non je suis desolé mais vous n'avais pas bien regardé
votre PAC à une puissance de 13.9 Kw à +7°C de température exterieur mais elle a une puissance de 7.9 Kw a -7°C de température exterieur
votre PAC à une puissance de 13.9 Kw à +7°C de température exterieur mais elle a une puissance de 7.9 Kw a -7°C de température exterieur
donc une 14KW est plus que recomandé dans notre cas. aujourdhui l'eau ne chauffe pas à plus de 40 degrés alors quelle est vendue pour une sortie d'eau à 65 degrés mais apparament réglé a 55.
non pas du tous il faut tenir compte de la depert de votre maison par -7°C de température exterieur
votre cas à quelque chose pret vous avez un besoin de 9.214 KW par -7°C votre pompe fournie 7.6 Kw
faite le rapport des deux il vous en manque un peu
OK
votre cas à quelque chose pret vous avez un besoin de 9.214 KW par -7°C votre pompe fournie 7.6 Kw
faite le rapport des deux il vous en manque un peu
OK
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Merci pour votre patience et vos explications qui ont très largement éclairé ma lanterne.
je vous souhaite une excélente soirée.
je vous souhaite une excélente soirée.
Vous de meme bonne soirée et si vous voulez tener moi informé
Cordialement gilles
Cordialement gilles
Bonjour,
Je me permets de vous contacter car nous avons acheter une maison avec une PAC Technibel. Premier hiver et c'est une catastrophe. Depuis décembre, que les t° sont bien basses, elles ne fonctionnent plus et affiche E40. Impossible de la redémarrer.
Un technicien est venu, puis un électricien pour refaire tout le cablage et changer la sonde. Résultat, enmode hors gel, tout disjoncte, alors que normalement elle devrait consommer très peu sur ce mode.
Et quand on la met en mode chauffage , le compresseur s'arrête et indique E40. Merci beaucoup de nous aider, car le technicien et l'électricien doivent revenir mais ne savent pas quoi faire. Nous n'avons pas les moyens de les faire venir toutes les semaines et de changerà chaque fois une pièce!!
Coridalement
Cécile
Je me permets de vous contacter car nous avons acheter une maison avec une PAC Technibel. Premier hiver et c'est une catastrophe. Depuis décembre, que les t° sont bien basses, elles ne fonctionnent plus et affiche E40. Impossible de la redémarrer.
Un technicien est venu, puis un électricien pour refaire tout le cablage et changer la sonde. Résultat, enmode hors gel, tout disjoncte, alors que normalement elle devrait consommer très peu sur ce mode.
Et quand on la met en mode chauffage , le compresseur s'arrête et indique E40. Merci beaucoup de nous aider, car le technicien et l'électricien doivent revenir mais ne savent pas quoi faire. Nous n'avons pas les moyens de les faire venir toutes les semaines et de changerà chaque fois une pièce!!
Coridalement
Cécile
Dans tous les cas , ce n'est pas la PAC qui consomme mais le bati
si la maison est mal isolée , la consommation( quelque soit l'energie )suit
en pompe à chaleur , vous devriez consommer en moyenne 270€ Hors taxe et hors abonnement pour 100m² chauffés sur une saison de chauffe . Cette valeur est une moyenne nationale en DJU. elle peux varier mais pas du double .
Par ailleurs il est simple de faire installer pour 180€ HT un compteur d énergie monophasé sur l'alimentation de la PHTJ 14 , de ce fait vous aurez la certitude de qui consomme quoi
Vérifiez si votre installateur n'a pas rajouté des résistances électriques d'appoint ou de secours qui seraient mal programmées et qui s'enclencheraient intempestivement
si la maison est mal isolée , la consommation( quelque soit l'energie )suit
en pompe à chaleur , vous devriez consommer en moyenne 270€ Hors taxe et hors abonnement pour 100m² chauffés sur une saison de chauffe . Cette valeur est une moyenne nationale en DJU. elle peux varier mais pas du double .
Par ailleurs il est simple de faire installer pour 180€ HT un compteur d énergie monophasé sur l'alimentation de la PHTJ 14 , de ce fait vous aurez la certitude de qui consomme quoi
Vérifiez si votre installateur n'a pas rajouté des résistances électriques d'appoint ou de secours qui seraient mal programmées et qui s'enclencheraient intempestivement