône alpes la température la + basse est -7° on veut une température de confort de 20C° le delta T est de 20°- -7°= 27.
Le coéficient d'isolation est le suivant : Maison RT2005 (à partir de 2005) : 0.7
Maison RT2000 (à partir de 2000) : 0.8
Maison année 80-90 bien isolé : 0.9 - 1
Ancienne maison isolation moy: 1.2 1.3
Grossièrement c'est à peu près les bons chiffres.
Pour vous on fait 262 x 27 x 1 = 7087.5 soit 7.0875 kw à -7°C
C'est la puissance que la machine doit avoir pour être tranquille et être sur de ne pas manquer de chauffage sachant qu'une pompe à chaleur en moyenne perd 30% de sa puissance de +7C° à -7; donc 7.0875 kw + 30% = 9.214 kw
Cordialement et gratuitement
il ne vous reste plus qu'à comparer avec les données que je vous ai envoyé
Conditions : température d’eau entrée / sortie 45°C, température entrée d’air -7/-8°C
Puissance calorifique en kw 7.6
Conditions : température d’eau entrée / sortie 45°C, température entrée d’air -7/-8°C
Puissance calorifique en kw 7.6
si je vous suis bien une PAC de 10 KW suffirait . la PHTJ14 est vendue pour 14.9 KW comment alors expliquer que lorsque la temperature descend en dessous de -5 la PAC est beaucoup de mal à chaufffer la maison. et quelle engendre une telle consomation electrique alors que toutes les sociétés que nbous avons fait venir nous parler d'un cout d'entre 3 et 5 euros du metre carré à l'année? pouvez vous estimer la consomation electrique d'un tel appareil?