Aquafree 14,4kw
beauceron84
-
beauceron84 -
beauceron84 -
Bonjour,
je suis en étude pour l'instalation d'une PAC dans une villa de 1930 sans isolation specifique (mur épais et comble avec laine de verre 40cm), surface 150m² et Volume 380m3.
Est ce qu'une aquafree serait suffisante avec 14,4kw ? On m'annonce 10, 14, 19kw !!!
je suis en étude pour l'instalation d'une PAC dans une villa de 1930 sans isolation specifique (mur épais et comble avec laine de verre 40cm), surface 150m² et Volume 380m3.
Est ce qu'une aquafree serait suffisante avec 14,4kw ? On m'annonce 10, 14, 19kw !!!
2 réponses
Bonjour, par rapport à votre configuration il vous faut entre 14kw et 15kw à -10C° donc une pompe à chaleur entre 19kw et 21kw selon les modèles, si vous voulez davantage d'informations envoyez moi un mail je peux vous faire une étude chiffrée.
Cordialement.
Cordialement.
On redimentionne une habitation par rapport à un calcul tout simple le calcul de déperdition:
volume x delta température (temperature de confort - la température la plus basse constatée en moyenne sur une région) x coéficient d'isolation.
exemple: Région rhône alpes la température la + basse est -10C° on veut une température de confort de 20C° le delta T est de 20°- -10°= 30.
Le coéficient d'isolation est le suivant : Maison RT2005 (à partir de 2005) : 0.7
Maison RT2000 (à partir de 2000) : 0.8
Maison année 80-90 bien isolé : 0.9 - 1
Ancienne maison isolation moy: 1.2 1.3
Grossièrement c'est à peu près les bons chiffres.
Pour vous on fait 380 x 30 x 1.3 = 14820 soit 14.8 kw à -10°C
C'est la puissance que la machine doit avoir pour être tranquille et être sur de ne pas manquer de chauffage sachant qu'une pompe à chaleur en moyenne perd 30% de sa puissance de +7C° à -7;-10C° donc 14.8 kw + 30% = 19.24kw
Pour les tarifications je peux vous informer également.
volume x delta température (temperature de confort - la température la plus basse constatée en moyenne sur une région) x coéficient d'isolation.
exemple: Région rhône alpes la température la + basse est -10C° on veut une température de confort de 20C° le delta T est de 20°- -10°= 30.
Le coéficient d'isolation est le suivant : Maison RT2005 (à partir de 2005) : 0.7
Maison RT2000 (à partir de 2000) : 0.8
Maison année 80-90 bien isolé : 0.9 - 1
Ancienne maison isolation moy: 1.2 1.3
Grossièrement c'est à peu près les bons chiffres.
Pour vous on fait 380 x 30 x 1.3 = 14820 soit 14.8 kw à -10°C
C'est la puissance que la machine doit avoir pour être tranquille et être sur de ne pas manquer de chauffage sachant qu'une pompe à chaleur en moyenne perd 30% de sa puissance de +7C° à -7;-10C° donc 14.8 kw + 30% = 19.24kw
Pour les tarifications je peux vous informer également.
Vous écrivez " il vous faut entre 14kw et 15kw à -10C° donc une pompe à chaleur entre 19kw et 21kw selon les modèles", alors pour monter à 19kw si 14 ou 15 suffise ?