Aquafree 14,4kw

beauceron84 - 6 févr. 2009 à 15:01
 beauceron84 - 7 févr. 2009 à 13:31
Bonjour,
je suis en étude pour l'instalation d'une PAC dans une villa de 1930 sans isolation specifique (mur épais et comble avec laine de verre 40cm), surface 150m² et Volume 380m3.

Est ce qu'une aquafree serait suffisante avec 14,4kw ? On m'annonce 10, 14, 19kw !!!

2 réponses

Bonjour, par rapport à votre configuration il vous faut entre 14kw et 15kw à -10C° donc une pompe à chaleur entre 19kw et 21kw selon les modèles, si vous voulez davantage d'informations envoyez moi un mail je peux vous faire une étude chiffrée.

Cordialement.
0
bonjour et merci pour votre message.

Vous écrivez " il vous faut entre 14kw et 15kw à -10C° donc une pompe à chaleur entre 19kw et 21kw selon les modèles", alors pour monter à 19kw si 14 ou 15 suffise ?
0
On redimentionne une habitation par rapport à un calcul tout simple le calcul de déperdition:

volume x delta température (temperature de confort - la température la plus basse constatée en moyenne sur une région) x coéficient d'isolation.

exemple: Région rhône alpes la température la + basse est -10C° on veut une température de confort de 20C° le delta T est de 20°- -10°= 30.

Le coéficient d'isolation est le suivant : Maison RT2005 (à partir de 2005) : 0.7
Maison RT2000 (à partir de 2000) : 0.8
Maison année 80-90 bien isolé : 0.9 - 1
Ancienne maison isolation moy: 1.2 1.3
Grossièrement c'est à peu près les bons chiffres.

Pour vous on fait 380 x 30 x 1.3 = 14820 soit 14.8 kw à -10°C

C'est la puissance que la machine doit avoir pour être tranquille et être sur de ne pas manquer de chauffage sachant qu'une pompe à chaleur en moyenne perd 30% de sa puissance de +7C° à -7;-10C° donc 14.8 kw + 30% = 19.24kw

Pour les tarifications je peux vous informer également.
0
Merci Sunset pour les infos, je veux bien un chiffrage du produit le plus adaptée.

on passe en MP humbert.e@neuf.fr pour les tarifs ?

Merci par avance.

Eric
0