Problème consomation elec technibel phtj 14

pesag - 7 févr. 2009 à 15:48
 jackdaniels - 25 avril 2010 à 10:56
Bonjour,
nous avons fait installer une pompe a chaleur technibel phtj 14 debut decembre et nous avons depuis cosommé 6000kw en deux mois de temps, cela nous parait anormal l'installateur nous dit qu'il n'y a aucun réglage à faire et technibel nous renvoi vers l'installateur. Que faire merci de nous éclairé un peu

29 réponses

nous sommes dans le 95
1
le ptit technicien frigoriste
7 févr. 2009 à 19:05
le message qui vien va vous annoncer une nouvelle pas trés bonne, alors je vous demande de vous assoir et découter "Nostalgie" la musique adoucie les moeurs
1
le ptit technicien frigoriste
7 févr. 2009 à 16:26
bonjour

la conso est uniquement PAC ou général
0
c'est la consomation generale sachant qu'avant l'installation nous avions un chauffage au fuel nous consomions 850kw par mois +1500 litres de fuel par an.
0
le ptit technicien frigoriste
7 févr. 2009 à 17:05
avant toute chose je voudrai savoir si votre PAC assume toute seul vos besoins en chauffage ou ya t-il une reléve . normalement vous avez du faire une etude thermique dans cette etude il est indiqué une moyenne de consomation annel
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
le ptit technicien frigoriste
7 févr. 2009 à 17:24
dans quel département etes vous ?
0
c'est effectivement devenu le seule systeme de chauffage,nous avons retireé l'ancienne chaudière et racordé la PAC sur le circuit de radiateur .ont nous avez dit que avec une PADC haute temperature cela suffirait à chauffer nos 105 m2
par contre je ne retrouve pas l'etude thermique de la société installatrice.
0
le ptit technicien frigoriste
7 févr. 2009 à 17:33
votre maison est bien isolée
0
le ptit technicien frigoriste
7 févr. 2009 à 17:38
comment a été determiné la puissance de la machine
0
L'isolation est correcte la maison est de 86 et les combles ont etait réisoles avec de la laine de verre. Fenetre et porte en bois mais en très bonne état général.
0
ils ont fait un calcul par raport au volume de la maison et le nombre de radiateur ainsi que leur matière.
0
le ptit technicien frigoriste
7 févr. 2009 à 17:52
Equipement :



Pompe à chaleur PHTJ 14 :

- kit démarrage mono

- détecteur de débit d’eau

- pressostat basse pression

- pressostat haute pression

- filtre hydraulique

- équipement hydraulique

Flexible de raccordement ( L 1M diam 1’’ )

Kit de traçage cuve

Module d’appoint électrique ( 3 fois 2,5 kW )

Ballon tampon de 70 L

Vanne réglage débit
0
le ptit technicien frigoriste
7 févr. 2009 à 17:55
Conditions : température d’eau entrée / sortie 40/45°C, température entrée d’air 7/6 °C


Puissance calorifique en kW
13,9

Puissance absorbée en kW
4,43

COP
3,14

Conditions : température d’eau entrée / sortie 45°C, température entrée d’air -7/-8°C


Puissance calorifique en kW
7,6

Puissance absorbée en kW
4,22

COP
1,8

Conditions : température d’eau entrée / sortie 55°C, température entrée d’air 7/6 °C


Puissance calorifique en kW
13,9

Puissance absorbée en kW
5,35

COP
2,6

Conditions : température d’eau entrée / sortie 55/65°C, température entrée d’air 7/6 °C


Puissance calorifique en kW
13,9

Puissance absorbée en kW
6,04

COP
2,3

Conditions : température d’eau entrée / sortie 30/35°C, température entrée d’air 7/6 °C


COP
3,8
0
le ptit technicien frigoriste
7 févr. 2009 à 18:00
pouvez vous me donner la hauteur plafond
0
La hauteur sont plafond est de 2.50 m,la maison à un sous sol total et un ètage. la PAC est exclusivevent dedié au chauffage et ne produit pas l'eau chaude domestique.
0
le ptit technicien frigoriste
7 févr. 2009 à 18:19
voulez vous un calcul tout simple, le calcul de déperdition:
0
bien volontier toutes aides mes précieuses.
0
le ptit technicien frigoriste
7 févr. 2009 à 18:30
On redimentionne une habitation par rapport à un calcul tout simple le calcul de déperdition:

volume x delta température (temperature de confort - la température la plus basse constatée en moyenne sur une région) x coéficient d'isolation.

exemple: Région rhône alpes la température la + basse est -7° on veut une température de confort de 20C° le delta T est de 20°- -7°= 27.

Le coéficient d'isolation est le suivant : Maison RT2005 (à partir de 2005) : 0.7
Maison RT2000 (à partir de 2000) : 0.8
Maison année 80-90 bien isolé : 0.9 - 1
Ancienne maison isolation moy: 1.2 1.3
Grossièrement c'est à peu près les bons chiffres.

Pour vous on fait 262 x 27 x 1 = 7087.5 soit 7.0875 kw à -7°C

C'est la puissance que la machine doit avoir pour être tranquille et être sur de ne pas manquer de chauffage sachant qu'une pompe à chaleur en moyenne perd 30% de sa puissance de +7C° à -7; donc 7.0875 kw + 30% = 9.214 kw

Cordialement et gratuitement
0
le ptit technicien frigoriste
7 févr. 2009 à 18:39
il ne vous reste plus qu'à comparer avec les données que je vous ai envoyé

Conditions : température d’eau entrée / sortie 45°C, température entrée d’air -7/-8°C

Puissance calorifique en kw 7.6
0
le ptit technicien frigoriste
7 févr. 2009 à 18:49
cela vous convient-il ?
je n'ai plus de signe de votre part !
0
si je vous suis bien une PAC de 10 KW suffirait . la PHTJ14 est vendue pour 14.9 KW comment alors expliquer que lorsque la temperature descend en dessous de -5 la PAC est beaucoup de mal à chaufffer la maison. et quelle engendre une telle consomation electrique alors que toutes les sociétés que nbous avons fait venir nous parler d'un cout d'entre 3 et 5 euros du metre carré à l'année? pouvez vous estimer la consomation electrique d'un tel appareil?
0
le ptit technicien frigoriste
7 févr. 2009 à 19:09
Je suis désolé mais vous n'avais pas bien regardé

votre PAC à une puissance de 13.9 Kw à +7°C de température exterieur mais elle a une puissance de 7.9 Kw a -7°C de température exterieur
0